Hallo an alle,

würde euch gerne um eure Meinung zu folgendem Angebot bitten.
Eckpunkte zum Bauvorhaben: 212m² beheizbare Fläche aufgeteilt auf UG/Wohnkeller(48m²), EG (76m²), OG (88m²) - alles Preise inkl. Montage/Inbetriebnahme und MWSt.

Wärmepumpe/Wasserspeicher: 13.175 EUR
Watterkotte Eco Touch DS 5027i + Naturkühlung (); Warmwasserspeicher 400l (5m ² Wärmetauscherfläche), inkl. Verteiler/Anbindeleitungen,füllen Heizanlage

Tiefenbohrung: 6.430 EUR
Teramex Tiefensonde, Watterkotte Simplex 120m inkl. Baustelleneinrichtung

Fussbodenheizung: 7.020 EUR
212m² PE-RT inkl. Verteilerleitungen; 3 Stk. Heizungsverteiler

Sanitärinstallation: 7.970 EUR
Haus-/Speicheranschluss, WW-Leitungen (TECE), Abfluss, Armaturen(2x Kemper)/WC-Kästen

KWR: 10.950 EUR
drexel/weiss aerosilent stratos inkl. co2 sensor (2 Verteiler / 17 Stk. Zu-/Abluft

Entkalkungsanlage: 2.390 EUR
BWT aqa smart

=> in Summe rd. 48.000 EUR.

Bitte um eure Meinung, was hier preislich noch drinnen sein sollte - gerne natürlich auch Kritik zu Geräten usw.

Danke, LG MC

  •  hopfgarten
28.3.2015  (#1)
mit steuer ist das ein sehr gutes anbot.
fixpreis fixieren, sonst kommen noch nachträge. beim bohren, beim verlegen, etc..

1
  •  rainer1977
  •   Gold-Award
28.3.2015  (#2)
Bin auch der Meinung das das ein gutes Anbot ist.
Gesamtpaket (Geräte) ist ganz gut, a bissl Skonto noch raushandeln, dann auf einen runden Preis handeln und du bist bei 46.000,-
Das wäre dann meiner Meinung nach ein sehr gutes Angebot.

1
  •  eggerhau
28.3.2015  (#3)
Angebot Haustechnik - Meinungen -

zitat..
MC2906 schrieb: würde euch gerne um eure Meinung zu folgendem Angebot bitten.

Ohne die Details zum Gebäude und Angebot zu kennen ist das - einigermassen seriös - nicht möglich. emoji
Gruss HDE

1


  •  MC2906
30.3.2015  (#4)

zitat..
eggerhau schrieb: Ohne die Details zum Gebäude und Angebot zu kennen ist das - einigermassen seriös - nicht möglich.
Gruss HDE


Hallo HDE, ich wollte euch hier die rd. 50 Seiten Angebot sparen und habe versucht das Zusammenzufassen.

Sind verwendeten Geräte bzw. Hersteller deiner Meinung nach empfehlenswert (Waterkotte, BWT, drexel/weiss)?

1
  •  barneyb
31.3.2015  (#5)
Sanitäraufbau fehlt noch. Werden auch etwa 10-15t sein

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.3.2015  (#6)
jetzt sag ich einmal endlich ein realistisches anbot über eine wp mit tiefensonde ... emoji

zitat..
Wärmepumpe/Wasserspeicher: 13.175 EUR
Watterkotte Eco Touch DS 5027i + Naturkühlung (); Warmwasserspeicher 400l (5m ² Wärmetauscherfläche), inkl. Verteiler/Anbindeleitungen,füllen Heizanlage
Tiefenbohrung: 6.430 EUR
Teramex Tiefensonde, Watterkotte Simplex 120m


das deutet auf 6kw hin?
wie groß ist denn die heizlast?

da sieht man wie attraktiv eine tiefenbohrung sein kann wenn nicht gnadenlos überdimensioniert wird.

und endlich ein anbot mit einer (!) tiefen bohrung ... emoji
die wird sicher turbulent laufen, würd auch als duplex gehen...

die 400l sind sehr viel.
wieviele personen und außergewöhnlicher wasserverbrauch?

die fabrikate sind durchwegs vom oberen level, die waterkotte hat auch schon die spreizungsregelung, ob sie smart grid ready ist weiß ich nicht?
energieintegralgeführt ist sie nicht, aber sonst hab ich nichts zu kritisieren ... emoji

bitte nenn doch den installateur, wir brauchen auch welche für die weiße liste zum weiterempfehlen...

