Auswahl von 3 Wärmepumpen mit Heizkörper

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  Paprika
9.4. - 10.4.2024
25 Antworten | 11 Autoren 25
25
Schönen guten Abend,

wir wohnen in Wien und planen den Umstieg von einer Gastherme auf eine Wärmepumpe. Kurz die Eckdaten:

) Beheizte Fläche 180m²
) 40cm Hohllochziegel
) oberste Decke 15cm gedämmt
) jährlicher Gasverbrauch rund 18.000 kwh inkl Warmwasser (kein Brennwertgerät)
) "normale" Heizkörper im ganzen Haus
) 15kwp PV Anlage vorhanden mit 9kw Akku

Testweise habe ich bereits eine Saison damit verbracht, die Vorlauftemp. maximal auf 40 Grad zu stellen - Haus wurde dabei warm. Zwar nicht jeder Raum so richtig, weil manche Heizkörper nicht mehr richtig warm werden (generell), aber das wird sich hoffentlich geben mit einem Abgleich + Leitungen spülen.

Wir haben nun 3 Angebote bekommen und ich habe einfach zu wenig Ahnung, um das einordnen zu können. Natürlich wäre eine schöne Aussenheit viel wert, denn das Ding steht genau vor meiner Eingangstüre - und sehr viele Aussengeräte sehen echt furchtbar billig aus.

Die Angebote in Kürze:

1)

Daikin Altherma ERGA08EVA
Daikin WP WP [Wärmepumpe] LT Innengerät Type: EHVH08S23D9W mit 230l Warmwasserspeicher
ALVA Wärmepumpen Pufferspeicher 100L
Montage plus Zeug....EUR 23.500

2)
Austria Email LWPM 8
Inneneinheit mit 180l Warmwasser
Pufferspeicher 200l von Austria Email
Montage plus Zeug....EUR 27.500

3)
Wolf FHA 11 Monoblock
200l Warmwasser Speicher
Pufferspeicher 200l
Montage plus Zeug....EUR 27.000

Überall ist auch die Demontage und Entsorgung der alten Therme dabei.

Die Gerätegrößen sind denke ich ok...von der Heizlastberechnung sollten wir da schön durchkommen. Alle haben empfohlen die Heizkörper zumindest eine Saison so zu belassen und erst dann Heizkörper zu tauschen, wenn ein Raum wirklich nicht warm genug werden sollte. Das empfand ich als sehr positiv.

Ich habe keine Ahnung, ob die Preise viel zu teuer sind oder im Rahmen....mir persönlich wäre die Austria Email irgendwie am Liebsten - schönes Aussengerät (und leise) + Werksservice direkt in Wien ums Eck bei mir.....

Zum Pufferspeicher wurde mir geraten, damit die Wärmepumpe sich nicht ständig an und abschaltet und länger bei geringer Leistung durchlaufen kann und schlicht mehr Wasser erwärmt, welches ich dann in der Nacht verwenden kann (ohne dass die WP WP [Wärmepumpe] dann anlaufen muss)...damit könnten wir mehr PV Strom verwenden untertags anstatt den Nachtstrom aus dem Netz.

Mit den ganzen COP Werten bin ich schlicht überfordert....unterschiedl Wassertemps und Aussentemps...bei Daikin ist 55 Grad Wassertemp. angegeben, bei Austria Email wieder gar nicht.....

Aber ja, auf mein Gefühl gebe ich eher wenig 😂

Über eine grobe Einschätzung wäre ich sehr dankbar!

Danke euch und schönen Abend!

  •  ds50
  •   Gold-Award
9.4.2024  (#1)

zitat..
Paprika schrieb: Zum Pufferspeicher wurde mir geraten, damit die Wärmepumpe sich nicht ständig an und abschaltet und länger bei geringer Leistung durchlaufen kann

Ich glaub schön langsam werde ich mürbe und denk mir, ob wir alle in der ESH ESH [Energiesparhaus] Forumsblase Unrecht haben und die Installateure Recht...
🤕

(Ich hätte hier gelernt, dass max. ein kleiner Puffer seriell im Rücklauf zur WP WP [Wärmepumpe] zwecks Abtauen notwendig sein kann, aber niemals parallel zur WP WP [Wärmepumpe] und Heizung.)

