RDS für Soleleitung durch Bodenplatte
28.10.
-10.11.2026
22 Antworten
8 Autoren
|
|
||
|
Leerrohr KG von unten mit Mauerkragendichtung in die Bodenplatte zum einbetonieren. Da kommt dann die Ringraumdichtung rein. Ohne Abdichtung würde ich euch nicht empfehlen. Die Teile sind bis aufs KG Rohr beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dabei |
||
|
||
|
Danke für deine Antwort. Bodenplatte ist schon betoniert daher ist die Mauerkragendichtung nicht mehr möglich, also einfach KG Rohr und dann in dieses die Abdichtung? |
||
|
||
|
Dann wäre eher Kernbohrung und RDS üblich - aber da frag eich mich, wie du das Rohr unter die Bodenplatte bekommst? |
||
|
|
||
|
||
|
Es muss ja nicht unter die Bodenplatte oder? Die Soleleitungen sind eh gedämmt. |
||
|
||
|
Habe gerade dein Bild mit der schrägen Bohrung erst gesehen. Puh, das wird tricky. Wenn du eine saubere Kernbohrung hinbekommst, sollte das funktionieren mit dem RDS. Vorher jedenfalls statisch prüfen lassen, wenn du da im Fundament rumbohren willst. Empfehlenswert ist das m.E. nicht. |
||
|
||
|
Abgeklärt wird es auf jeden Fall noch mit der Statik. Was wäre den die empfehlenswerte Lösung? Lösung 1, wäre senkrecht durch die Bodenplatte und Streifenfundament untergraben gewesen. Das von mir gezeichnete wäre die "einfache" Lösung. |
||
|
||
|
Ich glaub das "schräg" Bohren wird eher schwierig, ich kenne keinen Kernlochbohrer(Stahlbeton) im Hobbybereich, mit dem man zb. 45° bohren kann. Ohne Wandanker für die Bohrmaschine wirds bei Stahlbeton eher schwierig. Auch wenns vll hässlich ist, wäre ein Loch in die Außenwand knapp über der Betonplatte auch eine Überlegung? Wenn du wirklich über die Bodenplatte gehen willst, dann wirst du wohl nicht drum herum kommen senkrecht durch die BoPla zu bohren und dann das Streifenfundament auch noch mal zu durchbohren. Wird die BoPla innen geflämmt? Dann könntest du dort das KG Rohr(z.B.: KRASO Flanschrohr KG) mit einem Flämmflansch abdichten. |
||
|
||
|
Würde ich auch bevorzugen. Gibt es irgendwo ein geplantes Nebengebäude, oder auch Abstellplatz für Mülltonnen, in dem man das verstecken könnte? |
||
|
||
|
Ich würde mir diesen Diamantbohrer samt Stativ ausborgen https://www.boels.com/de-at/mieten/diamantbohrmaschine-160-mm/p/17211 das hätte für mich so ausgesehen als könnte es 45 Grad oder? BoPla ist schon geflämmt aber den Flämmflansch könnte ich ja trotzdem noch draufflämmen. "äre das senkrechte kritisch in bezug auf einen Ringerder der dort eventuell liegt? Wäre das so richtig oder ist der Winkel zu eng? ![]() Über der Bodenplatte nach außen hab ich Sorgen dass wenn die Leitungen dann unter der Fassadendämmung nach unten gehen, es Probleme mit Kondensat geben könnte. Von der Optik ist es eigentlich egal, weil es die "Rückseite" des Gebäudes ist und eine Gartenhütte davorstehen (von der Straßenseite aus) würde. |
||
|
||
|
Hätte ich nicht geglaubt, aber tatsächlich kann man mit dem von dir verlinkten Bohrer den Winkel verstellen ("Stativ mit verstellbarem Winkel 45 - 90°"). Bei der Bohrkrone musst halt noch auf die Bohrtiefe achten. Wenns zu vermeiden geht, würd ich die Erdung nicht durchbohren ;) Winkel: 6x15°(KG110) Bögen wären optimal, evtl. könnten auch 3x30°(KG 160) reichen, weniger aber definitiv nicht! Bohrst du 1x160 oder 2x110? Ich denk mir aber eher: willst du wirklich Nachträglich ein KG Rohr+Bögen unter die Bodenplatte fummeln? Was passiert mit der Rollierung, die bekommst dort nimma gscheit verdichtet. summa summarum: beide Bohrvarianten haben Vor und Nachteile hinsichtlich Abdichtung und Aufwand. |
||
|
||
Warum machst es nicht so. Da brauchst nur durch die Ziegel bohren oder stemmen und aussen mit den üblichen Abdichtmethoden (Triflex...) FERTIG. Wozu Kernbohrung? |
||
|
||
|
Hab ich mir auch schon überlegt, aber wollte so wenig Rohr wie möglich im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] liegen haben wegen Kondensatbildung. |
||
|
||
|
Das wird auch relativ schwierig, da das Rohr durchzukriegen. In der Hinsicht ist die erste Variante die einzige, die mir machbar erscheint. |
||
|
||
|
Schräg in einer Geraden nur durch den Ziegel bohren? Bzgl. Kondensat Soleleitung im Zweifel mit Armaflex dämmen. |
||
|
||
|
Würde trotzdem versuchen senkrecht durch zu bohren. Ringraumdichtung im Beton Bodenplatten und unter dem Fundament raus zu gehen. Sollte doch möglich sein da zu öffnen, was soll der Statik passieren wenns wieder verdichtet ist. Übers Mauerwerk gibt's nur Schwierigkeiten. Das Rohr geht in den Frostbereich und Abdichtung müsste dauerelastich bleiben |
||
|
||
|
Wie willst du Rollschotter von der Seite verdichten? Das sehe ich als das größte Problem bei dem Ansatz. |
||
|
||
|
Wo liest du Rollschotter |
||
|
||
|
Im Plan, unter der Dämmung. Das ist die Standardausführung, die wohl bei 99% aller Häuser so umgesetzt wird. |
||
|
||
|
Okay. Wird bei uns anders ausgeführt |
||
|
||
|
Ich hab jetzt zufällig sowas gefunden https://www.kraso.de/kraso-injekt-fr/KIFR110#collapseFaq2 weil ich doch überlege es nicht einfach knapp über der Bodenplatte waagrecht durch die Mauer zu führen. Aber laut Anleitung muss ich 60mm vom Boden Abstand lassen. Weiß jemand warum? ![]() |
||
|
||
|
Weiß jemand wo ich als Normalsterblicher Produktie von Hauff kaufen kann? Ich suche nämlich nach: https://www.hauff-technik.at/de/produkte/rohrdurchfuhrungen-2/einbauteile-und-flansche-zur-nachtraglichen-montage-26--26/sanierungsfutterrohr-13 https://www.hauff-technik.at/de/produkte/kabeldurchfuhrungen-1--1/zubehor-142--142/verfullvorrichtung-350 https://www.hauff-technik.at/de/produkte/hauseinfuhrungen-3--3/zubehor-144--144/vergussmortel-hauff-beto-fix-180 https://www.hauff-technik.at/de/produkte/kabeldurchfuhrungen-1--1/einbauteile-und-flansche-zur-nachtraglichen-montage-26--26/edelstahlflansch-81 Hab jetzt schon mehrer Vertriebspartner probiert aber die verkaufen alle nur an Installateure und co.. |
||
|
||
|
Hallo mel0las, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: RDS für Soleleitung durch Bodenplatte |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]




