Guten Morgen! 

Bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Planung habe ich natürlich die Montage der Lüftungselemente in der Decke vergessen emoji 
Bisher habe ich diese Ideen:
  • Rohre mittels Wärmebildkamera und Fotodoku ermitteln und dann dazwischen bohren
  • Spezialschrauben mit geringer Einschraubtiefe wie fischer UltaCut FBS II verwenden und auf 25-30mm bohren
  • Irgendwie seitlich an den Wänden verankern

So schaut die Decke über dem Technikraum aus:


2026/20260702971231.jpg

Betonüberdeckung ca. 3-3,5cm, müsste die Abstandshalter nochmal nachmessen. Dann AQ70-Matte.

Danke & LG,
Tobi

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
2.7.2026 9:59  (#1)
Kurz bohren und diese Fischer Metalldübel (FMD 32mm lang)
Kriegst du beim leitwolf sogar dazu soweit ich mich erinnere.

1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
2.7.2026 10:24  (#2)
Danke für den Hinweis, dann spreche ich nochmal mim Leitwolf. Das HRDS wird da vermutlich eher eine Herausforderung.

1
  •  christoph1703
2.7.2026 10:27  (#3)
Du hast doch diesen tollen Wandscanner, findest du die Rohre damit nicht?

1


  •  TobiK
  •   Silber-Award
2.7.2026 10:37  (#4)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Du hast doch diesen tollen Wandscanner, findest du die Rohre damit nicht?

Die Interpretation von Radar-Bildern lässt etwas Spielraum zu, ich will mich nicht alleine darauf verlassen 😬

1
  •  blosso
  •   Bronze-Award
2.7.2026 10:43  (#5)
Wir haben fürs Lampen aufhängen 3,5x30 Dübel verwendet und max. 30mm gebohrt mit dem Anschlag, hat wunderbar geklappt. 

1