« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S2125/VVMS320 - Enteisung "2025"

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  TW65
16.11. - 25.11.2025
10 Antworten | 3 Autoren 10
10
Hallo zusammen,

ich habe festgestellt, dass in dieser Heizperiode bis heute 7 Enteisungen initiiert wurden, ohne das es wirklich nötig war.

Auffällig ist, das bei jedem Vorgang der Enteisungs-Index immer <<10000 war, aber trotzdem nach einer Betriebszeit von 12h eine "Zwangsenteisung" durchgeführt wurde.


2025/20251116264768.jpg
2025/20251116707664.png
In diesem Beispiel wurde der Verdichter um 06:49 gestartet, um 10:00 die WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiviert. Die Verdampfertemperatur fiel dabei zu Beginn kurz auf -4,1°C, der Enteisungs-Index erreichte dabei 444 und verharrte dort bis um 18:50 zwangsweise (Index =12000) enteist wurde.


2025/20251116535413.png

Ein derartiges Verhalten konnte ich in der letzten Periode jedenfalls nicht wahrnehmen.

Ich frage mich was sich die Schweden dabei gedacht haben - das ist die reinste Energieverschwendung, denn der Verdampfer ist jedes mal absolut Reif-/Eisfrei!

  •  svenpaush
23.11.2025  (#1)
Hallo, genau das gleiche Verhalten habe bei mir auch beobachtet.
Meine S2125 habe ich erst seit ein paar Monaten daher keine Langzeiterfahrungen.
Vor ein paar Tagen als die Temperaturen gegen null gingen und draußen eine nebelige Suppe war, saß der Kühler regelmäßig mit einer Eisschicht zu. Das Wetter ist für eine WP WP [Wärmepumpe] sicher schrecklich. 
Jetzt haben wir dauerhaft minus Grade und trockene Luft. Dennoch taut die WP WP [Wärmepumpe] jede Stunde ab. Nur abtauen tut da nichts weil der kühler komplett frei ist.
Dafür wird die Umwelt beheizt. 
Hier ein Diagramm wie es bei mir zur Zeit aussieht.

2025/20251123433434.png

1
  •  TW65
23.11.2025  (#2)
Es ist sicherlich nicht einfach mit der vorhandenen Senorik eine "wirkliche" Vereisung festzustellen. Was mich dabei am meisten stört, ist das abfallen der GM, die dann im Anschluß mit erhöhter Verdichterdrehzahl abgebaut werden müssen.

Da wäre es schon m.E. schon sinnvoll dieses während der Enteisung zu unterbinden (z.B. VL,berechnet = VL,ist). In den 12 Minuten kühlt die Hütte nicht merklich aus, auch wenn das dann 1-1,5h passiert.

1
  •  svenpaush
24.11.2025  (#3)
Wie Nibe die Vereisung festsetllt entzieht sich meiner Kenntnis. 
Ich könnte mir aber folgendes vorstellen.
Strömungswächter. Wenn der Kühler zu sitzt keine bis weniger Strömung. Ob der Vorhanden ist keine Ahnung. 
Wenn der Kühler vereist ist, muss der Propeller mehr kraft aufwenden um die Drehzahl zu halten. Das ließe sich messen.
Oder die Leistungszahl lässt nach wenn der Wärmetauscher zu sitzt.

Das wären 3 Möglichkeiten die mir als Laie einfallen. 


2025/20251124669083.png
Ich habe die Daten noch einmal überarbeitet. Wenn keine Zeit für die Entweisung vorhanden ist hat der Modbuswert FFFF was die 65535 entspricht. Der Wert ist hier auf der Grafik als 120 Mintuten abgebildet.
Die WP WP [Wärmepumpe] hat gestern ab 9 Uhr immer wieder enteist obwohl der Kühler komplett frei war.
Interessant ist auch das immer wieder angefangen wird herunter zu zählen um dann aber wieder abzubrechen. 
Ich frage mich ob der Mechnissmus wie auch immer der aussieht defekt ist.


1


  •  kague
24.11.2025  (#4)
Hi,
blöde Frage: wie kommt ihr zu den detaillierten Statistiken? Ist das myUplink Premium? Im "Normalumfang" komme ich nicht auf diese Stats...

1
  •  TW65
24.11.2025  (#5)
@kague, mit Home Assistant. Ist wesentlich komfortabler und stellt deutlich mehr Information zur Verfügung.

@svenpaush, der Index wird nur gezählt, wenn die Verdampfertemperatur BT16 <-3°C beträgt. Dann wird auch die Zeit bis zum nächsten abtauen aktualisiert. Ich denke nicht, dass etwas defekt ist. Es funktioniert halt nicht so wie wir es erwarten - warum auch immer.

