« Bad & Sanitärtechnik

Strangentlüftung dämmen teilen

6.11. -15.11.2026    7 Antworten    4 Autoren 7 2026-11-15T18:57:04+01:00    2 Empfehlungen
 
Zusammenfassung
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
06.11.2026
9
Nabend,
Weil ich grad so  schön am Badrenovieren bin und die Verkleidung der Strangentlüftung neu machen muss, sollte ich die mit bissl Dämmwolle dämmen? Beim Estrich sind paar Flankerl drin , aber beim Rohr direkt nicht. Jetzt ging's ohne gröberen Aufwand.....
Dampfbremse nach oben zum Kaltdach ist eh drin.


2026/2026110619265.jpg

LG und danke 
Wolfgang

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
6.11.2026  (#1)
Unnötig imho.

1
  •  christoph1703
6.11.2026  (#2)
Wurscht. Ich hab bei mir gerade gemessen, das Rohr hat ungedämmt ca 2-3K unter der Raumtemperatur.
Bei ungünstigen Bedingungen könntest du mit Dämmwolle das Rohr auskühlen und Kondensat produzieren. Wenn dann Armaflex, aber das zahlt sich wohl nicht aus. 

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
6.11.2026  (#3)
OK danke euch, dann ist das kein Pfusch, alles gut. Bin irgendwie schon so "Forum verseucht", dass ich generell alle Rohre, Leitungen, durchführungen dämmen und abdichten will 🙈😇😃
LG

1


  •  christoph1703
6.11.2026  (#4)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Bin irgendwie schon so "Forum verseucht", dass ich generell alle Rohre, Leitungen, durchführungen dämmen und abdichten will 🙈😇😃



Gut so! Nur wer nach Perfektion strebt, hat eine Chance, es nicht komplett zu verkacken 😜

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
7.11.2026  (#5)
Ich hab halt den ersten Meter ab dem Dacheintritt mit Armaflex gedämmt, danach war das Rohr von der Raumtemperatur nicht unterscheidbar.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
8.11.2026  (#6)

zitat..
christoph1703 schrieb: das Rohr hat ungedämmt ca 2-3K unter der Raumtemperatur.

Die Temperaturdifferenz sagt noch nicht alles über den Wärmedurchgang.

Kurz gerechnet, Rohrdicke 3mm, Material PE (ca. 0.4W/mK) ergibt 133W/m²K, defacto also nur durch die Luftübergangswiderstände begrenzt. Zum Raum kann man da mit etwa 6W/m²K rechnen, innen im Rohr entsteht ein vertikaler Luftstrom, der stark windabhängig ist, bei einer Wand rechnet man außen mit ca. 10W/m²K.
Ergibt zusammen etwa 3.6W/m²K, bei einem DN100 also ca. 1.1W/K pro Laufmeter Rohr zur Außenluft. Bei 0°C und 6m Rohr, ergibt das ca. 150W, aber eher nur bei rel. windigen Verhältnissen.

Mit der Messung 3K unter Raumtemperatur und 6W/m²K Innenübergang sind es etwa 40W am Rohr, irgendwo dazwischen liegt die windabängige Wahrheit emoji

2 

3
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
15.11.2026  (#7)
Nabend,
Danke für die Einschätzungen und speziell für die Berechnung @­taliesin !!
Habs so belassen und zugerigipst.
LG

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Duschrinne - Alternative zu Kuvertschnitt