Servus zusammen,

wir sind unschlüssig bzgl. des Bodenaufbaus. Derzeit ist geplant:

EG - Aufbauhöhe 20 cm
  • 9 cm Schüttung: Perlite
  • 3 cm Trittschall: Holzfaser Platten --> wär hier auch Steinwolle möglich (bessere Tritschalldmämmung, da geringere dyn. Steifigkeit)
  • 6 cm Estrich: Zementestrich
  • 1,5 cm Belag: Parkett/Fliesen

OG - Aufbauhöhe 19 cm
  • 8,5 cm Schüttung: Splittschüttung
  • 3 cm Trittschall: Steinwolle
  • 6 cm Estrich: Zementestrich
  • 1,5 cm Belag: Parkett/Fliesen

Das ganze wird in ein Massivholzhaus eingebau. Im EG auf eine Bodenplatte. Unsere Fragen sind nun:

  • Kann man auf eine Perlitschüttung auch Steinwolle geben und diese dann begehen? Perlite ist ja eine ungebundene Schüttung.
  • Darf man in AUT eine ungebunden Splittschüttung verwenden? Wie es scheint, ist das in GER verboten. Der Vorteil einer ungebunden Splittschüttung liegt im besseren Schallschutz. Hat das jemand von euch schon gemacht?
  • Es git auch die elastisch gebundenen Splittschüttungen. Wer hat solche schon verarbeitet? Welches Zugabemittel habt ihr verwendet?

Danke für eure Tipps/Infos.

  •  Akani
11.8.2024  (#1)
Bei uns wurde Porimentdämmung flüssig eingebracht, umschließt alles sauber zieht keine Feuchtigkeit, Dämmwirkung ist vollkommen okay. Keine Setzung des Aufbaus. Dann rolljet, Zementestrich und Fliese.
Im EG kannst dir den Trittschall sparen wozu wenn darunter kein Wohnraum.
Der Rolljet übernimmt außerdem den Trittschall

1
  •  sudiger
11.8.2024  (#2)
Danke für deinen Beitrag.
Porimentdämmung ist mit Polystyrolkugeln. Wir möchten in der Schüttung kein Styropos/EPS.

Zum Sparen der Tritschalldämmung im EG habe ich diesen Thread gefunden, der doch empfiehlt, eine TSD zu vewenden:

https://www.energiesparhaus.at/forum-trittschalldaemmung-im-erdgeschoss-ja-nein/59162_1#570411

1
  •  maider187
  •   Gold-Award
19.8.2024  (#3)
Ich habe Perlite im ganzen Haus mit Holzweichfaserplatten verlegt.


_aktuell/20240819988631.png

1


  •  sudiger
19.8.2024  (#4)

zitat..
maider187 schrieb: Ich habe Perlite im ganzen Haus mit Holzweichfaserplatten verlegt.

danke. Wie ist der weitere Aufbau? Wie dick sind die Holzfaserplatten? 2-lagig oder 1-lagig verlegt?

Ich habe letzte Woche mit einem Vertreter von Europerl gesprochen. Bei einem Aufbau mit Holzfaser unbedingt keine Folie auflegen, sondern direkt die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen (wir nehemen Stahlmatten mit Clips). Ich bin mir nicht sicher, ob mir dann die Handwerker einen Estrich einbauen ohne Folie. --> Hat das jemand von euch schon gemacht?

Für die Holzfaserplatten empfiehlt er 2x0,8 cm in Kreuzlage verlegt.

Weiters hat er mir auch gesagt, dass die Perliteschüttung nicht unter eine lose Schüttung fällt, sondern eine mechanisch gebunden/ verzahnte Schüttung.


1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
19.8.2024  (#5)
Hallo,

ich habe meine ganzes Haus mit Perlitschüttung und Holzfaserdämmung gemacht. Ich finde das ein tolles Material.
Wobei ich das selber gemacht habe und mich natürlich sehr bemüht habe. Wie das Firmen so machen, kann ich leider nicht sagen.

Grundsätzlich würde ich dir empfehlen die Holzfaserplatten dicker auszuführen. Ich habe 6cm und 5cm verwendet (in Nut/Feder). Also 6cm sind ideal, 5cm geht aber auch noch.
Im Keller habe ich in einem Bereich auch 4cm XPS Platten verwendet, weil ich keine Holzfaser mehr hatte. Das geht auch noch.
Bei den dickeren Holzfaserplatten hast einfach einen stabilen Tanzboden. Die Platten verteilen großflächig. Es werden somit auch Bereiche mit viel Installation darunter gut überbrückt.
Es kommt aber auch natürlich darauf an, wie viel Platz du hast.

Preislich ist der Unterschied nicht so tragisch, weil man beim Perlit durch das Verdichten um 20% mehr verbraucht.


_aktuell/20240819950372.jpg

2
  •  maider187
  •   Gold-Award
20.8.2024  (#6)
@sudiger  wie @hanness sagt :)

wenn mich nicht alles täuscht 6cm stark. kann aber gerne bei Bedarf nochmals meine Rechnungen durchschauen. 
 


1
  •  sudiger
21.8.2024  (#7)
Danke euch. Wie sieht bei euch der weitere Aufbau aus? Habt ihr eine Folie auf die Holzfaserplatten gelegt?

Die Schüttung und FBH FBH [Fußbodenheizung] machen wir selbst. Den Estrich lassen wir machen.

Hat jemand eine ungebundene Splittschüttung gemacht?

1
  •  maider187
  •   Gold-Award
21.8.2024  (#8)
war kein muss aber trotzdem Folie gelegt. Darauf dann Stahlgitter mit Clips für die FBH FBH [Fußbodenheizung] wegen der geringen Aufbauhöhe.

1
  •  Deep
21.8.2024  (#9)
Darf man fragen was euch die Perlit gekostet haben?
Mir hat das grundsätzlich auch gut gefallen, aber ich hatte irgendwo noch in Erinngerung, dass es mich fast 6k nur für die Schüttung gekostet hätte....


1
  •  maider187
  •   Gold-Award
3.9.2024  (#10)

zitat..
Deep schrieb:

Darf man fragen was euch die Perlit gekostet haben?

Mir hat das grundsätzlich auch gut gefallen, aber ich hatte irgendwo noch in Erinngerung, dass es mich fast 6k nur für die Schüttung gekostet hätte....

ist zwar schon etwas her aber ich habe es aus DE bezogen. Egginger Naturbaustoffe


_aktuell/20240903968912.png
150m² WFL

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Luftzug und "anderer Geruch" im Kinderzimmer