1
  •  attnanger
31.3.2015  (#7)
ganz ordentlich - find auch den Preis ganz gut.
Bin etwas kleiner (~200m² beheizt, da ohne Keller) und hab keine Tiefenbohrung sondern Flächenkollektoren (KNV Geräte).
KWL sollte noch was drinnen sein, bin von Erstangebot 13.500.- bis Letztpreis 9.000.- bei der KNV runter gekommen. Mit etwas Mithilfe (Ersparnis Arbeitszeit Haustechnik) beim Rohre verlegen, etc. geht schon noch einiges.
FBH Angebot ist sehr gut find ich, einzig Sanitärinstallation muss auf alle Fälle noch knapp ein Tausender drinnen sein gefühlsmäßig (aber wie schon einige Kollegen angemerkt haben, ist das ohne Hausplan (Anzahl Bäder, etc.) natürlich unmöglich generell zu sagen oder zu vergleichen).


1
  •  Miike
  •   Gold-Award
31.3.2015  (#8)

zitat..
dyarne schrieb: da sieht man wie attraktiv eine tiefenbohrung sein kann wenn nicht gnadenlos überdimensioniert wird

Leider haben wir das zu spät erkannt. Ich bin immer davon ausgegangen das die Tiefenbohrung aus ökonomischer Sicht nicht in Frage kommt.

Wir haben Flächenkollektor (3x100m); Kosten:
€ 2.500,00 für Kabelsand
€ 1.000,00 für 12 Baggerstunden
+ Rohrmaterial
+ Schacht
+ Verlegung in Eigenregie

Da kommt einiges zusammen. Ich ärgere mich, dass ich mich zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht mit dem Thema Grabenkollektor befasst hatte. Damit hätt ich locker 3 Tausender sparen können. Kosten konventioneller Flächenkollektor vs. Tiefenborhung wäre in unserem Fall nimma viel Unterschied gewesen. In dem Bewusstsein, hätt ich mich wohl pro Tiefenbohrung entschieden. So gesehen hab ich die meiner Meinung nach unvorteilhafteste Möglichkeit gewählt.

Naja, wenigstens hab ich eine auf die Heizlast abgestimmt WP WP [Wärmepumpe] bekommen;)
(KNV mit 4,7kW für rd. 220m²)

1
  •  nobody4yu
  •   Bronze-Award
31.3.2015  (#9)
Ich finde deine Preise sehr in Ordnung. Noch etwas Eigenleistung und Rabatt und du wärst auf 40k. Ich wünschte ich hätte diese Preise *träum*

Habe EKZ 20, Gebäude-Heizlast (P_tot) 7,2 kW und 290m2 beheizbare Fläche.

Mir wurde ein 13,3kW-Gerät! angeboten (Preise exkl. MWSt): >:(

WW-WP Watterkotte Eco Touch DS 5014.5 AiW NC + Naturkühlung samt Leitungen und 500L Wasserspeicher um 19k€
FBH 6,5k€
Brunnen 4,5k€
KWL 16k€
Sanitärinstallation 10€

Eine Tiefenbohrung war nur ein kurzes Thema - 12k€ emoji

Dein Installateur hätte nicht Lust was in 1220 Wien zu machen? emoji

1
  •  attnanger
1.4.2015  (#10)
@nobody4yu:
unbedingt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch andere Angebote einholen!
KWL hatte ich 2 Angebote, die darf in deinem nach etwas Verhandeln eigentlich höchstens knapp über 10k EUR incl. MwSt. kosten, wenn du beim KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre verlegen etwas mithilfst. Nie im Leben 16k excl. MwSt.!!! Außer deine Preise sind aus einem Erstangebot, dann kannst aber überall minimum gleich mal 3% Rabatt und 3% Skonto abziehen!
Deine Angebote klingen (ausgenommen FBH FBH [Fußbodenheizung]) nach etwas Abzocke! Würd ich nicht zuschlagen. Mein Haustechniker (ist aus OÖ) ist auch in Wien unterwegs, wäre bspw. kein Problem den zu vermitteln!