1
  •  passra
  •   Gold-Award
9.4.2024  (#2)

zitat..
Paprika schrieb: schlicht mehr Wasser erwärmt, welches ich dann in der Nacht verwenden kann

die Argumente werden tatsächlich immer dümmer! Wie lange soll ein 200l-Puffer denn Wärme bereitstellen, wenn die Heizung 1000l/h im Kreis pumpt???
Eine ganze Nacht 🤣🤣🤣

Der Rest zum Puffer ist dann nur noch der Standard-Unfug, den man als HB ohne WP WP [Wärmepumpe]-Ahnung dem Laien halt so erzählt...


1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
10.4.2024  (#3)

zitat..
passra schrieb: Der Rest zum Puffer ist dann nur noch der Standard-Unfug, den man als HB ohne WP WP [Wärmepumpe]-Ahnung dem Laien halt so erzählt...

Nimm doch den (vielen) Heizungsbauern nicht das Sicherheitsnetz für überdimensionierte Wärmepumpen, das zudem Geld bringt und den Austausch beschleunigt😅 

Es ist wie bei der Hydra: hat man einen überzeugt, kommen gefühlt zwei Threads nach.

1


  •  Akani
10.4.2024  (#4)
Hab das Problem gerade auch. Buderus hat mit der 186er Serie ein echt top Gerät am Markt, Preis/ Leistung sind Top. Hab das Angebot von Buderus mit Puffer, trotz FBH FBH [Fußbodenheizung]
Dann sag ich meinem AD da is ein Paralleler Puffer drin. 
Seine Aussage ja ohne den gibt Buderus nicht frei liegst du selbst in der Verantwortung. Das is echt krass und ich kann diesbezüglich die Heizis verstehen. Das dumme ist nur bei uns gehen die von Dr Gesetzeslage mit ERR ERR [Einzelraumregelung] aus.
Leider 😢 traurig 

1
  •  Paprika
10.4.2024  (#5)
Habe mir schon gedacht, dass die Pufferspeichergeschichte etwas strange ist. Aber zumindest die die ich bei mir hatte, wollen alle einen verbauen und sagen - ohne verbauen sie keine WP WP [Wärmepumpe]. Wenn ich die Gerätewahl getroffen habe würde ich ihnen sagen: Ich nehme das Angebot an aber nur ohne Pufferspeicher. Dann sollen sie selbst entscheiden, ob sie auf den Auftrag verzichten wollen oder nicht

Was meint ihr zu den Geräten selbst? Von den Werten her sollte ja auch die Austria Email passen (8kw Heizleistung).....seht ihr das auch so?

Und Preislich - anscheinend ist das das neue "normal"...ich finde grad die Installationspreise echt happig für kA 2 oder 3 Tage Arbeit.

1
  •  wuschi
10.4.2024  (#6)
Bist du in Österreich?
Dann schau mal hier:
https://www.ringgrabenkollektor.at/sites/herren_der_ringe.php

Ich habe da einen Installateur in meiner Nähe gefunden, bei der Begehung gab es keine Diskussion bezüglich Puffer. Auch vom größeren WP WP [Wärmepumpe]-Modell wurde abgeraten, obwohl das schon unterdimensioniert wäre laut EAW. Der EAW liegt aber nach Vergleich mit dem Verbrauch derart daneben, dass wr für eine Dimensionierung unbrauchbar ist. Nach längerem Gespräch über den tatsächlichen Ölverbrauch und ob wir die vorhanden seperaten Heizkreise für die zwei Wohneinheiten beibehalten wollen oder alles seriell anschließen( seriell wirds), hat er dann ohne mit der Wimper zu Zucken gesagt ich könne ruhig die kleinere WP WP [Wärmepumpe] nehmen.
Auf das Angebot warte ich allerdings noch, sollte jetzt jederzeit reinflattern. 

