« Heizung, Lüftung, Klima

Bitte um Hilfe beim Feintunig S1155 teilen

30.10.2026     5 Antworten    3 Autoren 5 2026-10-30T22:08:01+01:00
  •  Jackxn
30.10.2026
5
Hallo Forum!

Wir wohnen jetzt seit gut einem Jahr im neuen Haus und haben jetzt auch den Akku für die PV installiert.

Jetzt geht es darum die WP WP [Wärmepumpe] dahingehend zu optimieren.

Zur Anlage:

S1155-12
2x400m Kollektor
1000l KNV Flexmaster Effizienzkiller
3 externe Heizkreispumpen
15 KWh Akku
21 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV
260m2 Neubau

Thermischer Abgleich ist mehr oder weniger abgeschlossen, Heizkurven passen auch.

Gehen tuts darum dass ich die Takte in der Übergangszeit runterkriegen bzw. zeitlich steuern will. Im Winter läuft die wochenlang durch, das passt soweit.

Habe als Experiment mal die Start-GM von -400 auf -1000 gestellt. Daraufhin ging die Kurve aber bis -1699, das dürfte softwareseitig die untere Grenze sein für die Anzeige, und dann nach ein paar Stunden nur sehr langsam hoch bei jetzt 50 Grad VL VL [Vorlauf] und immer noch -400 GM. Sieht nach Bug in der Anzeige aus...


2026/20261030679360.png

Wie schaff ichs möglichst ohne Modbus udgl. die WP WP [Wärmepumpe] dazu zu bringen dass sie wenn der Wärmebedarf niedrig genug ist nur tagsüber läuft? Bei höherem Bedarf kann sie ja am Akku durchlaufen...

Zur Kommunikation mit der PV über Modbus brauche ich zusätzliche Hardware, welche Regelmöglichkeiten gibt es dann?

Kann ich bei der WP WP [Wärmepumpe] eine max. VL Temp einstellen unabhängig von den GM?

Woche Infos braucht ihr noch?

Danke schonmal!

  •  Akani
  •   Gold-Award
30.10.2026 16:25  (#1)
Lösung Heizzeiten eingeben und nachts die Kurve um 4 K reduzieren, als extrem.
Zum Thema Takten hast du es schon selbst geschrieben

zitat..
Jackxn schrieb: 1000l KNV Flexmaster Effizienzkiller

Zudem, noch 3 Pumpengruppen?! Wozu
Ne 12er Maschine? Hast du Altbau? Neubau? Schloss?
Wenns ein Neubau ist, da wir ja nix vom Haus und deren Abgabesystem wissen. 
Ob flow 30 wandheizung oder BKT in Spiel ist. Würde aber dazu schon sagen ist die Fehlerquote schon bei 50% was falsch gemacht wurde.
Der Puffer ist der Hauptgrund der Takte, der zweite wahrscheinlich die zu große WP WP [Wärmepumpe]


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
30.10.2026 17:41  (#2)

zitat..
Jackxn schrieb: 1000l KNV Flexmaster Effizienzkiller

Mit Flex sanieren. 😜


1
  •  Jackxn
30.10.2026 18:07  (#3)
Der Puffer ist da weil ich einen wassergeführten Küchenherd habe der im danebenliegenden Partyraum steht. Als eventuelle Notheizung bzw. Nebeneffekt wenn man da sitzt und einheizt. Hauptsächlich dient er als Warmwasserbereiter in der oberen Hälfte. VL Heizung in den Puffer ist nur knapp über VL VL [Vorlauf] Heizkreis, also von daher kein Beinbruch. Geht darum dass sich die WP WP [Wärmepumpe] automatisch abschaltet wenn der Küchenherd läuft.

Die 3 Kreise sind Wandheizung im Altbau (Feuchtigkeit in der Wand), FBH Altbau und FBH FBH [Fußbodenheizung] Neubau. Besagter Altbau ist nur temperiert/wenig beheizt, Vorraum, Technikraum und Partyraum.

Vom Stromverbrauch her ist alles in tiefgrünen Bereich, die Überdimensionierung ist meiner Unwissenheit und dem Energieausweis geschuldet. Jahresverbrauch ca. 4000kwh JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4,5 ca.

Was mir noch nicht einleuchtet ist warum die WP WP [Wärmepumpe] derart drüber fährt mit der VL VL [Vorlauf] Temp. Also viel zu spät anfängt zu heizen und dann auf 50 Grad VL VL [Vorlauf] hochgeht. Das drüberheizen erklärt sich durch den GM Rückstand, aber was wäre wenn ich da keinen Puffer hätte?

1


  •  Akani
  •   Gold-Award
30.10.2026 21:55  (#4)
Zeig doch mal ein paar Kurven aus dem uplink. Bitte zusammengelegt .
VL RL RL [Rücklauf] Verdichter, Gradminuten, Anforderung.
Könnt mir vorstellen wenns ein Kombipuffer ist dass die Kiste ständig Warmwasser macht.
Zirkulation auch im Spiel?

1
  •  Jackxn
30.10.2026 22:08  (#5)

zitat..
Akani schrieb:

Zeig doch mal ein paar Kurven aus dem uplink. Bitte zusammengelegt .
VL RL RL [Rücklauf] Verdichter, Gradminuten, Anforderung.
Könnt mir vorstellen wenns ein Kombipuffer ist dass die Kiste ständig Warmwasser macht.
Zirkulation auch im Spiel?

Keine Zirkulation.

Was ist Anforderung?


2026/20261030935056.png


2026/2026103022676.png


2026/20261030715719.png




1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]