Entlüftung des Technikraums
|
|
||
|
Was ich mich frage Warum ist die Temperatur ein Problem, abgesehen vom erhöhten Energieverbrauch des Kühlschranks? Warmwasserleitungen sind gedämmt? Das war bei einem Freund von mir nicht der Fall, inklusive Zirkulation hat das dazu geführt dass der Technikraum, obwohl sehr groß sich sehr stark aufgeheizt hat. Ich denke eine dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bringt dir nicht wirklich was, da die meist (oder immer?) mit Wärmerückgewinnung arbeiten. Das willst du ja gerade nicht. Du könntest entweder zwei Öffnungen in Zwischenwände mit Lüftern machen, dann kannst du die Wärme im Winter im Haus nutzen, oder in die Aussenwände. So könntest du die warme Luft abführen. Der Nachteil ist halt dass das eine Wärmebrücke ist, da müsste man mit Klappen etc arbeiten. Weiß aber auch nicht ob es da was fertiges gibt. Mit nur einem Lüfter wirds nicht funktionieren, da dein Haus wie du sagst sehr dicht ist, und du dann mit dem Kamin Probleme bekommen würdest. Wie warm wird der Raum in etwa bei welchen Aussentemperaturen? |
||
|
||
|
Wechselrichter an die Aussenseite des Hauses? Über Lüftung wirst du die Wärme nicht weg bekommen, im Sommer ist es draußen auch warm. Ich habe das gleiche Problem mit den Wechselrichtern. Über die passive Kühlung kühlt der Raum ab, am Tag heizt er sich durch die Wechselrichter wieder auf. Die Dinger gehören nach draußen unter den Dachüberstand und fertig. |
||
|
||
|
Wie warm wird es denn wirklich? |
||
|
|
||
|
||
|
Hab da ein Verständnisproblem... Zu warm ist ja eigentlich ein Luxusproblem im Winter oder? Zählen wir mal auf was Wärme in den Raum bringen kann: WP: Hat jetzt nicht mega viel Abwärme außer die gewollte Wärme ins Heizsystem. Speicher: Gut gedämmt? Verrohrung: Gut gedämmt? FBH: verlegt und aktiv in dem Raum? BKA: verlegt und aktiv in dem Raum? WR: scheinbar auch ohne Aktivität zu warm. KS: nicht zu verhindern. Zu beachten wäre vielleicht auch noch die Vorlauftemperatur. Wenn die zu hoch ist, hast du automatisch mehr Abwärme in dem Raum. Dazu auch die Warmwassertemperatur, wenn du das WW WW [Warmwasser] auf z.B. 65°C erhitzt, hat der Speicher mehr Verluste als wenns nur auf 50°C erhitzt wird. Vielleicht ist auch der Heizkreisverteiler in dem Raum platziert, und die Anbindeleitubgen der anderen Räume nicht gedämmt... Was leider nachträglich nicht wirklich zu ändern ist... |
||
|
||
|
Ich denke, dass er zu warm im Sommer meint...... |
||
|
||
|
Die Frage ist halt zu warm wofür? wie gesagt, der Kühlschrank mags nicht besonders, ist aber dann halt so. ein paar Fakten wären noch interessant |
||
|
||
|
Hallo, Danke mal für Eure Antworten! Also, noch ein paar Fakten: - FBH in dem Raum ist natürlich aus - Speicher habe ich auf 55 Grad - Vorlauf Temperatur ist gesteuert nach der Außentemperatur, meistens in den höheren Zwanzigern, jetzt wie es so kalt war zeitweise etwas mehr - Die sichtbaren Rohre scheinen mir gut gedämmt, bin aber kein Experte - Beispiel was passiert: Temperatur im Haus 22, im Technikraum 23,5 bei offener Tür. Ich geh schlafen, mache die Türe zu als Experiment, in der Früh 25,5 im TR und da ist der WR WR [Wechselrichter] sicher nicht das Problem. Unter Tags dann Sonne, wenn ich die Türe weiter zu lasse 27 Grad jetzt so. In der Übergangszeit an einem sonnigen Tag dann jenseits der 28 bis 29, wenn die Tür zu bleibt. - Ja, im Winter mag es nach einem Luxusproblem klingen, den Rest des Jahres wird es dann schon mühsamer, und wir würden einfach gerne die Option haben, die Türe zu schließen ohne drinnen 30 Grad zu bekommen und der Kühlschrank spielt dazu das Lied vom Tod Also wem noch was einfällt... Vielen Dank!! |
||
|
||
|
FBH Verteiler im Raum? |
||
|
||
|
KWL gibt es nicht, nehme ich an? Die könnte mit entsprechendem Durchsatz die Wärme evtl ein bisschen verteilen. Ansonsten Loch in die Wand (oder Tür) und mit einem Lüfter ins Haus blasen. Wäre ja schade drum, wenn man das Haus mit der WP WP [Wärmepumpe] heizt, aber dann die "kostenlose" Abwärme durch eine Abluft entsorgt. Wie schaut denn euer Stromverbrauch aus? Irgendwo muss die Energie ja herkommen. Evtl auch mal alle Geräte mit der Hand (oder besser Wärmebildkamera) auf Temperatur prüfen. Irgendwo dürftest du einen Stromfresser haben. |
||
|
||
|
Das ist jetzt im Winter der Fall? Da würde ich zuerst schauen, wo der Wärmeeintrag genau herkommt. Welcher Warmwasserspeicher ist verbaut? Wie verhalten sich die Temperaturen im Speicher über die Nacht? Gibt es sonstige Wärmequellen? Wie groß ist der Technikraum, gibt es Fenster, Außenwände? |
||
|
||
|
Mahlzeit, +1 Hatte eine ähnliche Konstellation vor der WP WP [Wärmepumpe] und mein Heizraum kam nie über 20°, wurscht ob Sommer oder Winter. Würde vermuten, irgendwas heizt bei Dir start auf bzw ist schlecht gedämmt. Wär auch mein Plan A! Plan B: Tageweise einzelne Geräte ausschalten (sofern möglich natürlich) und schauen ob grobe Veränderungen in der Temp auffallen. LG |
||
|
||
|
Wie wäre es mit einer Brauchwasser Wärmepumpe? Die kühlt und macht nebenbei Warmwasser. Ist ein prima kühl Gerät |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
