Kondenswasser Deckenauslass

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  freeemotion
14.12. - 15.12.2015
3 Antworten 3
3
Ich hab folgendes Problem.
Mein Elektriker hat mir im Nachhinein einen Lampenauslass gemacht und ist mir mit der Verrohrung über den unbewohnten/querdurchlüfteten Dachboden gefahren. Direkt über der Betondecke hat er mir den Schlauch ausgeschäumt. Nun tröpfelte mir heute allerdings direkt etwas Kondenswasser herunter. Was kann ich denn da nun am besten machen? Gibts da nen guten Tipp?

  •  dast
14.12.2015  (#1)
Dafür sorgen, dass keine warm-feuchte Luft in den Schlauch gelangt und kondensieren kann!

Ich hab dazu die Kaiser Dichtstopfen (http://www.kaiser-elektro.de/website/de/aktuelles/produktnews/dichtstopfen/dosenschottsystemds90_1.jsp) und das AIRSTOP FLEX Klebeband von Isocell verwendet.

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
15.12.2015  (#2)
Alternativ mit Silikon an beiden Enden verschließen. Sonst tröpfelts dir vlt. auch in den Schaltschrank.

1
  •  BachManiac
  •   Gold-Award
15.12.2015  (#3)
..

zitat..
Alternativ mit Silikon an beiden Enden verschließen. Sonst tröpfelts dir vlt. auch in den Schaltschrank.


so hab ichs auch gemacht. ;)

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.