Zusätzliche Schalldämpfung KWL
25.10.2026
25 Antworten
5 Autoren
1 Empfehlungen
|
|
||
|
Sind direkt vor den Räumen Schalldämpfer verbaut? Das klingt so, als wären da gar keine. Wenn das der Fall ist, hörst du wahrscheinlich primär die Strömungsgeräusche im Rohr. Welche Rohrdimensionen hast du verbaut? Ein Schalldämpfer sollte so gut wie keinen zusätzlichen Druckverlust erzeugen und auf gar keinen Fall Geräusche verursachen. Hat auf den Enthalpietauscher keinen Einfluss. |
||
|
||
|
Vor der Räumen sind keine Schalldämpfer verbaut. Nur die zwei 600mm Schalldämpfer direkt am Gerät und die Telefonieschalldämpfung findet durch die ausgekleideten Verteilerboxen statt. Es sind Rundkanäle DA75 von Viessmann verbaut. Wir hören nichts von anderen Räumen, also keine Übertragung. Ich habe einmal Probehalber einen flexiblen Schalldämpfer vor die Verteilerbox gehängt, dieser hat aber aufgrund seiner nicht glatten Oberfläche zu einem erhöhten Druck in der Zuluft geführt. Die Geräusche waren etwas besser, aber viel zu minimal! Wechseln die Strömungsgeräusche auch die Lautstärke? Es hört sich immer so nach einem Auf und Ab der Luft an. Als würde der Ventilator in Wellen das Geräusch senden. Am stärksten ist dies auch im Schlafzimmer wo 2x Rundkanäle DA75 an dem Tellerventil angeschlossen sind. |
||
|
||
|
Zu den Leitungen komme in nicht mehr, da diese in der Decke einbetoniert sind. Ich komme nur direkt zu den Tellerventilen, den Verteilerboxen und der Verorhrung von Außen zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und zu den Vertilerboxen. Macht es Sinn etwas in der Verteilerbox zu ändern? Als ich einmal von der Hauptuleitung in die Luftverteilerbox geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass sich gleich direkt hinter der DN160 Öffnung wo das Rohr angeschlossen ist, eine Querstrebe befindet, welche mit Melaminschaum ummantel ist. Verwirbelt diese Strebe vielleicht die Luftströmung zu stark und erzeugt GEräusche? |
||
|
|
||
|
||
|
Sind das Schläuche? Wenn ja, dann sind die für den Volumenstrom deutlich unterdimensioniert und vermutlich die Hauptgeräuschquelle. Das Rauschen entsteht mit ziemlicher Sicherheit zwischen Verteilerbox und den Räumen. Durchaus möglich, wenn eine Regelung im Lüftungsgerät den Volumenstrom anpasst. Bei meinem Gerät zb wird der Bypass getaktet, das könnte auch Unterschiede im Volumenstrom verursachen. Wenn du die Lüfter wirklich hörst, dann könnten Schalldämpfer am Gerät noch helfen. Beispielsweise ein gebogener statt dem Bogen an die Decke. |
||
|
||
|
Wie viel Schläuche hast du pro Ventil? 45m^3/h ist grenzwertig für zwei Schläuche. |
||
|
||
|
Mhmm na toll... Das wurde direkt von Viessmann so berechnet und ausgelegt. Ich habe mich da natürlich drauf verlassen, dass die wissen was sie tun! Was habe ich jetzt noch für Möglichkeiten? Außer natürlich den Volumenstrom zu drosseln... |
||
|
||
|
Bei den Räumen mit 45 m³/h sind es zwei Schläuche. Was ich gelesen habe ist: Bei DN75 mm / Innen: ca. 63 mm). Ein Rohr liefert ca. 20–25 m³/h Luft Sollte sich somit mit 2 Schläuchen ausgehen. Im Wohnzimmer habe ich auch einen Deckenauslass mit 2 Schläuchen und dort kommen 50m³/h aus dem Ventil. Spannenderweise habe ich dort keine Geräusche wie im Schlafzimmer! Woran liegt das? Laut Viessmann sollte ich mit 180m³/h Nennlüftung fahren. Ich fahre aber nur mit 160m³/h, da das eine Luftwechselrate von 0,39 ist. Sollte ausreichend sein. |
||
|
||
|
Schade dass du erst jetzt hier aufschlägst. Gibt einige Fälle, die über laute KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] klagen. Faustregel: Wer eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Schläuchen auslegt, weiß nicht was er tut. Die Antwort hast du dir selber gegeben, fürchte ich. Als einzige Lösung fällt mir ein, am Auslass noch einen Schalldämpfer dranzuhängen und den irgendwie zu verkleiden. Über einem Kasten wär das evtl sogar leicht machbar. Bei einer richtig ausgelegten KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sind 1,5m/s das äußerste Limit. Wären also rein rechnerisch rund 17m³/h pro Schlauch. Die Schläuche haben auch bezogen auf den Querschnitt eine große Oberfläche, an der sich Turbulenzen bilden können. Und komplett glatt sind sie innen auch nicht, das macht die Sache noch schlimmer.