Zitat von Nibe (gerade erhalten):
Grundsätzlich ist es richtig, dass der Enteisungs-Index ein zentraler Faktor im Enteisungsalgorithmus ist. Allerdings fließen – wie Sie bereits vermuten – mehrere Parameter in die Entscheidung ein, ob ein Enteisungsvorgang ausgelöst wird. Dazu gehören unter anderem:
  • Verdampfer- und Außentemperatur
  • Betriebszeiten und Betriebszustände
  • Luftfeuchtigkeit und berechnete Vereisungsneigung
  • Sicherheits- und Schutzfunktionen, die gewährleisten sollen, dass auch bei nicht sichtbarer Eisbildung ein sicherer Betrieb gewährleistet bleibt
In bestimmten Situationen kann daher eine Enteisung auch dann gestartet werden, wenn der Enteisungs-Index niedrig erscheint oder optisch keine Vereisung erkennbar ist. Die zeitbasierte Sicherungs-Enteisung – wie in Ihrem Fall nach ca. 12 Stunden – dient dazu, langfristige Effizienz- oder Leistungsprobleme zu vermeiden, die durch schleichende oder schwer erkennbare Eisbildung entstehen könnten.

1
  •  svenpaush
24.11.2025  (#6)

zitat..
kague schrieb:

Hi,
blöde Frage: wie kommt ihr zu den detaillierten Statistiken? Ist das myUplink Premium? Im "Normalumfang" komme ich nicht auf diese Stats...

Ich ziehe meine Daten aus der Modbus Schnittstelle der VVM320 und schreibe diese dann in eine Influxdb. Mit Grafana kann ich mir die Daten dann Visualisieren.
MyUplink ist ja nett aber wenn ich mir Leistungswerte anschaue und ein Diagramm zusammengeklickt habe ist es nur da solange ich die Seite offen habe. Beim nächsten Aufruf muss ich mir wieder alles zusammen klicken.
Das ist mir zu mühsam und Optisch komme ich nicht dahin wo ich jetzt bin.


1
  •  svenpaush
24.11.2025  (#7)

zitat..
TW65 schrieb:

@kague, mit Home Assistant. Ist wesentlich komfortabler und stellt deutlich mehr Information zur Verfügung.

@svenpaush, der Index wird nur gezählt, wenn die Verdampfertemperatur BT16 <-3°C beträgt. Dann wird auch die Zeit bis zum nächsten abtauen aktualisiert. Ich denke nicht, dass etwas defekt ist. Es funktioniert halt nicht so wie wir es erwarten - warum auch immer.

Zitat von Nibe (gerade erhalten):

Grundsätzlich ist es richtig, dass der Enteisungs-Index ein zentraler Faktor im Enteisungsalgorithmus ist. Allerdings fließen – wie Sie bereits vermuten – mehrere Parameter in die Entscheidung ein, ob ein Enteisungsvorgang ausgelöst wird. Dazu gehören unter anderem:

Verdampfer- und Außentemperatur
Betriebszeiten und Betriebszustände
Luftfeuchtigkeit und berechnete Vereisungsneigung
Sicherheits- und Schutzfunktionen, die gewährleisten sollen, dass auch bei nicht sichtbarer Eisbildung ein sicherer Betrieb gewährleistet bleibt

In bestimmten Situationen kann daher eine Enteisung auch dann gestartet werden, wenn der Enteisungs-Index niedrig erscheint oder optisch keine Vereisung erkennbar ist. Die zeitbasierte Sicherungs-Enteisung – wie in Ihrem Fall nach ca. 12 Stunden – dient dazu, langfristige Effizienz- oder Leistungsprobleme zu vermeiden, die durch schleichende oder schwer erkennbare Eisbildung entstehen könnten.

Ok vielen Dank für die Erklärung. Dann nehme ich mir die Adresse auch ins Monitoring und werde das Verhalten beobachten.
Eine Adresse für die Luftfeuchtigkeit gibt es soweit ich weiß nicht? 
Dann ist das Verhalten dann wohl von Nibe so gewollt. 
Ist meine erste WP WP [Wärmepumpe]. Aber die Umwelt alle 60-90 Minuten sinnlos beheizen halte ich für nicht zielführend.
Und die Male die ich dann vor Ort beobachtet habe wo ich beschrieben habe das keine Vereisung zu sehen war, ist auch kein Tropfen Wasser geflossen. Somit gab es auch keine Verdeckte Verreisung. Somit scheint mir da noch Optimierungsmöglichkeiten seites Nibe zu geben.


1
  •  svenpaush
24.11.2025  (#8)
Ich habe das Diagram erweitert. Mit dem -3 Grad passt schon. Kann man denke ich gut sehen. Gegen 8 waren die 12 Stunden um? Denn da war die Verdampfertemperatur über 0.
Die gestichelte Linie verläuft auf -3 Grad.


2025/2025112428107.png

1
  •  TW65
24.11.2025  (#9)
Mit der Entität "sensor.defrosting_eb101_31806" kannst du dir genau anzeigen lassen wann und wielange das Abtauen stattgefunden hat...


2025/20251124895957.png

1
  •  svenpaush
25.11.2025  (#10)
Wie kommst du auf diese Entität?
Wenn ich mir das die csv modbus_addresses_all anschaue oder die Liste via RestApi finde ich die nicht. 

//edit:
ok gefunden. Interessant ist die Api gibt die Adresse nicht her und Modbus ist es das Input Register 
Leistung (EB101-EP14)  1806 

Deshalb hast du die 3 davor.
Die RestApi scheint nicht alle Datenpunkte zu haben.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wärmepumpe Bosch auslesen