« Heizung, Lüftung, Klima

Bitte um Hilfe beim Feintunig S1155 - Seite 2 teilen

30.10. -10.11.2026    28 Antworten    8 Autoren 28 2026-11-10T22:46:39+01:00
   
Zusammenfassung
 1  2 
  •  Jackxn
30.10.2026
28
Hallo Forum!

Wir wohnen jetzt seit gut einem Jahr im neuen Haus und haben jetzt auch den Akku für die PV installiert.

Jetzt geht es darum die WP WP [Wärmepumpe] dahingehend zu optimieren.

Zur Anlage:

S1155-12
2x400m Kollektor
1000l KNV Flexmaster Effizienzkiller
3 externe Heizkreispumpen
15 KWh Akku
21 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV
260m2 Neubau

Thermischer Abgleich ist mehr oder weniger abgeschlossen, Heizkurven passen auch.

Gehen tuts darum dass ich die Takte in der Übergangszeit runterkriegen bzw. zeitlich steuern will. Im Winter läuft die wochenlang durch, das passt soweit.

Habe als Experiment mal die Start-GM von -400 auf -1000 gestellt. Daraufhin ging die Kurve aber bis -1699, das dürfte softwareseitig die untere Grenze sein für die Anzeige, und dann nach ein paar Stunden nur sehr langsam hoch bei jetzt 50 Grad VL VL [Vorlauf] und immer noch -400 GM. Sieht nach Bug in der Anzeige aus...


2026/20261030679360.png

Wie schaff ichs möglichst ohne Modbus udgl. die WP WP [Wärmepumpe] dazu zu bringen dass sie wenn der Wärmebedarf niedrig genug ist nur tagsüber läuft? Bei höherem Bedarf kann sie ja am Akku durchlaufen...

Zur Kommunikation mit der PV über Modbus brauche ich zusätzliche Hardware, welche Regelmöglichkeiten gibt es dann?

Kann ich bei der WP WP [Wärmepumpe] eine max. VL Temp einstellen unabhängig von den GM?

Woche Infos braucht ihr noch?

Danke schonmal!

  •  Jackxn
9.11.2026 8:41  (#21)
Dämmung oben ist drin, Außenmauer ist 50er Ziegel

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
9.11.2026 9:56  (#22)

zitat..
TobiK schrieb:

──────..
Jackxn schrieb:

Findest du das viel die 4000? Für 280 m2? Beziehungsweise 17500khw Heizlast inkl WW WW [Warmwasser]?

Hab da keine Vergleichswerte... Und auch noch keinen Außenputz, das ist wahrscheinlich auch relevant...
───────────────

4MWh finde ich schon recht viel. Unsere 1156 verbraucht selbst jetzt beim Ausheizen bei 35C VLT nur 20kWh/Tag bei ca. 0C AT AT [Außentemperatur] auf 220m2.

Hast du demnach auch noch keine Dämmung?

Ist das das Display von der 1156? Sieht nett aus.


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
9.11.2026 12:51  (#23)

zitat..
Ulairi schrieb: Ist das das Display von der 1156? Sieht nett aus.

Leider nein 😀Home Assistant + Modbus + Claude fürs Design. Das war gestern Abend ein "One Shot Prompt" mit der Anweisung "Bau ma ein cooles Dashboard für die WP WP [Wärmepumpe]" im Kontext von WP WP [Wärmepumpe]-Effizienzanalyse. Das ist dabei rausgekommen:

2026/20261109882417.png

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
9.11.2026 23:51  (#24)

zitat..
Jackxn schrieb: Findest du das viel die 4000? Für 280 m2? Beziehungsweise 17500khw Heizlast inkl WW WW [Warmwasser]?

Hab da keine Vergleichswerte... Und auch noch keinen Außenputz, das ist wahrscheinlich auch relevant...

kein außenputz ist sehr relevant. das macht zumindest im winter und bei wind einen großen unterschied.
280qm ist auch ne ansage, was das ganze rellativiert,  wirklich sparsam ist das trotzdem nicht, aber erklärbar.
wir haben in (sparsamer und alternativer) sanierung mit gerechneten 13k kwh und realen knapp 10k kwh wärme incl. ww nur ca. 1700 kwh stromverbrauch, wenn auch bei deutlich weniger grundfläche, aber 100 jahre alte haus.
 
großen anteil wird sicher der außenputz haben (frag mal @ds50 ;) ), aber dein ganzer aufbau ist halt nicht auf effizienz ausgelegt.
nach außenputz und optimierung, wird da sicher noch was gehen, aber mit so einem miesen kombiepuffer kann das nie wirklich toll werden.
für die paar mal, wo der herd da wirklich etwas wärme einträgt, bleibt die effizienz ganzjährig schlecht. da hilft es mehr das teil jetzt rauszureißen, einen effizienten ww-speicher einzubauen und wenn der ofen tatsächlich mal läuft, einfach den selbstregeleffekt zu nutzen. in der zeit kann man die heizkreise im anbau aufdrehen und die energie darüber ins haus bringen, wenn es denn überhaupt deutlich wärmer im anbau wird.
das kind ist ja eigentlich schon in den brunnen gefallen und ob der umbau auf 20 jahre etwas bringt, muss man mit spitzem bleistift rechen, da neben den einbaukosten, umbau, entsorgung und neuer speicher jetzt extra bezahlt werden müssen.
 


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
9.11.2026 23:54  (#25)

zitat..
TobiK schrieb: "One Shot Prompt"

sieht auch nach oneshot aus 😋
 


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
10.11.2026 5:55  (#26)

zitat..
cacer schrieb: sieht auch nach oneshot aus 😋

Klar hat das Verbesserungspotenzial. Das Dashboard ist ja nur für eine erste Auswertung und zugänglich machen der Daten. Ich hatte vorher 1.300 deaktivierte Entitäten in Englisch und mit einem  Prompt und 30 Sekunden Arbrit alles für erst einmal Relevante in HA, alles mittels in Claude integriertem Browser ohne MCP. Das ist besser als die Nibe-App und mehr als vermutlich 95% der HA-User haben - und das hat mich schon beeindruckt.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
10.11.2026 9:53  (#27)
Schaut doch nett aus und man sieht auf einen Blick das Wichtigste.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
10.11.2026 22:46  (#28)

zitat..
TobiK schrieb: - und das hat mich schon beeindruckt.

sorry, war was provokativ. nichts für ungut ;)


1
 1  2 


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Ein Jahr Nibe S1156-8 im EFH Bj. 94 mit Heizkörpern und 2x80m Tiefenb.