« Heizung, Lüftung, Klima

Neubau – Wärmepumpe, Puffer, FriWa und Kühlung

11.10. -13.10.2026    9 Antworten    7 Autoren 9 2026-10-13T16:24:44+02:00    12 Empfehlungen
Tags:    
 rgk
   
Zusammenfassung
  •  nicksda
11.10.2026
21
Hallo zusammen,
wir planen einen Neubau und würden gerne unsere Haustechnikplanung mit euch diskutieren.
Gebäudedaten:
  • Heizlast laut Energieausweis: 7,69 kW
  • Ca. 293 m² BGF
  • Fußbodenheizung überall, Auslegung 35/28 °C
  • KWL mit Wärmerückgewinnung
  • Kachelofen mit Raumluftheizung
  • Mindestens fünf Personen
  • PV mit ca. 12,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und Batteriespeicher
  • Fußbodenkühlung geplant
1. Wärmepumpe
Angeboten wurde eine Lambda Eureka EU13L. Als Alternative überlegen wir eine kleinere Daikin oder LG.
  • Ist die EU13L passend oder wäre eine kleinere Wärmepumpe sinnvoller?
  • Worauf sollte man bei Heizleistung am Auslegungspunkt und Mindestleistung achten?
2. Pufferspeicher
Der Installateur empfiehlt einen Puffer, im Forum wird häufig eine direkte Anbindung der Fußbodenheizung ohne Puffer empfohlen.
  • Was wäre bei dieser Anlage sinnvoll und warum?
  • Ändert die geplante Kühlung, eventuell mit Fan-Coils, etwas an der Entscheidung?
3. Warmwasser
Angeboten wurden unter anderem eine FriWa mit 430-l-Speicher und ein 311-l-Hybridspeicher.
  • FriWa oder klassischer Warmwasserspeicher bei mindestens fünf Personen?
  • Welche Speichergröße und Zirkulationslösung wären sinnvoll?
4. Kühlung und Entfeuchtung
Wir überlegen eine DWF250 in Kombination mit einem Pichler 450 zur Entfeuchtung oder alternativ zwei Fan-Coils zusätzlich zur Fußbodenkühlung.
  • Hat jemand Erfahrungen mit diesen Lösungen im praktischen Betrieb?
  • Welche Variante ist hinsichtlich Kühlleistung, Entfeuchtung, Kosten und Hydraulik sinnvoller?
Ich freue mich über Erfahrungen und Hinweise. 
Jeder Installateur hatte jetzt seine eigene Version, was ziemlich verwirrend ist.


Danke!


2026/20261011423669.jpg

2026/20261011474163.jpg

2026/20261011883231.jpg


  •  ds50
  •   Gold-Award
11.10.2026  (#1)
Hallo nicksda,

freut mich, dass du es rechtzeitig ins Forum geschafft hast! 😃

Fangen wir an.

1. Leider sehe ich im Energieausweis nicht die Heizgradtage. Dafür wurde mit 20°C gerechnet (Heizlast wird zu niedrig), anderseits ist Fensterlüftung drin. Diese Ptot von 7,69 kW im EAWEAW [Energieausweis] ist ein theoretisch oberer Deckel, der gilt, wenn das Haus nicht bewohnt ist und alle vier Hauswände nach Norden zeigen. Da du ja innere und solare Gewinne in Tirol haben wirst wird deine reale Heizlast geringer sein als dieser theoretischer Deckel.
Mit der fehlenden Angabe der Heizgradtage kann man ziemlich genau die reale Heizlast berechnen, also wo du im Endeffekt landen wirst. 
Wenn man übrigens mit 22°C IT rechnet, dann erhöht sich die Ptot im EAWEAW [Energieausweis] auf ca. 8,2 kW (Fensterlüftung). Trotzdem kann die reale Heizlast vor allem mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] irgendwo bei 6-7 kW landen.

