8
Hallo!Angelehnt an den anderen Thread zu diesem Thema: muss eine Brandschutzwand zum Nachbargrund gemacht werden? Ich bin aus NÖ! Im Internet findet man dazu sehr widersprüchliche Aussagen. Wäre toll, wenn man mir da helfen könnte.

Vielen Dank,
lg

  •  Karl10
  •   Gold-Award
16.8.2015  (#1)
Zuerst musst noch sagen, wie groß das Carport wird und ob es in der Nähe zum Carport benachbarte Bauwerke gibt, die im Brandfall gefährdet sein könnten.

1
  •  zauberer78
16.8.2015  (#2)
Das Carport ist ca. 30 m2 groß und steht ca. 10 Meter vom Nachbargrund (Haus) entfernt.

1
  •  Karl10
  •   Gold-Award
17.8.2015  (#3)

zitat..
zauberer78 schrieb: steht ca. 10 Meter vom Nachbargrund (Haus) entfernt.

Hätte es eigentlich so verstanden, dass das Carport an der Grundgrenze steht. Deine Beschreibung sagt jetzt aber, dass es 10 m vom NACHBARGRUND entfernt ist (also auch von der Grundgrenze, oder?). Der Abstand zum Nachbargrund ist gleich dem Abstand zum Haus, somit steht das Nachbarhaus an der Grundgrenze, oder? (und dann müsste es auch eine Brandwand haben!)?

Wie auch immer: bei 10 m Abstand ist der Brandschutz kein Thema - also keine Brandwand beim Carport!

Wo hast im Internet widersprüchliche Aussagen gefunden und welche waren das?

1


  •  sir_rws
  •   Gold-Award
17.8.2015  (#4)
Ich habe gehört dass es auch aufs Material ankommt: Carport aus Stahl/Alu (oder anderen nichtbrennbaren Materialien) bedingt keine Brandmauer, Holzcarport schon.

1
  •  Karl10
  •   Gold-Award
17.8.2015  (#5)

zitat..
sir_rws schrieb: Ich habe gehört dass es auch aufs Material ankommt:

NEIN! Zumindest nicht in NÖ!

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
17.8.2015  (#6)
Kam aber von meinem zuständigen NÖ-Baupolizisten (allerdings schon 2014).

1
  •  zauberer78
17.8.2015  (#7)
Nein, das CP steht an der Grundgrenze im Süden, das Haus steht aber im Norden, ca. 10 m davon entfernt. Ich hoffe ich habe das nicht zu verwirrend erklärt.

1
  •  STP123
18.8.2015  (#8)
Wir haben erst vor einigen Wochen eingereicht (in NÖ) und bewilligt wurde:

- 22m² Nebengebäude an der hinteren Grundgrenze (Brandschutzwand muss REI 60 aufweisen)

- 28m² Carport an der seitlichen Grundgrenze (keine Vorlagen bzgl Brandschutz)


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.