Liebe Alle!
Es ist echt wie verhext, seit 1,5 Jahren hab ich Probleme mit dem Bau eines simplen Carports.
Man merkt es an meinen diversen Fragen dazu.
So, nun steht das Ding endlich - aber:  Es ist zu lang (7,00 ist an der Grundstücksgrenze das Maximum), die Firma hat es aber 7,10m gebaut und weil sie die Riegelkonstruktion nicht so gebaut haben wie besprochen, muß ich die Verschalung außen statt flächenbündig montieren- dadurch wird es nochmal 3cm länger - beides kann man hoffentlich lösen durch Kürzung des Dachvorsprunges - ABER:
Ich hatte bei Auftragerteilung bereits Pläne eines anderen Herstellers u habe mit diesen dann bei der ausführenden Firma bestellt -  Einfahrtshöhe u Durchgangshöhe (ca auf halber Länge) waren da  genau eingezeichnet mit 2,1 bzw 1,97m................ beides ist jetzt, wegen der anderen Bauweise bzw viel massiverer Leimbinder-Träger - um 20cm!!! niedriger, soll heißen, unter dem hinteren Träger ist nur 1,77m Höhe vorhanden....(gesagt hat mir das niemand.................)
Meine Frage an Forumsmitglieder mit Statik Know how: Könnte man diese Leimbinder in dem Bereich, in dem sie nicht auf den Pfosten aufliegen, quasi "ausfräsen"? Damit man mehr lichte Höhe gewinnt?
Das ganze Ding jetzt wieder abzubauen, wäre ja ein Horror.....
Habt ihr Ideen????   (Ich muß morgen reklamieren)
LG

2021/20210613511349.jpg

  •  taliesin
  •   Gold-Award
17.6.2021  (#41)
Mich auch.

1
  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
17.6.2021  (#42)
Zitat korrigiert und Thread gesäubert...

1
  •  albertan
17.6.2021  (#43)
@bautech:  bzgl Vollnuß habe ich Dein Posting passen u allgemein empfunden , ich hab nur den Satz von @BAULEItEr " Das ist genau der Punkt, wenn man fachlich "ne Vollnuss" ist dann sollte man keine Pläne, Ausschreibungen oder sonstige Tätigkeiten ausführen."  auf mich persönlich bezogen, weil ich die Skizze des einen Herstellers an den anderen geschickt habe...ich hab das gemacht, weil ich dachte, eine "Profi Skizze"  ist besser als eine selbstgemalte....

Aber eh wurscht....

Statische Details hat die Gemeinde nicht bekommen oder verlangt.... nur den Schnitt u Grundriß
(Mich persönlich hat ja gewundert, dass im Baubescheid kein Wörtchen von der Schneelast steht... denn die war der Grund, dass ich kein Carport "Von der Stange" kaufen konnte...)

zu der Behebung: Der Zimmerer will jetz die Dachsparren (hoffe der Fachbrgriff stimmt) so teilen, dass der mittlere Leimbinder nach oben rücken kann, damit gewinnt man 15cm Durchgangshöhe.
Insg. bleibt man dadurch vermutlich knapp unter 2,1m... aber es rennt keiner mehr mit dem Schädel dagegen...
Er sagt, das ist statisch kein Problem, ich hab das bei einem Carport in der Nähe auch so gesehen ... was natürlich nichts heißt, weil Statik individuell berechnet wird....



1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo albertan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Carport Marke "Murphy's Law" Folge 97

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#44)


2021/20210618713588.jpg
Ist das statisch durchgerechnet?
Weil jetzt hast du ein statisches System mit einem Durchlaufträger, wo das Feldmoment vom Stützmoment abgemildert wird.
Nachher hast du das quasi volle Feldmoment in der Feldmitte...
Also entweder waren die Sparren vorher eh überdimensioniert  (aber wozu) oder es wird jetzt dann ein bisschen knapp.
Frag das zumindest noch... (und bitte entschuldigt die unsaubere Skizze)

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#45)
wenn wir schon bei Statik sind: Albertan hat hier ja 44cm starke Pfetten bei 6,4m Spannweite
Das kommt mir hingegen wieder rel. gut dimensioniert vor. 
Ich hab bei mir nun 18x36 für die Mittelpfette gerechnet bekommen. Aber für 8m Spannweite wohlgemerkt. 
(Rechung muss ich mir erst noch ansehen)

Aber ist das bei bei mir zu knapp oder bei ihm zu vorsichtig?! Oder werden im Burgenland die Schneelasten so viel geringer gerechnet?

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#46)
Unterschiedliche Schneelasten sicherlich, und auch die Distanz wieviel von den eigentlichen Sparren jeweils Last bringen (also praktisch: wie lang ist das Carport)...

1
  •  albertan
21.6.2021  (#47)
@­MalcolmX : Ich hab extra gefragt "Statisch passt das mit dem Umbau?" u die Antwort war JA, locker....als Laie muß ich das wohl glauben?
Das CP ist 6,4m breit und 7m lang....(Schneelastvorgabe ist 300kg/m²)
Was mich ja wundert - die Gemeinde hat nie irgendwelche statischen Berechnungen verlangt...