« Heizung, Lüftung, Klima

Balzer / Evenes HRV 25 KWL Sommerbypass teilen

8.6. -23.6.2026    21 Antworten    4 Autoren 21 2026-06-23T09:44:34+02:00
Zusammenfassung
  •  silent
08.06.2026
21
Hallo zusammen,
ich habe eine Verständnisfrage zum Sommerbypass unserer Balzer / Evenes HRV 25 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. In der Anleitung der HRV 25 steht: 
"Der Bypass wird automatisch über einen Temperaturfühler in der Außenluft geregelt. Bei einer Außentemperatur > 24 C° öffnet er und führt die Außenluft am Wärmetauscher vorbei direkt in die Zuluft"

Bedeutet für mich, dass alles über 24 Grad 1:1 in das Haus geleitet wird, ohne das die Luft über den von uns verbauten Enthalpiewärmetauscher vorgekühlt (ich weiß, viel ist das nicht, aber immerhin) wird. Das kann doch so nicht gewollt sein oder? 
Die Klimaanlage kühlt auf 22 Grad runter und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bläst alles über 24 Grad ins Haus. Das ist eine energetische vollkatastrophe. 

Auf eine Anfrage bei Balzer habe ich leider keine Antwort erhalten.

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
8.6.2026  (#1)
Die Wärmerückgewinnung wird über 24 Grad umgangen....

1
  •  silent
9.6.2026  (#2)
Das Prinzip eines Wärmetauschers kehrt sich um. Wenn wärmere Luft an der kühleren Abluft verbeiströmt, wird diese runtergekühlt und somit wird kühlere Luft in das Gebäude geleitet.
Daher macht es keinen Sinn heiße Außenluft in das Gebäude zu leiten, wo diese wieder mit einer Klimaanalge runtergekühlt werden muss.

Wäre das selbe wenn ich im Auto die Klimaanlage laufen habe und alle Fenster offen habe.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
9.6.2026  (#3)
Dann solltest du in der Nacht den Bybass nutzen und am Tag das umgekehrte Prinzip deines Wärmetauscher.

1


  •  silent
9.6.2026  (#4)
Hast du meine Frage gelesen? Wie soll ich das nutzen wenn die Anlage ab 24 Grad immer den Bypass öffnet? Das ist der Punkt, der aus meiner Sicht keinen Sinn macht.

1
  •  christoph1703
9.6.2026  (#5)
Bei unserer Maico ist das so geregelt, dass bei >24°C Ablufttemperatur und <24°C Außenlufttemperatur der Bypass aufmacht. Anders würds ja wirklich keinen Sinn ergeben.
Ich tippe da eher auf einen Fehler in der Anleitung. Oder hast du Daten aufgezeichnet, die das Verhalten so bestätigen?

1
  •  silent
9.6.2026  (#6)
Das Setting halte ich für sinnvoll. Ich hoffe, dass es ein Fehler in der Anleitung ist, bekomme nur vom Hersteller keine Antwort.
Leider sieht man nicht ob der Bypass offen ist oder nicht. Ich höre nur ein geklicke im Gerät wenn es außen >24 Grad ist.

1
  •  christoph1703
9.6.2026  (#7)
Soweit ich sehe, hat das Gerät keine sinnvolle Auslesemöglichkeit (Modbus oder so). Wenn du es genau wissen willst, kannst du die Zulufttemperatur messen, wenn es draußen sehr warm ist. Oder noch besser, alle 4 Luftströme messen und loggen. Da sollte dann sowas in der Art rauskommen, wenns draußen sehr warm ist:

2026/20260609226674.png
Hier ist der Bypass über Nacht offen und die Zuluft wird mit Außentemperatur eingeblasen. Wenn die Außentemperatur um die Mittagszeit ansteigt, geht der Bypass wieder zu und die Zuluft bleibt auf Ablufttemperatur begrenzt.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
9.6.2026  (#8)
So ist das sinnvoll und wenn das Gerät von "silent" das so nicht kann, muss es entsprechend angepasst werden.

Z.b. indem man die Position vom Temperaturfühler anpasst....


1
  •  christoph1703
9.6.2026  (#9)

zitat..
New_Projekt schrieb:

So ist das sinnvoll und wenn das Gerät von "silent" das so nicht kann, muss es entsprechend angepasst werden.

Z.b. indem man die Position vom Temperaturfühler anpasst....

Wird nicht so einfach sein, oder? Man bräuchte ja zwei Fühler. Also wenn man gerne mit Elektronik bastelt, kann man sicher vieles mit relativ wenig Aufwand umsetzen, aber ob @silent das will?


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
9.6.2026  (#10)
Hast du die Anleitung gelesen... @christoph1703

ich finde da gerade nix dazu.

