Zum Objekt:
Wir bauen ein Bungalow Fertigteilhaus mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Wir haben uns für eine steile Dachneigung entschieden - daher gäbe es ordentlich Raum. Dachboden wird entsprechend gedämmt inkl. Dampfsperre und 24cm Steinwolle. Der Aufstieg zum Dach geschieht über eine normale Treppe - nicht über eine Ausziehbare.

???:
Die Frage ist ob eine FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Zwischendecke sinnvoll ist da der Dachboden nur als Büro- Partyraum und Abstellfläche angedacht ist. Bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] mache ich mir sorgen um die laufenden Betriebskosten, da gut 100m² mitgeheizt werden.

Wie seht ihr das? Ich habe mir überlegt eine Klimanlage einzubauen um bei Bedarf zu wärmen/kühlen.

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Also erstmal verursacht NICHT die FBH FBH [Fußbodenheizung] laufende Betriebskosten sondern die Fläche/Volumen das beheizt wird, wie gut gedämmt und winddicht das Ganze ist.
Wenn du den Dachboden per Tür zu machst kannst die Heizung oben abdrehen, dann verursacht dir die FBH FBH [Fußbodenheizung] dort keine Betriebskosten 😉

ICH würde FBH FBH [Fußbodenheizung] + Klima machen bzw. zumindest alles für die Klima vorbereiten.
Warum? Trittschalldämmung + Estrich machst oben sowieso oder? Mehrkosten wären dann nur mehr das FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr, der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler und das Verlegen.
Falls dort oben wirklich mal ein vollwertiges Wohnzimmer mit Fernseher und Leseecke wird und dir die paar Euro Mehr-Heizkosten im Jahr wurscht sind freust dich über die FBH FBH [Fußbodenheizung].

Solange der Raum oben nicht beheizt wird würd ich immer eine Tür einbauen sonst wird es dir wie bereits hier geschrieben von oben kalt runter ziehen.
Falls du im Sommer dann oben kühlst wird die Tür halt geföffnet....aber auch da wäre zu hinterfragen ob´s nicht besser wäre die Türe zu schließen und direkt im EG an der besten Stelle (Schlafzimmer?) per Klima zu kühlen.

Als Heizung bekommst wahrsch. eine Luftwärmepumpe oder?
KWL auch?;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#1)
Hi

zitat..
shamrock schrieb: der Dachboden nur als Büro- Partyraum und Abstellfläche angedacht ist.

wie oft bzw wird das Büro ned regelmässig genutzt? Wenn das nur alle heiligen Zeiten ist, wäre a Klima wirklich eine Überlegung wert. Es ist aber nicht die FBH FBH [Fußbodenheizung] sondern die Dämmung bzw. Ausführung das Thema und natürlich die Häufigkeit der Heizung bzw Benutzung.

Wenn der Raum ned permanent beheizt wird, würd ich inbedingt den Aufstieg mit aner guten Türe zumachen, das dir sonst immer kalt runterzieht.

Das ganze steht und fällt aber mit der Dämmung und Winddichtheit,

zitat..
shamrock schrieb: entsprechend gedämmt inkl. Dampfsperre und 24cm Steinwolle.

Dampfsperre sollte selbstverständlich sein und 24cm sind jetzt ned weltbewegend, meine FTH FTH [Fertigteilhaus]ütte aus 2006 hat 25cm und die is ned superduper gedämmt....

Wenn das Ein Vogelhäusl ist aufbautechnisch, wirst hal tmit aner Klima auch ned glücklich werden...

Abgesehen davon, wäre für die "alle heiligen Zeiten Nutzung" vll. die Lösung mit Infrarot Paneelen eine Herasngehensweise, hab aber ka Erfahrung damit.

LG Wolfgang




1
  •  shamrock
26.2.2024  (#2)
Hab mir nochmal die Konstruktion angesehen. 24cm unter den Dachbrettern mit Dampffolie + 6cm Dämmung nach dem Holzunterbau. Die Firma ist seit Jahrzehnten etabliert, daher denke ich dass die ganze Konstruktion winddicht ist.