2. Wenn man 1. weiß, dann ist es umso tragischer, wenn der Insti eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] anbietet, welche von 3-15 (!!!) kW moduliert. Warum zum Teufel macht man sowas? Aber eines ist klar: Eine heillos überdimensionierte LWP LWP [Luftwärmepumpe], Pufferspeicher, Zirkulationsleitung, und vielleicht auch noch Einzelraumregler (wie es im EAWEAW [Energieausweis] steht) - damit hast du die heilige Dreifaltigkeit aller Ineffizienzen gewonnen, welche man bei Wärmepumpen ziehen kann. Da hilft es überhaupt nix, wenn die Lambda eine ganz passable WP WP [Wärmepumpe] ist (wenngleich ihr Marketing manchmal die Physik zu überlisten versucht 😇) - in so einem Gesamtsystem eingebettet, noch dazu mit einer Auslegungstemperatur von 35°C, sehe ich unglaublich viel verschwendetes Potential für den effizienten Betrieb der WP WP [Wärmepumpe]. Leider ist diese Art von Installateur - nämlich ich behandle eine WP WP [Wärmepumpe] wie eine weitere Heizquelle - noch ziemlich gängig in Österreich, und anscheinend speziell auch in Tirol.
Eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] legt man übrigens nach der Bivalenzkurvenmethode aus. Hat der Insti wahrscheinlich noch nie was davon gehört... 😙

Wo sind nun also die Effizienzhebel, die man ziehen sollte?

a.) Warum überhaupt LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Warum keine Erdwärme? Kennst du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Dieser ist auf fast jedem Grundstück möglich, wird mit dem Bagger in einem Tag auf- und wieder zugegraben, die Verlegung dauert 1 1/2 Stunden. Der 21to Bagger ist zu Baubeginn sowieso schon auf dem Grundstück, somit kannst du deine Wärmequelle für die nächsten 100 Jahre (!) extrem günstig in nur einem Tag vor dem eigentlichen Baubeginn verlegen. Und mit Erdwärme hast du enorm viele Vorteile ggü. von Luftwärme:

* Lautlos
* Unsichtbar
* Die Sole-WP im geschützen Innenbereich hält deutlich länger als das Außenteil
* Kein Abtauen
* Kein Heizstabbetrieb
* Gratis Kühlen im Sommer (nur 20W für zwei Umwälzpumpen), und das natürlich ohne Fancoils 🤦
* Erdwärmestrompreis: Es ist egal, wann die WP WP [Wärmepumpe] läuft. Bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht.
* Keine Leistungsspitzen bei Tiefsttemperaturen, wichtig bei künftiger Leistungsmessung für Alle
* Kein Problem der Mindestkühlleistung im Sommer, somit keine kalten Fußböden, bzw. Kühlung, welche aufgrund Taupunktwächter einfach nicht funktioniert
* Das Allergeilste: Mit Sole kannst du bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Sommer die Zuluft entfeuchten. Damit ist das Feuchteproblem gegessen. Du kannst zugfrei und lautlos das ganze Haus via Erdwärme kühlen, und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reguliert die Feuchtigkeit runter --> du sparst dir laute, teure, wartungsintensive und schirche Klimaanlagen fürs Kühlen. Immer bestes Klima garantiert!

Ein Referenzbeispiel eines hochalpinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Tirol auf 1200m Seehöhe unter zugegebenermaßen schwierigen Bedingungen findest du hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-hochalpiner-ringstrassenkollektor/52071

b) Nächste Effizienzbremse: Pufferspeicher. Den benötigt wirklich kein Mensch, vor allem nicht bei FBH FBH [Fußbodenheizung]. Frisst nur Effizienz (und das dauerhaft!), Platz, Geld. Warum empfehlen das dann die Instis? Weil die Hersteller sich absichern wollen und diesen standardmäßig in ihre Hydraulikschemen einbauen. Pufferspeicher ersetzt Planung. Aber Planung ersetzt Pufferspeicher. emoji

c) Heizflächenauslegung: Der nächste Stolperstein. Wenn ich schon lese, dass die Auslegungstemperatur im Neubau 35°C sind, dann weiß ich, dass die Verlegepläne für die Tonne sind.
Heutzutage ist Auslegung nach flow30 Stand der Technik. Das kostet etwas, denn Planung ist aufwändig. Dafür bekommt man aber ein hocheffizientes Ergebnis, welches mit 30°C Vorlauf bei NAT auskommt - und das Bad ist warm. Und das ganz ohne unnötige Hühnerleiter (AKA Handtuchhalter).

