« Hausbau-, Sanierung  |

·gelöst· Wohnraumlüftung

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  4  > 
  •  michl12
12.3. - 3.4.2024
77 Antworten | 38 Autoren 77
29
106
Hallo Zusammen,

hat jemand erfahrung mit einer Wohnraumlüftung?
Ich bin gerade am Bauen eines EFH und mein Installateur hat mir das sehr schmackhaft gemacht? Allerdings weiß ich nicht ob die 17K€ wirklich dafür stehen.

Danke

  •  Deep
12.3.2024  (#1)
Lass es von @Leitwolf machen. Der Installateur verbockt das zu 95%.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.3.2024  (#2)
ja, steht dafür.
Aber die 17K und die genau Ausführung solltest du lieber noch 3x hinterfragen

1
  •  michl12
12.3.2024  (#3)
danke euch.
Wie sind da die erhaltungskosten ?
Die Anlage wäre von Wernig

1


  •  heinzi00
  •   Gold-Award
12.3.2024  (#4)
Auch von mir ein klares Ja zu KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und auch ich kann nur empfehlen mal bei @Leitwolf nachzufragen.

1
  •  saerdna80
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#5)
+1 für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
+1 für lass es @leitwolf machen

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#6)
Auch von mir 2x ja.
Der Status scheint aber schon weit fortgeschritten..? 

1
  •  rocko567
12.3.2024  (#7)
klares JA für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]!

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#8)
Ich bin mal die Minderheit: NEIN, ME braucht man das überhaupt nicht, haben auch 4 von 5 neuen Häusern meiner Nachbarn nicht (Achtung: nicht repräsentativ). Fenster kann man öffnen, sogar mit der Hand. Kostet 0. Wenn KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], dann bitte gut ausgeführt (siehe Kontakt oben) und als Komfortfeature sehen. Dann hat es aus meiner Sicht eine absolute Berechtigung.

1
  •  Destroent
12.3.2024  (#9)

zitat..
hellsayer schrieb:

Ich bin mal die Minderheit: NEIN, ME braucht man das überhaupt nicht, haben auch 4 von 5 neuen Häusern meiner Nachbarn nicht (Achtung: nicht repräsentativ). Fenster kann man öffnen, sogar mit der Hand. Kostet 0. Wenn KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], dann bitte gut ausgeführt (siehe Kontakt oben) und als Komfortfeature sehen. Dann hat es aus meiner Sicht eine absolute Berechtigung.

Sicher kann man Fenster öffnen, aber wenn du zu wenig lüftest kommt halt der Schimmel. Und dann hört man es auf den Stammtischen wieder: "Ist kloa das bei dem Schimmlt, hat ja sei Haus mit Plastik zua klebt". Viele schaffen es gar nicht so viel zu lüften, weil sie nicht so viel zuhause sind.

2
  •  Magnum2
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#10)

zitat..
hellsayer schrieb:

Fenster kann man öffnen, sogar mit der Hand. Kostet 0.

Das ist ja sowas von Retro. Die Vorteile der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sind kein Lärm durch offenen Fenster, keine Insekten, keine Einbrecher, keine Pollen, frische Luft bei Bedarf auch im Keller/Hobbyraum/Heimkino, niedrige Luftfeuchte, kein Schimmel, keine schwitzenden Fenster, niedrigere CO2-Werte auch im Schlaufzimmer bei geschlossener Türe,..


1
  •  peterT1
  •   Gold-Award
12.3.2024  (#11)
JA zu KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], den Preis aber bitte noch hinterfragen...

Bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geht es um die Lufthygiene/Luftqualität im Haus. Fenster kann ich auch in einem Haus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] öffnen, muss es aber nicht.

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#12)
Ihr müsst mir es nicht verkaufen, danke. Aber es gibt halt auch ein paar Nachteile - auch wenn man sich das ganze vorher schönredet und nachher verteidigen muss. Ich glaub's euch eh dass ihr das cool findet - ich und einige andere (auch und vor allem außerhalb dieses Forums) aber nicht. Muss halt jeder selber entscheiden.