Brandschutztür und Infrarotpaneele wären auch eine Überlegung Wert.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#3)

zitat..
shamrock schrieb: Die Firma ist seit Jahrzehnten etabliert

Wenn mich die Baubranche eines gelehrt hat, dann das, dass dies garnix heißen kann. Stichwort "Hamma immer schon so gemacht". (Ergänzt von "Was soll schon sein?")


1


  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#4)
Mit IR-Paneelen kannst im Sommer nicht kühlen und erfahrungsgemäß wird es unterm Dach meist ziemlich warm. Deshalb hab ich z.B. ein weißes Dach, damit das kein Thema ist.
Eine Klima ist auf alle Fälle vorzuziehen, da du dann eventuell gleich auch die untenliegenden Stockwerke im Sommer mit entfeuchten kannst (wenn du auch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, was ja Standard sein sollte)

2
  •  shamrock
26.2.2024  (#5)

zitat..
Gast-Karl schrieb:

Mit IR-Paneelen kannst im Sommer nicht kühlen und erfahrungsgemäß wird es unterm Dach meist ziemlich warm. Deshalb hab ich z.B. ein weißes Dach, damit das kein Thema ist.
Eine Klima ist auf alle Fälle vorzuziehen, da du dann eventuell gleich auch die untenliegenden Stockwerke im Sommer mit entfeuchten kannst (wenn du auch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, was ja Standard sein sollte)

In dem Fall dann eher keine Türen zum Dachgeschoss einbauen?


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
27.2.2024  (#6)
Also erstmal verursacht NICHT die FBH FBH [Fußbodenheizung] laufende Betriebskosten sondern die Fläche/Volumen das beheizt wird, wie gut gedämmt und winddicht das Ganze ist.
Wenn du den Dachboden per Tür zu machst kannst die Heizung oben abdrehen, dann verursacht dir die FBH FBH [Fußbodenheizung] dort keine Betriebskosten 😉

ICH würde FBH FBH [Fußbodenheizung] + Klima machen bzw. zumindest alles für die Klima vorbereiten.
Warum? Trittschalldämmung + Estrich machst oben sowieso oder? Mehrkosten wären dann nur mehr das FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr, der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler und das Verlegen.
Falls dort oben wirklich mal ein vollwertiges Wohnzimmer mit Fernseher und Leseecke wird und dir die paar Euro Mehr-Heizkosten im Jahr wurscht sind freust dich über die FBH FBH [Fußbodenheizung].

Solange der Raum oben nicht beheizt wird würd ich immer eine Tür einbauen sonst wird es dir wie bereits hier geschrieben von oben kalt runter ziehen.
Falls du im Sommer dann oben kühlst wird die Tür halt geföffnet....aber auch da wäre zu hinterfragen ob´s nicht besser wäre die Türe zu schließen und direkt im EG an der besten Stelle (Schlafzimmer?) per Klima zu kühlen.

Als Heizung bekommst wahrsch. eine Luftwärmepumpe oder?
KWL auch?

2
  •  seebser
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#7)
Wir ist die Zwischendecke ausgeführt?
Wenn der Raum sowieso in der thermischen Hülle ist (sprich Zwischendecke nicht wie eine Decke  nach aussen ausgeführt ist, inklusive Dampfbremse etc) musst du ihn sowieso heizen, entweder entzieht er dem Raum darunter die Wärme oder du führst sie über die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu.
Mehr FBH FBH [Fußbodenheizung] Fläche ist auch gut für geringere Vorlauftemperaturen.

Wenn der Raum nicht geheizt wird aber thermisch und Lufttechnisch nicht sauber getrennt ist, ist meiner Meinung nach ein erhebliches Schimmelrisiko gegeben, da die warme und feuchte Luft vom EG dann irgendwo im DG kondensiert und Schäden verursacht. 