« Heizung, Lüftung, Klima  |

Brauchwasserparameter Nibe S1155-16

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Lili55
8.2. - 13.2.2024
23 Antworten | 6 Autoren 23
23
Am 04.02. habe ich eine Nibe S1155-16 in Betrieb genommen und schon einiges dazu hier im Forum gelesen. Zu meinem Problem konnte ich allerdings nichts Passendes finden. Deshalb meine Frage zu einer Einstellung der Brauchwasserbereitung.
Für die Erstellung eines Zeitplanes ist die Definition mindestens eines Modus erforderlich. Den habe ich "Brauchwasser" genannt und er wird als "Aktiver Modus" angezeigt.
Was bedeuten die 4 Einstellmöglichkeiten beim Erstellen eines Modus z. B. für Brauchwasser?
Leider ist das Handbuch sehr allgemein gehalten. Auch auf Youtube gibt es z. B. keine Webinare zur Konfiguration einer Nibe Wärmepumpe vorhanden.
Einen Zeitplan habe ich eingetragen, er zeigt jedoch keinerlei Wirkung.
Die Brauchwasserbereitung steht auf "Mittel" und "Zieltemperatur" (wegen Hygienespeicher)
Ich bin davon ausgegangen, daß zu den vorgegebenen Zeiten im Zeitplan warmes Wasser bereitet wird. 
Hier ein Bild zur aktuellen Einstellung meines Brauchwassermodis:

_aktuell/20240208274984.jpg

  •  Lili55
13.2.2024  (#21)
@ds50 : Danach werde ich in jedem Fall suchen. Die Heizkurve habe ich noch nicht optimiert.
Gestern hatte ich mit einem Techniker von Nibe gesprochen. Er hat mir das mit dem Brauchwasser so erklärt: Man stellt im Menü 7 das Brauchwasser auf den gewünschten Wert. In meinem Fall BW mittel mit einer Temp. von 43 - 50°. Diese Grundeinstellung läuft mittels Brauchwasserfühler ganztägig. Es sei denn man definiert im Zeitplan Negativzeiten. Dazu muss man erst das BW niedrig auf 5 - 10° einstellen. Im Zeitplan gibt man dann die Zeiten für BW niedrig vor, in denen man von dem gewünschten Wert abweicht. Und man glaubt es kaum, das funktioniert. (Wer denkt sich sowas aus?!)

@BungalowImGruen : Genau richtig. Man kann sogar für jeden Zähler einen eigenen Stromlieferanten haben. Bei diesem Meßkonzept werden die Zählerstände ausschließlich an das EVU gemeldet. Dieses berechnet die tatsächlichen Verbräuche und teilt sie den jeweiligen Stromlieferanten mit. Allerdings machen das nicht alle Stromanbieter mit. Da muss man sich vorab informieren. Und einige kleine EVU's, wie z. B. Stadtwerke haben das erst jetzt angeboten. 
LG

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo Lili55, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.2.2024  (#22)

zitat..
Lili55 schrieb: Dazu muss man erst das BW niedrig auf 5 - 10° einstellen. Im Zeitplan gibt man dann die Zeiten für BW niedrig vor, in denen man von dem gewünschten Wert abweicht.

Schrieb ich schon vor 3 Tagen:

zitat..
ds50 schrieb: Beim WW WW [Warmwasser] kannst du umgekehrt auch auf Mittel bleiben, dann musst du aber beim Zeitprogramm die "Sperrzeiten" mittels Niedrig hinterlegen. Bei Niedrig die Staer- und Stopptemperaturen wie von @Akani vorgeschlagen verwenden.


zitat..
Lili55 schrieb: Wer denkt sich sowas aus?!

Überleg doch mal den umgekehrten Fall: Man MUSS ein Zeitprogramm definieren, sonst gibt es kein Brauchwasser:
1. Standardmäßig, wenn kein Zeitprogramm definiert ist, gibt es dann gar kein WW WW [Warmwasser]. Was glaubst, wie groß hier der Aufschrei wäre? 😉
2. Ich kann jetzt ganz easy 2 verschiedene Start- oder Stopptemperaturen definieren, brauch aber nur 1 Zeitprogramm verwenden. Damit lädt z.B. mein Boiler außerhalb der Kernzeit auch nach, falls das Wasser schon zu kalt wird (eine Dusche geht aber in jedem Fall noch). Standardmäßig wird bei mir aber in der Kernzeit geladen.
Der Programmieraufwand, um 2 verschiedene Temperaturniveaus zu erhalten, würde sich bei der anderen Variante verdoppeln. (!)

Ich finde die Nibe Lösung recht elegant, wenn man sie einmal durchblickt hat. 😉

1
  •  Lili55
13.2.2024  (#23)
@ds50 Ja stimmt, Deine Angaben entsprechen im Grunde genau dem was der Nibe Techniker gesagt hat. Nachdem ich es nun nochmal gelesen habe, habe ich es hoffentlich verstanden   (Ü60 😬). Ich werde morgen berichten, ob meine Einstellungen wie geplant funktionieren.

1
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Optimierung Vitocal 300G.C06