Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zum Sommerbypass unserer Balzer / Evenes HRV 25 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. In der Anleitung der HRV 25 steht: "Der Bypass wird automatisch über einen Temperaturfühler in der Außenluft geregelt. Bei einer Außentemperatur > 24 C° öffnet er und führt die Außenluft am Wärmetauscher vorbei direkt in die Zuluft"
Bedeutet für mich, dass alles über 24 Grad 1:1 in das Haus geleitet wird, ohne das die Luft über den von uns verbauten Enthalpiewärmetauscher vorgekühlt (ich weiß, viel ist das nicht, aber immerhin) wird. Das kann doch so nicht gewollt sein oder? Die Klimaanlage kühlt auf 22 Grad runter und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bläst alles über 24 Grad ins Haus. Das ist eine energetische vollkatastrophe.
Auf eine Anfrage bei Balzer habe ich leider keine Antwort erhalten.
Das Prinzip eines Wärmetauschers kehrt sich um. Wenn wärmere Luft an der kühleren Abluft verbeiströmt, wird diese runtergekühlt und somit wird kühlere Luft in das Gebäude geleitet. Daher macht es keinen Sinn heiße Außenluft in das Gebäude zu leiten, wo diese wieder mit einer Klimaanalge runtergekühlt werden muss.
Wäre das selbe wenn ich im Auto die Klimaanlage laufen habe und alle Fenster offen habe.
Hast du meine Frage gelesen? Wie soll ich das nutzen wenn die Anlage ab 24 Grad immer den Bypass öffnet? Das ist der Punkt, der aus meiner Sicht keinen Sinn macht.
Bei unserer Maico ist das so geregelt, dass bei >24°C Ablufttemperatur und <24°C Außenlufttemperatur der Bypass aufmacht. Anders würds ja wirklich keinen Sinn ergeben. Ich tippe da eher auf einen Fehler in der Anleitung. Oder hast du Daten aufgezeichnet, die das Verhalten so bestätigen?