1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
10.4.2024  (#7)

zitat..
Akani schrieb: Seine Aussage ja ohne den gibt Buderus nicht frei liegst du selbst in der Verantwortung.

Hatte ein ähnliches Problem. Mein Installateur hätte selbst in die Verantwortung gehen müssen, wenn er den Pufferspeicher weglässt bzw. seriell in den Rücklauf einbaut. Zum Glück hat der Wärmepumpenhersteller sehr kundenorientiert reagiert und von sich aus ein neues Hydrauliksetting erstellt.

Von dem her ist es selbstverständlich nicht richtig nur die Installateure in die Verantwortung zu nehmen. Da müssen die Gesetzeslage (ERR in DE) und die Wärmepumpenhersteller genauso an einem Strang ziehen, damit die Wärmepumpe durchgehend ihr Potential ausspielen kann. Leider ist das bei den aktuell wieder niedrigen Energiepreisen und dem niedrigen Energieverbrauch im Neubau nicht wirklich ein Bedürfnis... 


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
10.4.2024  (#8)
Bei Heizkörper macht der kleine Puffer zum Abtauen der Außeneinheit, aber nur wenn der seriell im RL RL [Rücklauf] verbaut wird, schon Sinn. Da zerstört er auch nicht die Effizienz. Als Energiespeicher absolut vernachlässigbar. Die Instis sollten eigentlich die wichtigeste Formel (Q=m⋅c⋅ΔT) im Schlaf können. Offensichtlich scheitern viele schon bei den Basics.
L/W-WP legt man übrigens über das Leistungsdiagramm der WP WP [Wärmepumpe] aus. Die würde ich mir mal für die WPs besorgen und wir helfen dir dann beim Einzeichnen deiner Gebäudekennlinie (bzw. gibts schon einige Threads dazu 😉).

1
  •  Paprika
10.4.2024  (#9)
@wuschi 

Ja ich bin aus Wien. Da unser Garten aber fix fertig ist, kommt Graben oder Bohrlöcher-Bohren nicht in Frage. Da bekomme ich von der Gattin und den Kindern ein eindeutiges VETO. 😁

Daher kommt nur eine L/W-WP in Frage. Den Pufferspeicher werde ich nochmals hinterfragen, ob das Ding seriell verbaut ist oder paralell. 

Vielen Dank für euren Input. Preis schockt euch nicht wie ich das vernehme 😀

1
  •  wuschi
10.4.2024  (#10)

zitat..
Paprika schrieb:

@wuschi 

Ja ich bin aus Wien. Da unser Garten aber fix fertig ist, kommt Graben oder Bohrlöcher-Bohren nicht in Frage. Da bekomme ich von der Gattin und den Kindern ein eindeutiges VETO. 😁

Daher kommt nur eine L/W-WP in Frage. Den Pufferspeicher werde ich nochmals hinterfragen, ob das Ding seriell verbaut ist oder paralell. 

Vielen Dank für euren Input. Preis schockt euch nicht wie ich das vernehme 😀

Ich mache auch keinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber die dort ausgewiesen installateure sollten in allen WP WP [Wärmepumpe]-belangen kompetenter als der durchschnitt sein


1
  •  passra
  •   Gold-Award
10.4.2024  (#11)

zitat..
Paprika schrieb: Preis schockt euch nicht wie ich das vernehme

nicht mehr wirklich, im deutschen HTD schlagen gerne mal Angebote auf, da gehts bei 40000€ erst los...total abgehoben.
In diesem Kontext sind dann 27000€ direkt ein Schnäppchen...

