Hallo Zusammen,
Wir haben vor zwei Jahren ein neues Haus gebaut, aufbau ist unten ersichtlich:
-Massiv gemauertes haus
-außen wurde mit 24cm Holzwolle gedämmt anschließend Holzfassade
-innen 3cm Lehmputz

Wir haben eine Wohnraumlüftung der Firma Wernig eingebaut Type: Comfort-Vent Q 350R ETWT/VHR.

Unser problem ist nun, dass die Luft im Winter (30%) viel zu trocken ist und im Sommer viel zu feucht. Der planende Installateur hat mir versichert, dass durch die Feuchterückgewinnung die Luftfeuchte recht konstant bleiben sollte.

Werte von gestern:
Feuchtigkeit Zuluft: 33%
Feuchtigkeit Außenluft 77%
Feuchtigkeit Fortluft 71%

Ich habe hier mehrere Fragen:
-Ist es überhaupt möglich mit dem von mir geschriebene Setup die Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 45-55% zu halten

-Warum wird mir 33% Luftfeuchte eingeblasen wenn die Außenluft doch 77% hat und das Haus tendentiel zu trocken ist

-Warum hat die Fortluft 71% wenn die Luftfeucht im Haus zirka 30% hat (gemessen mit externem Hygrometer)

Vorab schon einmal vielen Dank für euere Hilfe!

Gruß und Dank

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
5.1.2026 11:43  (#1)
glaube nicht, dass das Lüftungsgerät nach Feuchte regelt.
Da musst du eher selbst auf "bedarfsgerechte" Luftwechselraten achten.

um erstmal die relative Luftfeuchtigkeit zu verstehen, kannst dich hier erstmal ein wenig spielen:
https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php

schau mal was passiert wenn du die abs. Luftfeuchte ausrechnest. Diese dann gleich lässt und schaust, welche rel. Luftfeuchte bei anderer Temp. rauskommt

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
5.1.2026 11:49  (#2)

zitat..
davidkuehne schrieb: Feuchtigkeit Zuluft: 33%
Feuchtigkeit Außenluft 77%
Feuchtigkeit Fortluft 71%
[...]
-Warum hat die Fortluft 71% wenn die Luftfeucht im Haus zirka 30% hat (gemessen mit externem Hygrometer)

Die relative Luftfeuchtigkeit sagt hier leider wenig aus.  Die absolute Luftfeuchtigkeit bzw. Temperatur+rel. Luftfeuchtigkeit ist hier interessant.



Die Feuchterückgewinnung des Enthalpietauschers ist nicht perfekt, sieht ungefähr so aus:

_aktuell/20260105277547.png

Aus dem Datenblatt von CORE C-ERV 366.


 
Wieviel Volumenstrom fahrst du?  Ist es CO2 geführt? Um möglichst viel Feuchtigkeit zu erhalten sollte der Volumenstrom möglichst gering sein, aber halt noch so viel dass die CO2 Werte passen.


1
  •  davidkuehne
5.1.2026 12:13  (#3)
Aktuell fahren wir mit 270m^3/h.
Ich verstehe, die 77% luftfeuchte bei -5° außenluft ergeben 12,8% bei 23° Raumtemperatur.
Ist das mein Denkfehler auf den ihr mich aufmerksam machen wollt?

Die 71% Fortluft verstehe ich trotzdem nicht oder wird die wieder auf die Außentemperatur bezogen?

Gruß und Dank


1


  •  lewurm
  •   Bronze-Award
5.1.2026 12:24  (#4)

zitat..
davidkuehne schrieb: Aktuell fahren wir mit 270m^3/h.

Das wird vermutlich zu viel sein.  Daumen mal Pi kann man 30m3/h pro Person rechnen, dass man mal ungefähr eine Größenordnung hat.
 
 

zitat..
davidkuehne schrieb: Ich verstehe, die 77% luftfeuchte bei -5° außenluft ergeben 12,8% bei 23° Raumtemperatur.
Ist das mein Denkfehler auf den ihr mich aufmerksam machen wollt?

ja genau.

zitat..
davidkuehne schrieb: Die 71% Fortluft verstehe ich trotzdem nicht oder wird die wieder auf die Außentemperatur bezogen?

Fortluft ist durch die Wärmerückgewinnung nur leicht wärmer als die Außenluft.

 
Beispiel von meiner Anlage: Ich fahre gerade mit 100m3/h Volumenstrom.

_aktuell/20260105563118.png
Die Feuchterückgewinnung ist hier also bei zirka 80%, was dem Datenblatt zirka entspricht. Würde ich den Volumenstrom auf 300m3/h raufschrauben, wären es nur noch 60%...

1
  •  davidkuehne
5.1.2026 13:35  (#5)
OK, habe ich soweit verstanden.

Bei uns sind die 270m^3/h voreingestellt ich kann die Stufe Manuell herunter drehen, diese wird jedoch automatisch wieder erhöht.
Wißt ihr dass, muss ich das Gerät komplett neu einrichten.


1
  •  Melmar
  •   Gold-Award
5.1.2026 14:05  (#6)
Hab auch dieses Teil am Laufen seit knapp 10 Jahren. Poste dann am Abend was. Hab Besuch im Haus.
Lg

1