« Heizung, Lüftung, Klima

Buderus Luftwärmepumpe App Daten teilen

14.12.2020 -5.12.2021    6 Antworten    4 Autoren 6 2021-12-05T10:56:52+01:00
Zusammenfassung
  •  LasFab
14.12.2020
6
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Buderus seit beginn an die Situation, dass der Vorlauf kälter ist als der Rücklauf. Habe ich hier einen Denkfehler oder gehört das wirklich so? 

SG

2020/20201214185173.png

  •  LasFab
8.11.2021  (#1)
Hallo zusammen, hat inzwischen vielleicht jemand auch eine Buderus Luftwärmepumpe hier im Forum und ähnliche Wert? 

1
  •  Lemberger
  •   Bronze-Award
9.11.2021  (#2)
Kannst du nicht herausfinden wo die Temperatursensoren genau angebracht sind und die Zuordnung prüfen?

1
  •  Maxi183
  •   Bronze-Award
9.11.2021  (#3)
Es siht so aus als ob der Rücklaufsensor die Warmwassertemperatur anzeigt.
Wo sind die Sensoren verbaut bzw. vielleicht sind die Sensoren falsch zugeordnet?

lg. Maxi

1


  •  LasFab
3.12.2021  (#4)
Habe in den Unterlagen das Klemmenbild gefunden und die Klemmen im Gerät fotografiert. Welche Leitungen muss ich verfolgen? 

2021/20211203851013.jpg


2021/20211203463906.jpg

Danke
SG

1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
4.12.2021  (#5)
Links oben. Die grüne Klemme und die blaue. Grün ist Vorlauf und blau Warmwasser. Sind immer zwei Litzen.
Mfg
Peter

1
  •  LasFab
5.12.2021  (#6)
Das müssten die beiden Fühler mit den roten Kabeln sein, ist das richtig? Dann sind diese verkehrt angeschlossen?

2021/20211205242435.jpg


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: keine FBH Auslegung, Bad nicht warm genug