1
  •  christoph1703
9.6.2026  (#11)
Ja, hier: https://www.wolf-online-shop.de/media/products/98_029_39--DBL-01-de.pdf

Leider recht nichtssagend in der Hinsicht. Dürfte eher ein "einfaches" Gerät sein. Wenn das mit dem Bypass wirklich so geregelt ist, wird man um eine Bastellösung nicht herumkommen.

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
9.6.2026  (#12)
Die hat ja nur den einen Fühler.
Den müsste man halt anders positionieren.
Das dürfte recht unspektakulär sein.

1
  •  silent
16.6.2026  (#13)
Ich habe in der Zwischenzeit auch ausführliche Antworten von Balzer erhalten. 
Es gilt tatsächlich zu unterscheiden:
Die Balzer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] HRV 25 ohne Bedienelement, öffnet den Bypass bei Temperaturen größer 24 Grad und leitet diese "heiße" Luft am Wärmetauscher vorbei in das Gebäude. Hierzu sagt Balzer, dass generell bei sommerlichen Temperaturen die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur nachts laufen soll und über Tag ausgeschaltet werden sollte um nicht die heiße Außenluft in das Gebäude zu holen.

Hat man an seiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein Bedienelement (Touch V1/V2) so kann dort in den Optionen der Sommermodus eingeschaltet werden. Dann öffnet sich der Bypass solange es außen kühler (bis 17 Grad) als innen. Ist es innen kühler als außen so wird wieder über den Wärmetauscher belüftet. 
Dies ist ungefähr das Setting wie ich es mir auch wünsche... 

Allerdings denke ich tatsächlich noch über die Aussage nach, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei hohen Temperaturen auszuschalten. Dies ist für den verbauten Enthalpiewärmetauscher nur von Nachteil weshalb ich im Sommer meinen ursprünglichen normalen Wärmetauscher wieder vebauen müsste... 

1
  •  christoph1703
16.6.2026  (#14)

zitat..
silent schrieb: Hierzu sagt Balzer, dass generell bei sommerlichen Temperaturen die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur nachts laufen soll und über Tag ausgeschaltet werden sollte um nicht die heiße Außenluft in das Gebäude zu holen.

Man atmet ja auch nur in der Nacht 🤦‍♂️

Das Bedienelement hast du nicht, nehme ich an?


1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
16.6.2026  (#15)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Man atmet ja auch nur in der Nacht 🤦‍♂️

Ich denke da sind wir schon einige Jahre darüber hinweg,  dass man da eventuell ersticken könnte🤦


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
16.6.2026  (#16)
Ich frage mich gerade, welchen Sinn diese verkehrte Bypass- Steuerung machen soll.

1
  •  christoph1703
16.6.2026  (#17)
Nachdem man ein Bedienteil braucht, um in den Sommermodus zu kommen... wird das wohl der Wintermodus sein. Evtl falls ein überdimensioniertes Vorheizregister verbaut ist oder so ein DIY-Solar-Lufterwärmer?

1
  •  silent
17.6.2026  (#18)

zitat..
Das Bedienelement hast du nicht, nehme ich an?

Doch, ich habe glücklicherweise das V1 Touch Display, weil basteln möchte ich nicht. Das bedeutet für mich nun Gewissheit, dass es recht gut gesteuert wird. 


1
  •  silent
23.6.2026  (#19)
Kurzes Update von mir: Also die Steuerung funktioniert trotz Touch Display überhaupt nicht.
Sobald es draußen über 24 Grad sind wurde wieder der Bypass geöffnet. Obwohl es innen kühler war...

Ich habe zwischenzeitlich den Bypass Jumper von der Hauptplatine entfernt. Bringt mich auch nicht weiter, da die Anlage dann den Zuluftmotor abschaltet nur auf Abluft läuft. Wann genau die Zuluft abgeschaltet wird habe ich nicht herausfinden können, allerdings weit früher als 24 Grad Außentemperatur. Somit hole ich mir Unterdruck und keine neue frische Luft ins Haus. 

Ich habe den Bypass Jumper wieder gesteckt und nun die beiden Stromkabel des Bypass Stellmotors entfernt. Somit ist dieser nun komplett stillgelegt und die Luft strömt permanent durch den Enthalpietauscher. Egal was die Steuerung steuert... 

1
  •  christoph1703
23.6.2026  (#20)
Manchmal muss man selber Hand anlegen... Evtl könntest du da mit einem Shelly was nachrüsten (oder Arduino, je nachdem wie tief du in der Materie bist) 😉

1
  •  silent
23.6.2026  (#21)
Stimmt, super Idee, das könnte man machen. Danke!

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Estrich Ausheizen: nach Programmende nochmal 1 Tag auf VLT aufheizen?