Nachdem das Set im Netz keine 7K kostet, erscheint mir der Preis recht hoch (falls die FBH FBH [Fußbodenheizung] schon existiert). Wie hoch war euer Gasverbrauch im Vorjahr?
Hallo Karl! Ja, ist ein bestehendes Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] wo eine Gasheizung durch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ersetzt werden soll. Gasverbrauch liegt im Schnitt der letzten Jahre bei 8250 kWh. Warmwasserbereitung mit Elektroboiler. Wohnfläche sind 120 qm.
Hallo Karl! Ja, ist ein bestehendes Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] wo eine Gasheizung durch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ersetzt werden soll. Gasverbrauch liegt im Schnitt der letzten Jahre bei 8250 kWh. Warmwasserbereitung mit Elektroboiler. Wohnfläche sind 120 qm.
LG, hhp
Bei dem Verbrauch sind die WPs maßlos überdimensioniert. Soll auch das WW WW [Warmwasser] auf die WP WP [Wärmepumpe] umgestellt werden oder nur die Heizung?
Nein, die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist nur als Heizung gedacht. WW weiterhin mit Elektroboiler. Zwecks Überdimensionierung: Welche Leistung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] wäre ausreichend?
Da reichen 3-4 kW. Also die kleinste Leistungsgröße die du bei den verschiedenen Herstellern findest. Oft findest du sogar nichts unter 5-6kW. Wichtig ist das das Gerät möglichst weit runtermodulieren kann. Bei deiner Toshiba müsste das dann das Außengerät HWT-401HW-E + Innengerät HWT-601XWHT6W-E sein.
Ich habe keine WW WW [Warmwasser]-Leitung vom Nebengebäude (wo sich jetzt die Gastherme bzw. zukünftig die LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Inneneinheit befindet) ins Haus.