« Heizung, Lüftung, Klima  |

WRL Deckendosen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  derflo
12.11. - 20.11.2023
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Liebes Forum,

hätte eine Frage zur Planung einer Wohnraumlüftung.
Muss man da ähnlich wie bei Spots schon Dosen vom Deckenbauer einarbeiten lassen?

Oder passiert das dann alles, wenn die Decke bereits verlegt ist?

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
13.11.2023  (#1)
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1.) Einlegen der Schläuche/Rohre in die Betondecke. Dann muss bereits alles fertig geplant sein und die Anschlusskästen werden an der Schalung befestigt (bei Ortbetondecke)

2.) Verlegung der Schläuche/Rohre unter dem Estrich. Der Fußbodenaufbau und mögliche Kreuzungen mit anderen Leitungen sind hier der begrenzende Faktor.

2.) Installation der Anlage vor dem Innenausbau an der Unterkante der Rohdecke. Bei dieser Variante sind im Regelfall kürzere Wege und größere Leitungsquerschnitte möglich. Nur kleinere Flächen im Flur, WC, Nebenräumen müssen abgehängt oder verkleidet werden. Die Anlage kann in einem Zug installiert werden und bietet keine Angriffspunkte für Beschädigungen. Lüftungstechnisch ist dies auch die beste Lösung.

Je nach Grundriss und Qualitätsanspruch an die Anlage wählt man das Konzept 1, 2 oder 3

1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
13.11.2023  (#2)

zitat..
leitwolf schrieb: 1.) Einlegen der Schläuche/Rohre in die Betondecke. Dann muss bereits alles fertig geplant sein und die Anschlusskästen werden an der Schalung befestigt (bei Ortbetondecke)

Bei 1.) mit Elementdecken wäre es ratsam wenn gleich passende Einlegeteile oder zumindest Styroporeinlagen werkseitig eingebaut werden.

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
13.11.2023  (#3)
Also ich habe eine von @leitwolf geplante Anlage, leider noch nicht ganz fertig und noch nicht in Betrieb weil es die Zeit noch nicht erlaubt hat. Jeder der die Anlage sieht ist begeistert von der professionellen Ausführung inkl Schalldämpfer. Ich würde die Rohre nicht in de Decke legen, sondern Variante 3 wählen. Du bist viel flexibeler, Umbau ist mit der Beton Variante nicht mehr möglich. Achtung bei Ausführung in der Decke die Statik abklären!

1


  •  leitwolf
  •   Gold-Award
17.11.2023  (#4)
@Fino 
Ja, ich erlebe es auch immer wieder, wie sich Installateure das mit offenem Mund und großen Augen anschauen emoji

1
  •  uzi10
17.11.2023  (#5)
Ich hab damals alles(elektro mit töpfe, lüftung und bka) in einen kollisionsplan in acad geplant und es hat perfekt funktioniert. Das Fertigteilwerk hat die halox und poloplast Einbauringe vorab einbetoniert und wir haben dann oben nur alles verschlaucht.


2023/20231117419388.jpg

1
  •  Mig1
20.11.2023  (#6)

zitat..
Fino schrieb:

Also ich habe eine von @leitwolf geplante Anlage, leider noch nicht ganz fertig und noch nicht in Betrieb weil es die Zeit noch nicht erlaubt hat. Jeder der die Anlage sieht ist begeistert von der professionellen Ausführung inkl Schalldämpfer. Ich würde die Rohre nicht in de Decke legen, sondern Variante 3 wählen. Du bist viel flexibeler, Umbau ist mit der Beton Variante nicht mehr möglich. Achtung bei Ausführung in der Decke die Statik abklären!

Ich hab auch eine vom @leitwolf mit Variante 3. Hanghaus mit incl. KG 3 Stockwerken. 
Im KG im Technikraum ist alles offen verbaut, im EG nur ein kleiner offener Teil in der Speis und im OG wurde der Flur abgehängt. Von da quasi Sternverteilung zu allen Räumen (2 x Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bad, Abstellraum). 
Perfekte Lösung und optimal eingebunden ins Haus und im OG in den Zimmern nicht auf Sichtdach verzichten müssen :o)

Allgemein zu Wolfgangs Planung muss hier glaube ich nicht mehr viel gesagt werden. 

Lüftung ist absolut geräuschlos und ich bin da wirklich sensibel. Läuft wartungs- / störungsfrei bei ununterbrochen toller Luft überall :) :)


Viele Grüße
Mig


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]