d) Zu c) gehört auch die Maximierung der Heiz- und Kühlflächen. Das heißt, dass bei deinem Massivhaus unbedingt auch die Betondecke(n) aufgeschlaut gehört. Das heißt BKA BKA [Betonkernaktivierung] und sollte Standard sein - v.a. hinsichtlich der Kühlung im Sommer, aber auch zum Heizen ist eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] super geeignet, da man zusammen mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] die aktivierten Flächen maximiert und damit auch die Effizienz, Komfort und Behaglichkeit. Und ins Bad kommt zusätzlich eine Wandheizung. emoji

e) Wusstest du, dass eine Zirkulationsleitung den WW WW [Warmwasser] Verbrauch durchaus um das 4fache (!!!) erhöht? Außerdem ist sowas hygienisch äußerst bedenklich, wenn die abgestandene Plörre im Kreis gejagt wird. Da ist es egal, ob mit einer intelligenten Zirkupumpe geworben wird. Zirkulation im EFH ist ein NoGo und eindeutig ein Planungsfehler!
Die hygienisch und auch energietechnisch bessere Lösung wäre z.B. ein solartauglicher Durchlauferhitzer. Dieser heißt so, weil er nur das Delta zur Wunschtemperatur dazuheizt - also nur so lange, bis das warme Wasser vom WW WW [Warmwasser]-Speicher endlich daherkommt, dann schaltet er sich weg. Wichtig nur in der Bauphase: Diese Geräte ziehen eine hohe Leistung und benötigen dementsprechend gut dimensionierte Leitungen.

Oder man stellt sich den WW WW [Warmwasser]-Speicher näher zu den Hauptverbrauchern - auch gerne ins Bad. emoji

Und übrigens: Im Einfamilienhaus braucht man keine wöchentliche "Legionellenabtötung". Besser ist es keine Totleitungen zu planen...
https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305

f) Einzelraumregelung: Absolut kontraproduktiv bei einer WP WP [Wärmepumpe]. Eine WP WP [Wärmepumpe] benötigt viel Durchfluss, um die Spreizung gering und die Effizienz hoch zu halten. Eine ERR ERR [Einzelraumregelung] würgt das ab. Du würdest auf der Autobahn ja auch nicht für den Baustellen-80er von 130 km/h kommend mit der Handbremse abbremsen, während der Motor auf Vollschub bleibt...
Einzelraumregler sind übrigens ein häufiger Grund, damit der Insti dir einen Pufferspeicher aufschwatzen kann. emoji

3.) Auch bei der Planung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gilt es aufzupassen. 75er Flex-Schläuche sollten ebenso ein NoGo sein, da sie nicht den notwendigen Volumentstrom bereithalten können. Auch dafür gibt es im Forum Planungsspezialisten.

Das war jetzt mal das Gröbste, was mir dazu eingefallen ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Den wichtigsten Schritt hast du getan: Du hast dieses Selbsthilfeforum gefunden. 😃

Als Motivation, welches tolle Ergebnis dir winkt, wenn du diese Schwarmintelligenz anzapfst, damit du nicht mehr alles den sogenannten Professionisten (sorry) glauben musst, sei dir exemplarisch dieser Erfahrungsbericht ans Herz gelegt:

https://www.energiesparhaus.at/forum-grundsatzdiskussion-waerme-und-energiewende/85499

