hab zwar einige Beiträge dazu gefunden, eine gut beschriebene Lösung die zu meinem Problem passt konnte ich jedoch nicht finden.
Wir direkt an der Aussenwand einen Schiedel Edelstahlkamin der aussen verläuft und brauchen aufgrund der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eine externe Zuluftzuleitung.
Ich würde mal grundsätzlich ein Polokalrohr direkt durch die Wand legen und aussen am Balkon im Fussbodenaufbau verlegen. Das ganze dann mit Steinwolle dämmen. Die Zuluft von einem aus der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausgeschlossenen Kellerraum zu holen geht nicht, da der einzige Raum der nicht an der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hängt zuweit entfernt ist.
Nun die Frage:
- ist das eine praktikable Lösung und welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen.
- Soll die Zuluftzufuhr aus der Wand oder aus dem Boden kommen für den Ofenanschluss?
- Ich habe schon öfter von 150mm Rohrdurchmesser gelesen, was bringt das wenn der Ofen dann nur einen 100mm Anschluss hat?
Hallo Christian!
Bei uns verläuft das Rohr (150mm) im Keller entlang der Decke durch eine RDS nach außen. Aussparung in der Kellerdecke nach Plan vom Ofensetzer.
mfg lion75
@chris - Ob aus dem Boden oder aus der Wand kommt auf den Ofen an. Manche haben den Anschluss hinten, die meisten jedoch unten. Je nachdem, ist auch eine optische Frage, denn auch ein Rohr aus der Wand kann man später irgendwie nach unten führen.
Wenn der Ofen einen 100mm Anschluss hat, machen 150mm Rohranschluss keinen Sinn.
@chris464 - Das kommt wie schon gesagt auf die Feuerstelle an. Bei uns kommts aus dem Boden durch eine Aussparung 30 x 30 cm. Das Rohr ist durchgehend DN150 - keine Reduktion. Der Ofensetzer hat das Rohr dann mit einem Flex-Metallschlauch an den Ofen angeschlossen - siehe Bild nach Estrich. Der Ofen ist ein Brunner Architektur-Kamin.
keine Reduktion - sondern 125er Rohr bis zum Ofen, da wir den Ofen schon bevor das Haus gestanden ist, ausgesucht hatten und die Frischluftzufuhr des Ofens eben 125dm hat.
@chris - Nochmal: Die Dimensionierung ist von deinem Ofen vorgegeben. Wenn der einen 100er Anschluss hat, wird wohl ein 100er Rohr reichen. Es sei denn in der Spezifikation ist etwas anderes vorgeschrieben. Im Notfall beim Ofenhersteller anrufen.
hichris:
du solltest unbedingt auf deinen Hafner hören, wenn er ein 150er Rohr verlangt - auch einbauen. Wir haben ein 200er Rohr eingebaut obwohl wir auch einen kleineren Durchmesser beim Rauchfang haben. Wir haben es unter der Bodenplatte verlegt. Ein einfaches Polokalrohr. Die Frischluftzufuhr hat auf keinen Fall was mit dem Kaminrohr zu tun. Es geht darum wieviel Luft die Brennkammer benötigt. Mehr Frischluft - Höherer Wirkunsgrad.
@chris - Halte ich für unklug. Die meisten Öfen arbeiten mit DN150. Wenn du einen kleinen mit DN100 findest ist das schön, schränkt aber vermutlich sehr in der Auswahl ein. Warum stören dich 5cm Durchmesser an der Außenwand?
Reduzieren kannst du immer, wenn du noch nicht weißt welcher Ofen kommen soll. Erweitern wird schwierig bis unmöglich. Du willst dann ja auch keinen Ofen, der nicht ordentlich zieht.
wen es interessierthatten Mailverkehr mit der Firma Hase Öfen da uns deren öfen sehr gut gefallen, die haben uns gleich die komplette Einbauanleitung geschickt und waren sehr hilfsbereit.
Fazit: Bei Leitungen bis 4m und 2 Bögen mit 90° reichen 110mm, wenns mehr ist sollte man 125 nehmen.
Nachdems bei mir nur ein gerader Wanddurchbruch ist, reicht das 110er.
Bzgl. Kältebrücke: Ja ist mir klar das die Lösung nicht optimal ist, hatte es aber leider in der Planungsphase verschwitzt. Muss das Rohr halt jetzt bis zum Ofen gut dämmen damit kein Schwitzwasser entsteht. Abgesehen davon ist ja der Kamin (Edelstahl) auch direkt an der Wand.
Danke an alle!