Altbau: Steuerung WP Solare Energiegewinne
|
|
||
|
Die solaren Einträge kommen durch die fenster, bzw durch die sich erwärmenden flächen auf die sonne scheint. Ich denke das das ist im Neubau noch viel ärger. Ich habe selbst eine neue WP WP [Wärmepumpe] im unsanierten zweifamilien-altbau und alles auf einen heizkreis (auch heizkörper) gehängt. Im OG-wohnzimmer, wo die Schwiegereltern wohnen, hats da auch gleich mal 24 grad und im EG sind die Heizkörper z.T. zu klein. Dort könnte ich selbst bei sonne noch bissl mehr Wärme brauchen. Nachdem bald mal umgebaut werden wird will ich nicht mehr zu viel herumbasteln, schon gar nicht heizkörper tauschen. Ich werde mir da mit lüftern behelfen. Elegant unt schnell wären noch thermostatventile im OG-wohnraum. Dort sind auch doppelt so viele Heizkörper wie unten. Da könnte man ab eine gewissen Temperatur 2 heizkörper abdrehen. Das wäre auch schnell unzusetzen, allerding ist mir selbst das zu teuer für wahrscheinlich noch einen weiteren winter. Dazu müssten nämlich die ventile getauscht werden, weil dich vermute, dass die für die kleinen stellmotoren zu schwergängig sind. Das hätte den Vorteil, dass der riesige wohnraum oben nicht mehr zu viel wärme kriegt und ich die anderen räume mit der gleichen leistung wärmer bekäme bzw. eine kleinere Stufe ausreicht. |
||
|
||
|
Logisch. Deine WP WP [Wärmepumpe] gibt nach AT AT [Außentemperatur] Fühler einen VL VL [Vorlauf] vor oder auch RL RL [Rücklauf]. Wird dieser auch durch solare Gewinne nicht angehoben hält die WP WP [Wärmepumpe] ihre Leistung. Versuch doch mal den AF in den Osten oder gar Süden zu hängen, dann ist das AT AT [Außentemperatur] Niveau anders und die Regelung reagiert darauf |