Alles Gute! 😉

12 

13
  •  Amon
12.10.2026  (#2)
Tut zwar nichts zum Thema, aber dass mit ds50 (und anderen) hier im Forum jemand ist, der sich für jede individuelle Anfrage und Hilfeansuchen sich immer viel Zeit nimmt, um bis aufs letzte Detail die beste Konfigurationen zusammenzubasteln und in kürzeste entgeltfrei zur Verfügung stellen ist schon sehr genial.
Unfassbar, was ich da als Laie schon alles mitnehmen durfte. 
Ich denke, vorallem vielen stillen Mitlesern (wie mir meistens) wird hier ein unglaublicher Mehrwert geboten.
Dieses Forum ist wirklich ein Segen für Häuslbauer heutzutage durch Menschen wie ihn.

Danke dafür!

1
  •  nicksda
13.10.2026  (#3)
Hallo ds50,

vielen Dank für deine enorme Mühe! Ich kann mich den Worten von Amon nur anschließen – es ist wirklich ein Segen (oder Fluch für die Installateure 😀), wie viel Wissen man hier als Laie mitnehmen darf.
Ich habe heute Abend ein Gespräch bezüglich eines Angebots mit einem Installateur (die Firma macht auch Objektbau) und werde eure Punkte dort direkt klären. Ein paar Vorab-Infos habe ich aber schon. Hier mein aktueller Stand zu deinen Anmerkungen:

1. Erdwärme / RGK

Grundsätzlich wollte ich durch das Forum einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] haben. Allerdings wurde bei den Nachbarn direkt unterhalb, siehe Fotos, damals von Erdwärme abgeraten, allerdings wurde da möglicherweise nur die Tiefenbohrung angefragt. Die könnte durch den alpinen Schuttkegel, auf dem der Ort steht, durchaus schwierig sein. Für einen Ringgrabenkollektor (RGK) muss das aber ja nichts heißen, oder?

Unser Grundstück in Tirol ist leider relativ überschaubar. Außerdem muss eventuell während der Rohbauphase im Bereich von Teilstück E eventuell der Kran inkl. Fundament stehen, und der Rand der Baugrube ist auch zu berücksichtigen. Es wird also relativ eng. Ich habe mich trotzdem mal am Trenchplanner versucht (hoffentlich richtig). Bei trockenem Sand komme ich auf ca. 3.840 Watt, bei lehmigem Sand auf rund 5.000 Watt. Reicht das bei meiner Heizlast eurer Erfahrung nach aus? Wie würdet ihr den Boden einschätzen?

Link: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=M2ApZw2gSqBQISJu8ATM


2026/20261013466815.png  
2026/20261013628886.jpg
2026/20261013348657.jpg

2026/20261013455490.jpg

2. WP-Dimensionierung & Kosten

Das Kuriose bei unseren Angeboten: Der einzige Installateur, der von sich aus eine passend dimensionierte, kleinere WP WP [Wärmepumpe] (Viessmann 250-A 06) angeboten hat, war unterm Strich beim Gesamtpaket so massiv teurer, dass ich ihn komplett aussortieren musste. Ich verhandle heute Abend mit einem Favoriten für die Rohinstallation – der hat allerdings besagte überdimensionierte 13 kW Lambda (inkl. großem Puffer) geplant. Ich werde versuchen, ihn auf eine 6–7 kW Variante umzuverhandeln und den Puffer zu streichen. Mal sehen, wie er darauf reagiert.

Generell haben die Firmen auf die idente Anfrage teilweise massive Unterschiede bei den Arbeitsstunden (250-400h), was natürlich massive Preisdifferenzen nach sich zieht.

3. Heizflächen (Flow30) & Betonkernaktivierung (BKA)

Soweit ich verstanden habe, müsste er für Flow30 eine raumweise Heizlastberechnung durchführen – mal schauen, wie offen er heute Abend dafür ist. Er meinte bereits vorab, dass er für die geplante Kühlung ohnehin den Rohrdurchmesser der FBH FBH [Fußbodenheizung] erweitern würde, um eine entsprechende Kühlleistung zu erreichen. Das sollte ja schon mal ein gutes Zeichen sein.

Zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] meinte er im Vorfeld, dass man die Zusatzkosten bei so gut gedämmten Häusern nie wieder reinbekommt und er es deshalb weglassen würde. Aufgrund von Sichtdachstuhl im OG wäre es auch für die Kühlung nur begrenzt hilfreich. Was sagt ihr zu dieser Aussage? 

Was würde eine externe Planung nach Flow30 durch eine Fachfirma grob kosten, falls der Installateur das nicht kann?

4. Zirkulation & 3-Liter-Regel

Ich versuche, die Zirkulation wegzulassen, habe aber das Problem, dass ich zu den Hauptverbrauchern 10m, 14m, und 20m überbrücken muss. Wenn man hier laut KI einen vernünftigen Rohrquerschnitt für ein Bad wählt (z. B. 20er oder 26er Verbundrohr), überschreite ich bei 20 Metern die 3-Liter-Regel definitiv.

Ist diese Im EFH so notwendig? Oder würde ggf. dann ein Durchlauferhitzer für die 20m Verbrauchsstelle ausreichen, und die 14m und 10m laufen ohne?

5. Komfortlüftung (KWL)

Ich habe bereits ein sehr vielversprechendes Angebot von Leitwolf bekommen. Ich bin mir nur noch nicht zu 100 % sicher, ob ich mir die Selbstinstallation zutraue.

Ich werde heute Abend fragen, ob sie mir das Leitwolf-Material nach Plan verbauen. Falls mir der Installateur aber unbedingt seine eigenen 75mm-Riffelschläuche andrehen will, wird es definitiv die Eigenmontage mit Leitwolf! 😀

6. Einzelraumregelung (ERR)

Das Thema ERR ERR [Einzelraumregelung] erschließt sich mir noch nicht zu 100 %. Mein Ziel wäre es, in den Hauptbereichen (Bad, Wohnzimmer, Küche) komplett auf Regler zu verzichten, da das System bei Flow30 und dem Selbstregeleffekt ja ohnehin passen müsste, richtig? Die ERR ERR [Einzelraumregelung] würde ich dann nur in Räumen mit wechselnder Nutzung (z. B. Schlafzimmer, das später mal Büro wird) vorsehen. Passt dieser Gedankengang?
Nochmals danke für euren super Input!

1


  •  passra
  •   Gold-Award
13.10.2026  (#4)

zitat..
Kachelofen mit Raumluftheizung

zu diesem Unfug bei gerade mal 8KW GESAMT-Wärmebedarf im tiefsten Winter hat noch keiner was gesagt?
Wie wenig Heizleistung soll der Ofen den haben? Einmal bei -3°C einheizen, ist die Bude komplett überheizt. Dann wird die Luft zugedreht oder mit gaaanz kleiner Holzmenge gefahren, der Garant für richtig unsaubere Verbrennung.


1
  •  christoph1703
13.10.2026  (#5)

zitat..
nicksda schrieb: Für einen Ringgrabenkollektor (RGK) muss das aber ja nichts heißen, oder?

Genau 👍 
Zu deinem Plan: Leg den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] tiefer, dann bringt er gleich viel mehr Leistung. Ein senkrechter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] braucht weniger Aushub. Baugrubenkollektor ist auch so ein Stichwort, das mit bei den Fotos in den Sinn kommt. Nachdem es bei euch aber doch relativ knapp ist, würde ich die Dimensionierung auch in Profihände legen - gleich gemeinsam mit flow30. 


zitat..
nicksda schrieb: Ich verhandle heute Abend mit einem Favoriten für die Rohinstallation – der hat allerdings besagte überdimensionierte 13 kW Lambda (inkl. großem Puffer) geplant.