Für mich ist Retro gerade bei einem Haus, das 30, 40 oder sogar mehr Jahre funktionieren soll, gar kein schlechter Ansatz im Hinblick auf Wartungsintensive Comfort-Features.

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo hellsayer, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Destroent
12.3.2024  (#13)

zitat..
hellsayer schrieb:

Ihr müsst mir es nicht verkaufen, danke. Aber es gibt halt auch ein paar Nachteile - auch wenn man sich das ganze vorher schönredet und nachher verteidigen muss. Ich glaub's euch eh dass ihr das cool findet - ich und einige andere (auch und vor allem außerhalb dieses Forums) aber nicht. Muss halt jeder selber entscheiden.

Für mich ist Retro gerade bei einem Haus, das 30, 40 oder sogar mehr Jahre funktionieren soll, gar kein schlechter Ansatz im Hinblick auf Wartungsintensive Comfort-Features.

Kannst du uns auch bitte die Nachteile aufzählen? 


1
  •  Landei
  •   Gold-Award
12.3.2024  (#14)
Wir würden uns im Nachhinein auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wünschen. Die Luftqualität nimmt in einem Neubau ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sehr schnell ab. Kauf dir einen CO2 Messer und siehe selbst. Wie oft habe ich das Bedürfnis wenn ich nach Hause komme gleich mal ein Fenster aufzureissen. Meiner Frau gefällt das gar nicht und mit Kleinkind und 2 Katzen wird das mehrmalige tägliche Lüften sowieso zum Extremsport, v.a. dann wenn man in einer windigen Gegend zuhause ist so wie wir. Dann vergisst jemand wieder das Klofenster zu schließen und es kühlt der Raum aus... ein Teufelskreis. Grundsätzlich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] JA, aber nicht um 17k. Das muss billiger gehen. 

1
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#15)
Meine Eltern haben seit über 15 Jahren eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Haus und zwar sogar die "schlechtere" Ausführung mit flexiblen Schläuchen. Was soll ich sagen- Zufriedenheit 100%, kein Schimmel, keine beschlagenen Fenster, kein händisches Lüften, keine Defekte bisher. 

Ich hab selbst auch noch ein paar Jahre in dem Haus gewohnt und der Komfortverlust als ich ausgezogen bin war massiv. Daher haben wir beim Sanieren jetzt beschlossen, dass eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein must have wird. 

Kosten bei uns ca. 10.000€ brutto für ein 230m2 Haus
KL350 Lüftungsgerät mit Enthalpietauscher.
Montage großteils in Eigenleistung. (Wickelfalz vom Gerät im Keller zu einer Verteilbox je Geschoß und von dort mit flexiblen Schläuchen in die Räume)

1
  •  michl12
12.3.2024  (#16)
Ich danke euch allen für die super Beiträge und Erfahrungen.
Bin JETZT Überzeugt :)

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#17)
Ich kenne auch jemanden, der sich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für die SZ nachgerüstet hat - wie gesagt, ich bin ja nicht prinzipiell dagegen. Aber man muss es halt auch nicht haben.

Wir haben einen diffusionsoffenen Putz und Farbe und anständige Raumgrößen und kommen sehr gut klar. Schlafräume werden vor und nach dem schlafen gelüftet, WZ bei Bedarf, fertig.

Nachteile: Wartungsintensiv, komplex, (Kosten). Bitte jetzt nicht jeden Punkt zerlegen, manche mögen eine perfekte Anlage haben und machen nix, bei anderen gibt es Zugluft, Geräusche, Unterdruck, dauernde Filterwechsel, zugelegte Rohre, etc. All das können Nachteile sein - und warten muss man alles. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf jedenfall aber mehr als keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
12.3.2024  (#18)

zitat..
hellsayer schrieb: Wir haben einen diffusionsoffenen Putz und Farbe und anständige Raumgrößen und kommen sehr gut klar.

