Mich auch. |
||
|
||
Zitat korrigiert und Thread gesäubert... |
||
|
||
@bautech: bzgl Vollnuß habe ich Dein Posting passen u allgemein empfunden , ich hab nur den Satz von @BAULEItEr " Das ist genau der Punkt, wenn man fachlich "ne Vollnuss" ist dann sollte man keine Pläne, Ausschreibungen oder sonstige Tätigkeiten ausführen." auf mich persönlich bezogen, weil ich die Skizze des einen Herstellers an den anderen geschickt habe...ich hab das gemacht, weil ich dachte, eine "Profi Skizze" ist besser als eine selbstgemalte.... Aber eh wurscht.... Statische Details hat die Gemeinde nicht bekommen oder verlangt.... nur den Schnitt u Grundriß (Mich persönlich hat ja gewundert, dass im Baubescheid kein Wörtchen von der Schneelast steht... denn die war der Grund, dass ich kein Carport "Von der Stange" kaufen konnte...) zu der Behebung: Der Zimmerer will jetz die Dachsparren (hoffe der Fachbrgriff stimmt) so teilen, dass der mittlere Leimbinder nach oben rücken kann, damit gewinnt man 15cm Durchgangshöhe. Insg. bleibt man dadurch vermutlich knapp unter 2,1m... aber es rennt keiner mehr mit dem Schädel dagegen... Er sagt, das ist statisch kein Problem, ich hab das bei einem Carport in der Nähe auch so gesehen ... was natürlich nichts heißt, weil Statik individuell berechnet wird.... |
||
|
||
Hallo albertan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Carport Marke "Murphy's Law" Folge 97 |
||
|
||
![]() Ist das statisch durchgerechnet? Weil jetzt hast du ein statisches System mit einem Durchlaufträger, wo das Feldmoment vom Stützmoment abgemildert wird. Nachher hast du das quasi volle Feldmoment in der Feldmitte... Also entweder waren die Sparren vorher eh überdimensioniert (aber wozu) oder es wird jetzt dann ein bisschen knapp. Frag das zumindest noch... (und bitte entschuldigt die unsaubere Skizze) |
||
|
||
wenn wir schon bei Statik sind: Albertan hat hier ja 44cm starke Pfetten bei 6,4m Spannweite Das kommt mir hingegen wieder rel. gut dimensioniert vor. Ich hab bei mir nun 18x36 für die Mittelpfette gerechnet bekommen. Aber für 8m Spannweite wohlgemerkt. (Rechung muss ich mir erst noch ansehen) Aber ist das bei bei mir zu knapp oder bei ihm zu vorsichtig?! Oder werden im Burgenland die Schneelasten so viel geringer gerechnet? |
||
|
||
Unterschiedliche Schneelasten sicherlich, und auch die Distanz wieviel von den eigentlichen Sparren jeweils Last bringen (also praktisch: wie lang ist das Carport)... |
||
|
||
@MalcolmX : Ich hab extra gefragt "Statisch passt das mit dem Umbau?" u die Antwort war JA, locker....als Laie muß ich das wohl glauben? Das CP ist 6,4m breit und 7m lang....(Schneelastvorgabe ist 300kg/m²) Was mich ja wundert - die Gemeinde hat nie irgendwelche statischen Berechnungen verlangt... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]