Wer zahlt, schafft an. Du bist nicht der Bittsteller, du vergibst einen Auftrag. 


zitat..
nicksda schrieb: Er meinte bereits vorab, dass er für die geplante Kühlung ohnehin den Rohrdurchmesser der FBH FBH [Fußbodenheizung] erweitern würde, um eine entsprechende Kühlleistung zu erreichen. Das sollte ja schon mal ein gutes Zeichen sein.

Nein! Was soll der Rohrdurchmesser mit der Kühlleistung zu tun haben? Der Mensch hat keine Ahnung.


zitat..
nicksda schrieb: Zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] meinte er im Vorfeld, dass man die Zusatzkosten bei so gut gedämmten Häusern nie wieder reinbekommt und er es deshalb weglassen würde.

Leg das Rohr selber, dann gehen die Kosten im Rauschen unter. Ein paar 100€ Rohr und die HKV bringen dir so viel mehr als Deckenheizung. Du kühlst damit komfortabel und gewinnst einen gigantischen Speicher (viel mehr als der angeblich so tolle Puffer).


zitat..
nicksda schrieb: Ich bin mir nur noch nicht zu 100 % sicher, ob ich mir die Selbstinstallation zutraue.

Unbedingt, da ist gar nichts dabei 🙂




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.10.2026  (#6)

zitat..
nicksda schrieb: Unser Grundstück in Tirol ist leider relativ überschaubar. Außerdem muss eventuell während der Rohbauphase im Bereich von Teilstück E eventuell der Kran inkl. Fundament stehen

Wie schon gesagt, bei knapper Auslegung würde ich definitiv die Profis planen lassen - wobei das praktisch ist, denn Flow30 kommt vom gleichen Planungsbüro. emoji
Damit das aber klar ist: Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird als aller erstes eingegraben. Wenn dann am nächsten Tag der Kran raufgestellt wird - umso besser, dann wird der Boden besser verdichtet. 😂

zitat..
christoph1703 schrieb: Wer zahlt, schafft an.

+1. Musste ich öfter meinen Gewerken in letzter Konsequenz mitteilen. "Die Noppen der Noppenbahn zur Perimeterdämmung wegen Austrocknen, mit der Decke kann man nicht heizen, weil Wärme aufsteigt, die WP WP [Wärmepumpe] wird zu klein sein, für diese Heizflächenauslegung übernehm ich keine Gewähr... "- wer zahlt, schafft an!

Bei diesem Insti wäre Flow30 sowieso insofern geschickt, weil es eine ganz klare Auftragstrennung gibt: Planung ist extern, Insti arbeitet nach Planung. 

Dann ist das alles 

zitat..
nicksda schrieb: müsste er für Flow30 eine raumweise Heizlastberechnung durchführen – mal schauen, wie offen er heute Abend dafür ist.

 

zitat..
nicksda schrieb: Zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] meinte er im Vorfeld, dass man die Zusatzkosten bei so gut gedämmten Häusern nie wieder reinbekommt und er es deshalb weglassen würde.

kein Problem.

Und ich wette mir dir 10 Pferde, dass dieser Insti keinen Plan von Flow30 hat. Und wenn er es kennen würde, liegen zwischen kennen und können halt nochmal Welten.

zitat..
nicksda schrieb: Die ERR ERR [Einzelraumregelung] würde ich dann nur in Räumen mit wechselnder Nutzung (z. B. Schlafzimmer, das später mal Büro wird) vorsehen. Passt dieser Gedankengang?

Wechselnde Nutzung ist ein Gästezimmer, welches nur an den Wochenenden genutzt wird. Ein Schlafzimmer, welches später ein Büro wird, ist ein vollwertiges, "quasistationäres" Zimmer. Da werden die Heizflächen ganz normal eingeplant und verlegt. Im Schlafzimmer kann man dann auf Wunsch die jeweiligen Heizkreise im Heizkreisverteiler manuell leicht eindrosseln, that's it. Wenn das später ein Büro wird, dann dreht man wieder auf. Dafür braucht es wirklich keine ERR ERR [Einzelraumregelung].

