Strangentlüftung dämmen
6.11.
-15.11.2026
7 Antworten
4 Autoren
2 Empfehlungen
|
|
||
|
Unnötig imho. |
||
|
||
|
Wurscht. Ich hab bei mir gerade gemessen, das Rohr hat ungedämmt ca 2-3K unter der Raumtemperatur. Bei ungünstigen Bedingungen könntest du mit Dämmwolle das Rohr auskühlen und Kondensat produzieren. Wenn dann Armaflex, aber das zahlt sich wohl nicht aus. |
||
|
||
|
OK danke euch, dann ist das kein Pfusch, alles gut. Bin irgendwie schon so "Forum verseucht", dass ich generell alle Rohre, Leitungen, durchführungen dämmen und abdichten will 🙈😇😃 LG |
||
|
|
||
|
||
|
Gut so! Nur wer nach Perfektion strebt, hat eine Chance, es nicht komplett zu verkacken 😜 |
||
|
||
|
Ich hab halt den ersten Meter ab dem Dacheintritt mit Armaflex gedämmt, danach war das Rohr von der Raumtemperatur nicht unterscheidbar. |
||
|
||
|
Die Temperaturdifferenz sagt noch nicht alles über den Wärmedurchgang. Kurz gerechnet, Rohrdicke 3mm, Material PE (ca. 0.4W/mK) ergibt 133W/m²K, defacto also nur durch die Luftübergangswiderstände begrenzt. Zum Raum kann man da mit etwa 6W/m²K rechnen, innen im Rohr entsteht ein vertikaler Luftstrom, der stark windabhängig ist, bei einer Wand rechnet man außen mit ca. 10W/m²K. Ergibt zusammen etwa 3.6W/m²K, bei einem DN100 also ca. 1.1W/K pro Laufmeter Rohr zur Außenluft. Bei 0°C und 6m Rohr, ergibt das ca. 150W, aber eher nur bei rel. windigen Verhältnissen. Mit der Messung 3K unter Raumtemperatur und 6W/m²K Innenübergang sind es etwa 40W am Rohr, irgendwo dazwischen liegt die windabängige Wahrheit
|
||
|
||
|
Nabend, Danke für die Einschätzungen und speziell für die Berechnung @taliesin !! Habs so belassen und zugerigipst. LG |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