1
  •  BoZm
1.4.2015  (#11)

zitat..
nobody4yu schrieb: Brunnen 4,5k€


Wie schaut den dieser Brunnen aus?
Bei uns ist Entnahmeschacht und Schluckbrunnen bei 10.266,50 ohne Steuer.

Oder ist dein Trink-Wasser-Brunnen gemeint gewesen?

lg

1
  •  MC2906
1.4.2015  (#12)

zitat..
dyarne schrieb: das deutet auf 6kw hin?
wie groß ist denn die heizlast?
die 400l sind sehr viel. wieviele personen und außergewöhnlicher wasserverbrauch?


Hallo dyarne, danke für deine Rückmeldung.
Heizlast kann ich leider noch nicht sagen - Installateur hat sich aus unserem Plan inkl. der U-Werte je Bauteil selbst alles berechnet. Energieausweis wird erst erstellt. Sollten wir die 6kw nochmal hinterfragen?

WW-Speicher ist ausgelegt für 4 Pers (2 Erw./2 Ki.) davon eine Badwannenliebhaberin; laut Aussage Installateur so am effizientesten, weil WP WP [Wärmepumpe] dann Wasser im Speicher nicht so hoch erhitzen/halten (weniger Takte). Findest du den zu groß?



1
  •  MC2906
1.4.2015  (#13)

zitat..
barneyb schrieb: Sanitäraufbau fehlt noch. Werden auch etwa 10-15t sein

Du meinst Waschtische, WCs, Badewanne, Armaturen usw ... ? Falls ja, stimmt das kommt natürlich noch dazu.

1
  •  nobody4yu
  •   Bronze-Award
2.4.2015  (#14)
@attnanger: danke fürs angebot! habe jetzt einen weiteren installateur angeschrieben. dürfte besser sein als der bisherige. hast eine pn

@BoZm: es handelt sich wirklich um einen entnahme- und schluckbrunnen. hast eine pn.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.4.2015  (#15)
hallo mc,

zitat..
MC2906 schrieb: Sollten wir die 6kw nochmal hinterfragen?

war nur neugierde, keine skepsis meinerseits ... emoji
ab 6kw-anboten für efh beginne ich mich bereits zu freuen ... emoji
wenn du dann den EA EA [Energieausweis] hast steht da eh auch noch die p-tot zur plausibilitätsprüfung drinnen...

zitat..
MC2906 schrieb: weil WP WP [Wärmepumpe] dann Wasser im Speicher nicht so hoch erhitzen/halten (weniger Takte). Findest du den zu groß?

ich finde ihn eher am oberen ende, kompaktgeräte haben integrierte ww-speicher um die 200l, damit kommen auch viele 4-köpfigen familien gut zurecht.

für die hygiene ist es vorteilhaft wenn das wasser häufig getauscht wird, sprich der speicher oft geleert wird.

bei der temperatur hat dein installateur natürlich recht, man kommt idealerweise mit plus/minus 45° speichertemp aus. wichtig ist ein spezieller wp-tauglicher ww-speicher mit besonders großer tauscherfläche - ein 'normaler' ww-speicher ist nicht geeignet.

1
  •  MC2906
13.5.2015  (#16)
Zur Info: konnte von 48,000 noch auf 46.000 runterhandeln (quasi Skonto) und Fixpreis vereinbaren -> über Ausführung kann ich dann im Herbst berichten bzw ev Empfehlung aussprechen.