Was wäre jetzt zu tun? Nun - ich würde mich ehestmöglich mit https://www.ringgrabenkollektor.com/planung/ kurzschließen, um abzuchecken, ob ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nun sinnvoll bei dir möglich ist. Dann wird wohl eine 6er Maschine locker reichen, und man muss sich nicht das Auslegungsdrama mit deinem Favoriten-Insti antun. Dazu benötigst du den EAWEAW [Energieausweis], den Lageplan und wenn geht ein Bodengutachten (zur Abschätzung reichen vielleicht die Bilder auch).

P.S.: Selten so einen Schmarrn bzgl. BKA gelesen. Nur so aus Erfahrung: Bei mir ist die BKA BKA [Betonkernaktivierung] mein Sonnenspeicher. Die lade ich z.B. an Tagen wie heute mit PV auf, und zehre den ganzen morgigen Tag davon, wenn es schiarch ist. 200 Tonnen Beton sind halt ein bisschen ein mächtigerer Wärmespeicher als so ein 1000l Töpfchen - und noch dazu viel effizienter, da die Vorlauftemperaturen viel niedriger sind...
Zeitverzögerung von 2 Tagen ist ein Traum! 😀

P.P.S.: Glückwunsch zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Planung - Selbermontage haben schon viele zusammengebracht!

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.10.2026  (#7)
Ach ja:

zitat..
nicksda schrieb: Zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] meinte er im Vorfeld, dass man die Zusatzkosten bei so gut gedämmten Häusern nie wieder reinbekommt und er es deshalb weglassen würde.

Das gleiche sagst ihm für überdimensionierte LWP LWP [Luftwärmepumpe], Pufferspeicher und Zirkulationsleitungen. 😂

1
  •  Markus98
13.10.2026  (#8)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
nicksda schrieb: Unser Grundstück in Tirol ist leider relativ überschaubar. Außerdem muss eventuell während der Rohbauphase im Bereich von Teilstück E eventuell der Kran inkl. Fundament stehen
───────────────

Damit das aber klar ist: Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird als aller erstes eingegraben. Wenn dann am nächsten Tag der Kran raufgestellt wird - umso besser, dann wird der Boden besser verdichtet. 😂

"Bitte mal mit dem Kran das ganze Grundstück abfahren" 😄 


zitat..
passra schrieb:

──────..
Kachelofen mit Raumluftheizung
───────────────

zu diesem Unfug bei gerade mal 8KW GESAMT-Wärmebedarf im tiefsten Winter hat noch keiner was gesagt?
Wie wenig Heizleistung soll der Ofen den haben? Einmal bei -3°C einheizen, ist die Bude komplett überheizt. Dann wird die Luft zugedreht oder mit gaaanz kleiner Holzmenge gefahren, der Garant für richtig unsaubere Verbrennung.

👍 Erfahrungsgemäß geht der Rauch dann genau beim Stoßlüften ins Schlafzimmer.




1
  •  tempo85
  •   Gold-Award
13.10.2026  (#9)
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist wirklich einfach selbst zu verlegen und ich empfehle dies auch bei der Stiege zu machen (eventuell bisschen Abstand wegen Geländer)

Puffer im Sinne der Heizung würde ich wie bereits geschrieben Beton nutzen, bzw das Wasser im Beton verteilen (20er PE-X Rohre brauchen gar nicht wenig Wasser).

Puffer im Sinne für Warmwasser, also für eine Frischwasserstation gefällt mir wieder sehr gut und würde ich mir überlegen.

Wichtig noch, Spiro würde ich nur jemanden verlegen lassen der dies kann, denn nur so jemand ist auch schnell und kosten schonend, jemand der das so gut wie nicht macht braucht ewig.

Detto beim Armaflex betrifft Erdwärme und Lüftung, wobei hier vorallem die Luftdichtheit wichtig ist.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
Nächstes Thema: 3-Wege Umschaltventil / Brinksche Schaltung