|
||
|
||
|
Ja sehr Schade! Aber bei einer renomierten Firma, welche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Systeme anbietet, sollte man doch als Konsument davon ausgehen können, dass die wissen was sie tun! Einen Schalldämpfer am Auslass (statt dem Tellerventil?), wie soll denn das funktionieren/aussehen? Bei uns sind die Auslässe an der Wand hinter den Türen. Also Einbautiefe ist da nicht viel. Macht es Sinn solche Drosselelemente in den Schlauch im Verteilerkasten zu schieben? Soll man die bei den Rohren/Räumen anbringen, welche an den Ventilen am stärksten eingedrossel sind, oder bei denen wo man das Geräusch hört? Oder reduziert mir das dann die m³/h noch weiter und der Luftstrom wird noch stärker? |
||
|
||
|
Leider nein, genauso wie man von einem WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller nur bedingt ein sinnvolles Anlagenschema und von einem Heizungsrohrproduzenten keine brauchbare FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung bekommt. Meistens bekommt man bei der Planung wirklich das, was man zahlt - in dem Fall also nichts. Guten Planer beauftragen (@leitwolf für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) oder mit Forumshilfe selber planen (hilft dir jetzt nicht, aber anderen vielleicht noch. Wenn du das ernsthaft in Erwägung ziehst, schick mal Fotos. Die Idee wäre, von den Auslässen auf Wickelfalz zu gehen, dann einen anständigen Schalldämpfer dran und das Ganze mit Trockenbau verkleiden. Falls ihr Trockenbauwände habt, könnte man noch Platz gewinnen. An der Wand hinter den Türen ist ja mal was positives, meistens setzen die Hersteller-Planer die Auslässe ins am weitesten entfernte Eck, damit sie mehr Schlauch verkaufen können. |
||
|
||
|
Hallo Ben009, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zusätzliche Schalldämpfung KWL |
||
|
||
|
Damit drosselst du den Luftstrom und die Strömungsgeräusche werden (an diesem einen Auslass) geringer, weil weniger Luft durchströmt. Wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf Konstantvolumenstrom regelt, teilt sich der Strom dann auf die anderen Auslässe auf. |
||
|
||
|
Sehr traurig! Sollte ich nochmal Haus bauen, dann wird die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] über Leitwolf bestellt! ;) Aber zur Zeit siehts nicht damit aus, also muss ich die bestmögliche Lösung finden. Also das die Auslässe hint der Tür sind, dass war unserer eigener Wunsch. Wobei ich mir manchmal auch nicht so sicher bin, ob sie die Luft dann so optimal im Raum verteilt und nicht eher gleich wieder durch den Türspalt rauszieht... Wir haben Ziegelwände. Ein Schalldämpfer hat dort einfach keinen Platz. Ich habe zwischen offener Tür und Wand gerade mal 15-20cm Platz. Was mir noch einfallen würde ist, mit Akustikpaneelen einen Vorsatz zu bauen. Also das Ventil abzudekcen, das rund herum frei bleibt. Aber ob das etwas bringt weiß ich nicht. Ein Lüftungsrohr Schalldämpfer direkt hinters Ventil (so ein Schaumstoffeinsatz) wird vermutlich nix bringen. Und bezüglich Drosselelement. Wenn ich die Zuluftleitungen des Schlafzimmers am Verteiler drossle, dann erreiche ich ja wieder nicht meine gewünschten 45m³/h. Damit kann ich ja auch gleich die gesamte Anlage runter regulieren. Korrekt? Und wenn ich andere Leitungen drossle, dann werden die m/s zum Schlafzimmer vermutlich mehr und es wird dort noch lauter, oder? |
||
|
||
|
Man sollte zuerst herausfinden was genau den störenden Schall erzeugt. Es gibt hier grob 3 Quellen: 1. das Gerät, d.h. die Ventilatoren 2. die Rohrleitung 3. die Luftaustrittsöffnung Da die Rohre einbetoniert sind, werden diese keine direkte Schallquelle sein. Deine Kunststoffrohre haben den Vorteil, dass sie über längere Strecken den Geräteschall ganz gut dämpfen, also kann es ganz gut sein, dass auch dieser nicht das große Problem ist. Ich würde einmal alle Tellerventile entfernen (dann stimmt deine Einregulierung nicht mehr!) und horchen ob sich das Geräusch wesentlich verändert. Mit einer einfach Handy App (Spektrumanalyzer) kannst du den Schalldruck messen, frequenzspezifisch, dazu das Handy etwa 1m weg von der Öffnung und nicht direkt in den Luftstrom halten. Also einmal vor der Entfernung der Tellerventile und einmal danach. Das reduziert den Gegendruck und deine Ventilatoren laufen langsamer. 94Pa ist schon ein klarer Indikator, dass deine Anlage nicht sehr widerstandsarm gebaut ist. Idealerweise alle Räume messen, nicht dass sich der Volumenstrom so stark verschiebt, dass du das Problem nur verlagerst. Sollte das eine klare Verbesserung bringen, kannst du versuchen druckarme, nicht einregulierbare Ventile zu verbauen und den Volumenstrom über besagte Schlaucheinsätze zu regulieren. Diese sind auch nicht geräuschlos, aber du verlagerst die Quelle in den Verteiler und das kann einen großen Unterschied machen. Es ist also ein wenig Forschung angesagt |