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
10.4.2024  (#12)
Vielleicht hilft auch diese Datenbank weiter, die haben zumindest den Arne schon genießen dürfen 😁:

https://www.waermepumpen-fachleute.at/

P.S.: Wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe, dann könnte auch Österreich künftig sowas ähnliches wie der ERR ERR [Einzelraumregelung] Wahnsinn in D blühen. 🫣
Aber ich frag da nochmal nach.

1
  •  wuschi
10.4.2024  (#13)

zitat..
ds50 schrieb: P.S.: Wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe, dann könnte auch Österreich künftig sowas ähnliches wie der ERR ERR [Einzelraumregelung] Wahnsinn in D blühen. 🫣
Aber ich frag da nochmal nach.

Also ERR ERR [Einzelraumregelung] ist dezidiert nicht förderfähig, die Instanzen sollten das Problem mit ERR ERR [Einzelraumregelung] und WP WP [Wärmepumpe] im blick haben

 


1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
10.4.2024  (#14)

zitat..
stefano schrieb: Bei Heizkörper macht der kleine Puffer zum Abtauen der Außeneinheit, aber nur wenn der seriell im RL RL [Rücklauf] verbaut wird, schon Sinn.

Absolut, deshalb war das auch mein Wunsch. Der Wärmepumpenhersteller hat extra dafür ein Hydraulikonzept entworfen. Also in der Branche gibt es durchaus positive Beispiele.


1
  •  Paprika
10.4.2024  (#15)

zitat..
wuschi schrieb:

──────..
Paprika schrieb:

@wuschi 

Ja ich bin aus Wien. Da unser Garten aber fix fertig ist, kommt Graben oder Bohrlöcher-Bohren nicht in Frage. Da bekomme ich von der Gattin und den Kindern ein eindeutiges VETO. 😁

Daher kommt nur eine L/W-WP in Frage. Den Pufferspeicher werde ich nochmals hinterfragen, ob das Ding seriell verbaut ist oder paralell. 

Vielen Dank für euren Input. Preis schockt euch nicht wie ich das vernehme 😀
───────────────

Ich mache auch keinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber die dort ausgewiesen installateure sollten in allen WP WP [Wärmepumpe]-belangen kompetenter als der durchschnitt sein

Guter Punkt....ich werde einen der Installateure dort gleich kontaktieren!

D.h. wenn der Puffer seriell verbaut wird, seht ihr das als ok an. D.h. der Pufferspeicher fungiert dann wie als großer Heizkörper korrekt?

Und parallel - das verstehe ich nicht ganz...was macht der Pufferspeicher dann eigentlich?


1
  •  wuschi
10.4.2024  (#16)

zitat..
Paprika schrieb: D.h. wenn der Puffer seriell verbaut wird, seht ihr das als ok an. D.h. der Pufferspeicher fungiert dann wie als großer Heizkörper korrekt?

Seriell im 👮‍♀️Rücklauf👮!
So wirkt er wie Speichermasse, die Heizkörper werden aber vorher warm.
Im Vorlauf würde zuerst der Puffer aufgeheizt, und die Heizkörper werden erst warm wenn der Puffer warm ist.


zitat..
Paprika schrieb: Und parallel - das verstehe ich nicht ganz...was macht der Pufferspeicher dann eigentlich?

Geld vernichten




1
  •  robits
  •   Bronze-Award
10.4.2024  (#17)

zitat..
Paprika schrieb:

Und parallel - das verstehe ich nicht ganz...was macht der Pufferspeicher dann eigentlich?


Vorlauf und Rücklauf gscheid durchmischen, und dann einen zu warmen Rücklauf gleich wieder zur WP WP [Wärmepumpe] leiten. Dadurch glaubt die WP WP [Wärmepumpe], dass das Haus warm genug ist und schaltet zu früh ab. 
Ständiges Ein- Ausschalten ist ineffizient und verkürzt vor allem stark die Lebensdauer der WP WP [Wärmepumpe]. Wie beim Auto.


