Hallo zusammen,

wir möchten eine Deckenkühlung im Neubau und überlegen verschiedene Anbieter (Jaraflex, Variotherm, Kelit). Entweder direkt in Gips/Fermacell oder Modulsysteme.

Habt ihr hier Erfahrungswerte?

Zudem haben wir im OG offenen Dachstuhl und fragen uns ob die Deckenkühlung Sinn macht, oder ob wir hier nicht auf eine Klimaanlage zurückgreifen sollten.

Vielen Dank für eure Rüvkmeldung!

Hannes

  •  Lu1994
  •   Silber-Award
6.7.2026 20:22  (#1)
Wenn's eh ein Neubau ist, wieso wollt ihr dann ums teure Geld ein Nachrüstsystem und verliert auch noch Raumhöhe, zumindest im EG kannst die Rohre einfach in die Betondecke legen und dann BKA BKA [Betonkernaktivierung] + FBH nach flow30 planen

Im OG offener Dachstuhl wird im Sommer knusprig da würd ich auf jeden Fall in jedem Raum eine Klima montieren, oder nochmal überlegen, ob eine Betondecke im OG nicht doch reizvoll ist, mittlerweile ist beim Hausbau die Hitze von oben der größte Feind

Wir hatten auch überlegt zwecks offenem Dach, hätten auf der Nordseite dann gut 4m Raumhöhe gehabt, wäre optisch sicher ein Schmankerl, aber BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Zellulose haben dann trotzdem gewonnen, die Sandwichpanelle haben mich einfach nicht überzeugt

Ansonsten eben Klima und PV aufs Dach, sonst kühlst dich arm 😅

1
  •  HannesG
6.7.2026 20:33  (#2)

zitat..
Lu1994 schrieb:

Wenn's eh ein Neubau ist, wieso wollt ihr dann ums teure Geld ein Nachrüstsystem und verliert auch noch Raumhöhe, zumindest im EG kannst die Rohre einfach in die Betondecke legen und dann BKA BKA [Betonkernaktivierung] + FBH nach flow30 planen

Im OG offener Dachstuhl wird im Sommer knusprig da würd ich auf jeden Fall in jedem Raum eine Klima montieren, oder nochmal überlegen, ob eine Betondecke im OG nicht doch reizvoll ist, mittlerweile ist beim Hausbau die Hitze von oben der größte Feind

Wir hatten auch überlegt zwecks offenem Dach, hätten auf der Nordseite dann gut 4m Raumhöhe gehabt, wäre optisch sicher ein Schmankerl, aber BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Zellulose haben dann trotzdem gewonnen, die Sandwichpanelle haben mich einfach nicht überzeugt

Ansonsten eben Klima und PV aufs Dach, sonst kühlst dich arm 😅

Servus,

dsnke für deine Antwort - ja dss wäre eine super Möglichkeit. Wir haben aber einen Holzbau mit Massivholzdecke - hatte ich vergessen zu erwähnen. 


1
  •  ichbauauch
  •   Silber-Award
6.7.2026 20:39  (#3)
Wir haben bei uns im OG auch einen offenen Dachstuhl. Höhe ca. 4,5m aber keine Dachflächenfenster und keine großen Verglasungen. 40cm Dämmung, Blechdach und PV.

Im OG habe ich nach flow30 das Variotherm System planen lassen. Je Raum sind das 4 bis 12 (Bad) Variotherm Module mit ca. 60x200cm. Material hatte ich selbst bestellt, Trockenbauer hat statt Rigips Variotherm Platten montiert und mit dem Insti habe ich dann gemeinsam die 16x2 Zuleitungen gelegt - das war etwas mühsam bei der Raumhöhe. Presswerkzeug kann man sich bei Variotherm ausborgen.

Sicherheitshalber haben wir dennoch Kupferrohre, Kanalanschluss und E-Leerrohre für Klimageräte verlegen lassen, aber die plane ich niemals zu brauchen 😁

1


  •  christoph1703
6.7.2026 20:45  (#4)
Such mal nach "Deckenkühlung Trockenbau", da gibts ein paar coole Projekte. Entfeuchtung ist bei reiner Flächenkühlung notwendig - entweder über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], oder über Splitklima, die dann auch einen Teil der Kühlung übernimmt.

Wir machen überall Deckenheizung/-kühlung (DIY-Variante vom WEM-System), ist aber leider noch nicht in Betrieb. Nur in der Speis bauen wir eine Splitklima ein, damit wir die unabhängig kühlen können. Meine Hoffnung ist, dass die auch zum Entfeuchten ausreicht, aber das wird sich zeigen.