||
|
||
|
Punkt 3 kann ich ausschließen, dann das Geräusch ist auch bei einem komplett geöffneten Tellerventil gleich. Ich habe an allen Ventilen "gelauscht" und es sind hauptsächlich die 3 Ventile mit den längsten Zuleitungen betroffen. Die 94Pa entstehen auch hauptsächlich dadurch, dass ich zusätzlich die Paul/Zehnder Isobox mit dem 45mm F7 aktivkohlefilter nach der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbaut habe. Wenn ich diesen Filter entferne, dann bin ich etwa bei 80Pa. Aber ohne dem Aktivkohlefilter stinkt es im Haus stetig nach Rauch durch die umliegenden Feuerstätten. Noch dazu haben wir einen Enthalpie Wärmetauscher und davor auch einen F7 Filter. In zwei Räumen sind die Tellerventile auch fast komplett geschlossen (kürzeste Leitungen), da der Volumenstrom dort sonst zu hoch wäre. Das trägt vermutlich auch zu einem höheren Druck bei. Aber Danke für deinen Input, ich werde das mal so testen! |
||
|
||
|
Das ist eine gute Idee. An einen maßgefertigten Schalldämpfer hab ich nicht gedacht. Genau. Die Strömungsgeschwindigkeit ist direkt proportional zum Volumenstrom. Wenn du also einen bestimmten Volumenstrom haben willst, hast du auch eine fixe Geschwindigkeit. Wie @taliesin schreibt, können auch die Ventile Geräusche verursachen. Wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, weil die Schläuche bei der Strömungsgeschwindigkeit garantiert Lärm machen, aber nachdem es einfach zu testen ist, solltest du das vielleicht machen, bevor du Schalldämpfer baust 🙂 |
||
|
||
|
Danke! Also ich teste es, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die Ventile sind. Wenn ich das Ventil im Schlafzimmer komplett entferne, dann höre ich die gleichen Geräusche, allerdings minimal leiser. Ich werde mal versuchen mit einem Vorsatzpaneel einen Schallschlucker zu bauen. Melaminharz auf eine Platte und diese ungefähr doppelt so groß auslegen wie das Tellerventil. Da beim Zehnder Luna Ventil die Ausströmung sowieso seitlich in alle Richtungen geht, kann ich die Platte mit Abstandshaltern zu Wand direkt davor schrauben. |
||
|
||
|
Probier mal einfach eine dicke Decke davorzuhalten und schau ob sich was verbessert. Geht einfacher als eine Platte für den Test. Besser wäre sicher eine Box, die den ganzen Auslass einkastelt und vielleicht oben eine Öffnung als Luftauslass hat. |
||
|
||
|
Ja da hast du Recht! Naja ganz einkasteln ist halt nicht so optimal für die Luftverteilung... Sonst hast du vermutlich zu meinem Thema auch keine Ideen mehr? Danke auf jeden Fall für deinen guten Input! |
||
|
||
|
Ich werde in der Zuluftleitung noch einen kurzen 500mm DN160 Schalldämpfer auch nachrüsten. Eine grundsätzliche Frage noch dazu. Welchen könnt ihr empfehlen? Er dürfte nicht allzu dick sein! Bei einem flexiblen hätte ich gerne einen, welcher innen eine "glatte" Oberfäche hat, also kein Vliesstoff oder so. Habt ihr hierführ Vorschläge? Danke! |
||
|
||
|
Das passt schon, die Luft verteilt sich schon im Raum. Solange du halt eine Öffnung reinmachst 😉 Leider nein, der Schall entsteht durch turbulente Strömung im Rohr. Volumenstrom ist gesetzt, Rohr ist einbetoniert. Kann man nur versuchen, den Schall wieder zu absorbieren. Mach noch ein paar mehr Fotos von dem Bereich, dass man sich den Raum vorstellen kann. Vielleicht kommen dann noch ein paar gute Ideen. Ein biegsamer Schalldämpfer um die Ecke dämpft den Geräteschall besser als ein gerader. |
||
|
||
|
Mach ich. Aber grundsätzlich hätte ich gerne einen Schalldämpfer ohner Mineralwolle, welcher innen eine "glattere" Oberfläche hat und unanfällig gegen Feuchtigkeit ist (wegen dem Enthalphie WT). Gibt es da was? |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]




