Hallo!
Wir haben eine Viessmann Vitovent 300-W, welche die Volumenströme der Zu & Abluft über zwei verbautet Anemometer misst.
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
-Wenn der
Bypass offen ist und die Luft nicht über den Enthalpie Wärmetauscher geht haben wir folgende Werte:
Druck Zuluft = 90Pa und Druck Abluft = 62Pa - Wenn der
Bypass geschlossen ist und die Lüft geht über den Wärmetauscher, dann haben wir folgende Werte:
Druck Zuluft = 94Pa und Druck Abluft = 117Pa Ist es normal, dass der Druck der Abluft um so viel höher ist, wenn die Luft über den Wärmetauscher geführt wird?
Auch die Volumenströme der Abluft ändern sich gering. Ohne WT = 174m³/h Abluft, mit WT = 172m³/h Abluft. Zuluft bleibt beide Male bei 170m³/h.
Falls es nicht "normal" ist, woran könnte das liegen?
Wäre super, wenn ich mich hier aufklären könntet! Danke!
LG. Benjamin