 


1
  •  math89
10.4.2024  (#18)
Hallo!

Wie sind die drei Angebotenen Modelle zustande gekommen? Aktuell würde ich eher in Richtung einer R290 WP WP [Wärmepumpe] gehen.

z.B. Wolf CHA

da gibt es auch von Daikin oder zahlreichen österreichischen Herstellern Modelle. Die sind meist effizienter und haben eine modernere Optik bei den Außenteilen.

1
  •  Paprika
10.4.2024  (#19)

zitat..
math89 schrieb:

Hallo!

Wie sind die drei Angebotenen Modelle zustande gekommen? Aktuell würde ich eher in Richtung einer R290 WP WP [Wärmepumpe] gehen.

z.B. Wolf CHA

da gibt es auch von Daikin oder zahlreichen österreichischen Herstellern Modelle. Die sind meist effizienter und haben eine modernere Optik bei den Außenteilen.


Ich habe einfach 3 Installateure angefragt wegen Angeboten, 2 waren da und haben sich das angesehen und entsprechend Angebote geschickt. Ich habe gesagt, ich will eine korrekt domenisionierte Heizung und nicht, dass die Wärmepumpe dann ständig an/abschaltet.

Habe mal kurz die COP Werte vergleichen zwischen der Austria Email LWPM 8 und der Wolf CHA 10kw, da wäre die Austria Email leicht besser....die 7kw Version der Wolf wäre leicht besser (rund 10%).

 Dafür sieht die Austria Email halt echt gut aus - das Design ist echt gut gelungen. Verstehe nicht, warum die meisten Hersteller da nicht ein paar Euro in die Hand nehmen und schönere Geräte hinstellen - bei Poolwärmepumpen machen sie es ja auch.

Ich wollte eigentlich ein europäisches Modell haben (Ersatzteilversorgung usw....) - da habe und hatte ich die Hoffnung, dass das aktuell einfach etwas sicherer ist (Schließung Rotes Meer, Corona Pandemie, Lieferkettenprobleme usw...).

Ich bin euch in jedem Fall sehr dankbar - den Hinweis mit dem Pufferspeicher nehme ich mit und frage gleich an, ob der eh am Ende vom Rücklauf seriell in den Strom reingehängt wird.

1
  •  robits
  •   Bronze-Award
10.4.2024  (#20)
Wenn du eine effiziente und ordentliche Anlage willst, dann geb ich dir als leidgeprüfter Sanierer folgenden Tipp:

Lass dir einen Energieausweis mit Heizlastberechnung machen. 
Such dir ein TGA Planungsbüro und lass dir anhand deiner Daten eine Anlage planen. Den Plan gibst du dann dem Installateur und der installiert das Zeug. 

Es wird dir leider kaum ein Installateur von sich aus eine richtig dimensionierte Anlage hinstellen. 

Alternativ liest du dich hier ins Thema ein, und legst deine WP WP [Wärmepumpe] selbst auf dein Haus aus. 

Bis -5° muss sie schaffen. An kälteren Tagen, die vor allem in Wien sehr wenig sind, hilft der integrierte Heizstab mit. 


1
  •  Paprika
10.4.2024  (#21)
Vielen Dank! Energieausweis habe ich sowieso vor wegen der Förderung vom Bund.

Bei hohen Minusgraden haben wir auch einen Holzofen, der ans Heizungssytem angeschlossen werden kann (steht aber im Erdgeschoss, d.h. er heizt den Keller nicht mit weil das warme Wasser nicht in den Keller fließt^^). D.h. an solchen Tagen brauche ich die WP WP [Wärmepumpe] nur fürs Warmwasser - Rest kommt vom Holzofen.

Aber ich will natürlich, dass die WP WP [Wärmepumpe] an 99% der Tage das Heizen übernimmt...alleine schon wenn du im Urlaub bist oder krank...dann hat keiner Lust mit Holz zu heizen.

1