1
  •  HannesG
6.7.2026 20:53  (#5)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Such mal nach "Deckenkühlung Trockenbau", da gibts ein paar coole Projekte. Entfeuchtung ist bei reiner Flächenkühlung notwendig - entweder über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], oder über Splitklima, die dann auch einen Teil der Kühlung übernimmt.

Wir machen überall Deckenheizung/-kühlung (DIY-Variante vom WEM-System), ist aber leider noch nicht in Betrieb. Nur in der Speis bauen wir eine Splitklima ein, damit wir die unabhängig kühlen können. Meine Hoffnung ist, dass die auch zum Entfeuchten ausreicht, aber das wird sich zeigen.

Wie machst du das mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Hast du keine Abluft in der Speis? Bzw. wie meinst du die Klima übernimmt dann einen Teil der Kühlung?

zitat..
Lu1994 schrieb:

Wenn's eh ein Neubau ist, wieso wollt ihr dann ums teure Geld ein Nachrüstsystem und verliert auch noch Raumhöhe, zumindest im EG kannst die Rohre einfach in die Betondecke legen und dann BKA BKA [Betonkernaktivierung] + FBH nach flow30 planen

Im OG offener Dachstuhl wird im Sommer knusprig da würd ich auf jeden Fall in jedem Raum eine Klima montieren, oder nochmal überlegen, ob eine Betondecke im OG nicht doch reizvoll ist, mittlerweile ist beim Hausbau die Hitze von oben der größte Feind

Wir hatten auch überlegt zwecks offenem Dach, hätten auf der Nordseite dann gut 4m Raumhöhe gehabt, wäre optisch sicher ein Schmankerl, aber BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Zellulose haben dann trotzdem gewonnen, die Sandwichpanelle haben mich einfach nicht überzeugt

Ansonsten eben Klima und PV aufs Dach, sonst kühlst dich arm 😅

Servus,

dsnke für deine Antwort - ja dss wäre eine super Möglichkeit. Wir haben aber einen Holzbau mit Massivholzdecke - hatte ich vergessen zu erwähnen. 


1
  •  HannesG
6.7.2026 20:57  (#6)

zitat..
ichbauauch schrieb:

Wir haben bei uns im OG auch einen offenen Dachstuhl. Höhe ca. 4,5m aber keine Dachflächenfenster und keine großen Verglasungen. 40cm Dämmung, Blechdach und PV.

Im OG habe ich nach flow30 das Variotherm System planen lassen. Je Raum sind das 4 bis 12 (Bad) Variotherm Module mit ca. 60x200cm. Material hatte ich selbst bestellt, Trockenbauer hat statt Rigips Variotherm Platten montiert und mit dem Insti habe ich dann gemeinsam die 16x2 Zuleitungen gelegt - das war etwas mühsam bei der Raumhöhe. Presswerkzeug kann man sich bei Variotherm ausborgen.

Sicherheitshalber haben wir dennoch Kupferrohre, Kanalanschluss und E-Leerrohre für Klimageräte verlegen lassen, aber die plane ich niemals zu brauchen 😁

Super - die Variante überlegen wir auch. Ich ksnn mir vorstellen dass es mit den Leitungen mühsam war. Wir haben auch eine große Fensterfront. Ich hoffe dass es für dich langt.

Die Klimaanlage  wäre zusätzlich als Entfeuchter (neben KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) gut.


1
  •  ichbauauch
  •   Silber-Award
6.7.2026 21:08  (#7)
Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. KWL mit Entfeuchtung wird verbaut.

Wir mussten die Leitungen zwischen Dampfbremse und Lattung durchfädeln. Das längste Stück war ca. 10m. Mit 3 Personen ging das, zu zweit wäre es unmöglich gewesen. Wir hatten zwischen Dampfbremse und Lattung überall kleine XPS Teile eingeklemmt, damit man das Rohr gut durchschieben kann, ansonsten hat man keine Chance über die Länge.

1
  •  christoph1703
6.7.2026 21:23  (#8)

zitat..
HannesG schrieb: Wie machst du das mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Hast du keine Abluft in der Speis?

Das Eine hat ja mit dem Anderen nicht viel zu tun. Oder versteh ich deine Frage falsch? Wenn die Splitklima in der Speis das Haus entfeuchten soll, wirds entweder eine Umluft durch die Speis geben, oder wir lassen ganz einfach die Tür offen. Kann wie gesagt leider noch nicht mit Praxiserfahrungen dienen, aber wir halten uns mal alle Optionen offen.
 

zitat..
HannesG schrieb: wie meinst du die Klima übernimmt dann einen Teil der Kühlung?

Eine Splitklima kann nur kühlen. Entfeuchtung ist ein Nebeneffekt durch die Kühlung unter den Taupunkt. Aber sie kann nicht entfeuchten ohne zu kühlen.


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]