Wir haben den besten Innenputz, den man für's Wohnen haben kann - Lehmputz -, auch sehr große Räume, und die Wand ist dank noch fehlender Fassade diffusionsoffen wie nur was. 😂

Wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], und prinzipiell geht sie im Wohn Essbereich auch nicht wirklich ab.

Aber in den Zimmern ist es wirklich eine Katastrophe - bei geschlossener Tür rauf bis auf 5000 ppm CO2 in der Früh! Die Diffusionsoffenheit hat nämlich mit hygienischem Luftaustausch garnix zu tun.
Und dann das tägliche Fenster auf - Fenster zu Spiel, täglich, mehrmals. 🤮

Ja, wir würden heute definitiv eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen, und zwar wie schon geschrieben steht: Geplant von leitwolf, verbaut selber. Da sollten die Kosten dann auch human sein - auf JEDEN Fall unter den 17k€ deines Instis, der dir bitte die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus gutem Grund NICHT plant. 😁

2
  •  viermax
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#19)
Ich weiß ja nicht, warum immer behauptet wird, ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gäbe es Schimmel. 
Haben (bewusst) keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Jeden Winter kämpfe ich mit ZU GERINGER (relativer) Liftfeuchtigkeit. Ohne Maßnahmen, Luftbefeuchter, teils Wäsche im Wohnzimmer trocknen, läge die rel LF bei deutlich unter 40%. 
Gelüftet wird regelmäßig. Stoßlüften ist halt wichtig. 
Bin da beim @hellsayer . Komfort. aber bitte nicht immer Angst mit Schimmelgefahr machen. 
 

2
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.3.2024  (#20)
Nur ein paar Einwürfe:

zitat..
hellsayer schrieb: diffusionsoffenen Putz

In einem diffusionsoffenen Haus erstickst du trotzdem, wenn es komplett luftdicht gemauert ist. 

zitat..
hellsayer schrieb: dauernde Filterwechsel

Ich liebe diesen Punkt. Was sind die Nachteile eines Autos? Teurer als kein Auto, komplexer als kein Auto und vor allem die vielen Filter. 😉

zitat..
hellsayer schrieb: Kosten

Lasse ich zu 100% gelten.

Man kann völlig zurecht sagen, dass es einem das nicht wert ist. Die ~12k EUR muss man auch erst mal haben. Aber alle anderen Argumente dagegen sind einfach vorgeschoben, sofern man ein gut geplantes System kauft und nicht irgendeinen Schrott. 

Für Schrott kann aber die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nichts, sondern das ausführende Unternehmen. Wie @leitwolf es schon öfter auf den Punkt gebracht hat, die Erfahrung mit einer schlechten Heizung hindert auch keinen daran, im nächsten Objekt wieder eine Heizung einzubauen. Man muss es halt ordentlich machen.

1
  •  hartbau
  •   Bronze-Award
12.3.2024  (#21)

zitat..
viermax schrieb: warum immer behauptet wird, ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gäbe es Schimmel

Kommt von den Fertigteilverkäufern oder GUs. Bei richtiger Pflege/ Wartung kann das niemals passieren (wenn die Bausubstanz in Ordnung ist). Schimmel ist halt auch ein super Angstmacher.


zitat..
CoolS schrieb: Kosten bei uns ca. 10.000€ brutto für ein 230m2 Haus
KL350 Lüftungsgerät mit Enthalpietauscher.
Montage großteils in Eigenleistung. (Wickelfalz vom Gerät im Keller zu einer Verteilbox je

Dann sind die 17k€ beim Sorglospaket gar nicht so abwegig? Größe des Hauses und Plan von der Umsetzung würden helfen.

@alle Ohne Ausführungsdetails nicht gleich auf den Installateur hintreten. Wir wissen nicht was, wie geplant wurde. Niemand nimmt das erste Angebot an bzw. keine Firma bietet gleich beim ersten Mal einen ehrlichen Preis an.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next