« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wer von euch hat ein CO2 Sensor?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  > 
  •  brink
10.2. - 2.5.2016
60 Antworten 60
60

2016/20160210598216.JPG

  •  brink
10.2.2016  (#1)
Wer von euch hat ein CO2 Sensor? - Ich habe für meinen vater zum geburtstag den TFA CO2-Messgerät gekauft, um satte 125 €.
http://www.amazon.de/gp/product/B00BSWRL6U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
und habe es vorerst in meiner wohnung für eine woche im betrieb gehabt.
Das haus hat eine zentrale wohnraumlüftung (eine sehr gute, bau 2007).
Ich war überrascht, wie sich der CO2 wert "entwickelt".
Sind ich, meine frau und mein fast-2-j alter sohn im wohnzimmer, geht der wert so locker an 900, krazt an 1000.
Über die nacht, bei geöffneten türen ist der wert so um 600 - 700.
Eigentlich kann man zufrieden sein.
Auch die feuchte ist relativ ok, bei ~21° bewegt sich die feuchte um 40-45% rel.
Im neuen haus bekommen wir eine kwl mit CO2 sensor.
---
Nun bei meinen eltern. Wohnung mit ca. 110 m2, ohne kwl.
Wir zu dritt plus meine eltern, alle im wohnzimmer, co2 wert überschreitet nach einer stunde locker 1200, led wird rot ;)
Es wird länger großzügig gelüftet - 2 minuten, co2 wert sinkt auf ~600-700.
Es wird dann schon unangenehm, weil kälte etc. Alles zu.
Nach einer halben stunde ist co2 wert wieder über 1000.
Usw.
Mein vater meinte, das gerät sei defekt, da müßte man ja permanent lüften.
Feuchte war auch ganz gut. Bei ca. 24° ca. 35 % rel.
---
Wie ist es bei euch?
Habt ihr kwl mit co2 sensor oder ohne? Wie schätzt euren co2 wert ein?
Habt ihr keine kwl, seid ihr nicht interessiert, wie der co2 wert ist?
Lüftet ihr dann wirklich das vollbesetzte wohnzimmer jede stunde für 2 minuten?


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo brink, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  barneyb
  •   Silber-Award
10.2.2016  (#2)
Stell dir ein paar Pflanzen rein emoji

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
10.2.2016  (#3)
"da muss man ja dauernd lüften" - Die gleiche Wortmeldung habe ich erhalten, als ich meinen Eltern ein CO2 Messgerät geborgt habe. Sie haben versucht mittels Fensterlüftung unter 1000 ppm zu bleiben. Sie haben es nach einem halben Tag aufgegeben und mir das Gerät wieder zurückgegeben mit den oben stehenden Worten.


1


  •  atma
  •   Gold-Award
11.2.2016  (#4)
wir haben eine kwl aber ohne co2 sensor.
sind nur zu 2. in einem relativ grossen haus. die kwl läuft, wenn wir zuhause sind und ist aus, wenn wir weg sind.
ich muss gestehen, ich hab noch nie gemessen.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
12.2.2016  (#5)
Ich fahre seit ein paar Jahren mit CO2 Sensor. Und würd nix mehr anderes machen ;)
definiert ab 800PPm ist bei mir Lüfterstufe 2, ab 1000PPM Stufe drei. Man soll gar nicht glabuen, wie oft im Winter bei voller Personenanzahl der Sensor die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf Stufe 2, bei Besuch auch auf Stufe drei stellt.

Im Sommer hingegen bei geöffneten Fenstern ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] so gut wie immer im OFF-Modus. Also das Ding funktioniert wirklich.

Einzig in der Nacht habe ich die Lüftung ab 22:00 bis 06:00 auf Stufe 2 definiert. Ab da dann Regelung über CO2-Sensor.

2
  •  atma
  •   Gold-Award
12.2.2016  (#6)
gute idee... wir schalten schon bevor besuch kommt händisch hoch ;)
werde ich zhaus auch mal vorschlagen, dann spart man sich das knöpfchen drücken.

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
14.2.2016  (#7)
kann speedcats - Beitrag eigentlich genau wiederholen. Ist bei uns genau gleich. Würden es wieder so machen.

1
  •  klima2020
14.2.2016  (#8)
Die Werte sind realistisch. In vielen Bereichen des täglichen Lebens gibt es überhöhte CO2 Werte. In Schlafzimmern ohne Lüftung sind CO2 Konzentrationen von über 3000 ppm keine Seltenheit. Der MAK Wert liegt bei 1400 -1500. Daher ist es ohne kontrollierte Wohnraumlüftung nur unter zusätzlichen Heizenergieaufwand möglich die ganzjähringen CO2 Komfortbereiche zu erreichen.
Überhöhte CO2 Werte sind vor allem im Veranstaltungs- und Schulbereich ein weiteres Thema.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.2.2016  (#9)

zitat..
brink schrieb: Habt ihr kwl mit co2 sensor oder ohne? Wie schätzt euren co2 wert ein?


Ich hab KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und jeweils einen CO2 Sensor im Schlafzimmer, Kinderzimmer und Wohnzimmer.
Zusätzlich hab ich noch einen VOC Sensor im Wohnzimmer.
Wenn ein gewisser Schwellwert in einem der 3 Räume überschritten wird, dann schaltet sich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein...beim Unterschreiten aus.
Der Grund, warum ich mehrere Sensoren und nicht einen zentralen in der Abluft habe...
wenn z.b. das Kind schlafen geht und die Eltern im großen offenen Wohnzimmer sind, ist die Luftqualität und der CO2 Gehalt im ganzen Haus noch durchaus ok....im Kinderzimmer hingegen nicht mehr, dort steigt der CO2 Gehalt durchs schlafende Kind und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wäre noch aus.
Egal, das sind Spielereien emoji
Ich hab mal einen "Feldversuch" gemacht, weil einige eingefleischte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gegner das mitn CO2 in den Schlafzimmern ned wahrhaben wollten (ala bei uns im Schlafzimmer stinkts auch ned...nonaned, CO2 stinkt nicht emoji und wir schlafen genau so gut)...
Fakt ist, im Schlafzimmer bekommt man das Co2 Thema ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht in den Griff, da man ja nicht alle 3 oder 3 Stunden aufsteht und lüftet.

1
  •  brink
14.2.2016  (#10)
@gdfde
Wow, voc sensor? Hast du wo eine voc produzierende quelle?
Das mit den schlafzimmern ist richtig. Schnauer wollte mir den co2 sensor deshalb ausreden "weils funktioniert nicht" - dafür feuchterückgewinnung. Klar, dann kannst die kwl immer auf vollgas rennen haben. Schnauer war aber als erster gleich ausgeschieden.. ;)
Ich lasse mir zwar keine co2 sensoren in schlafzimmern einbauen, dafür aber in einer "schlafskernzeit" die kwl pauschal auf mittlere stufe schalten lassen.
Bei viel luftvolumen im haus, ohne kwl, könnte man alle türen offen lassen. So gehts erfahrungsgemäß bei meinen eltern, wenn wir zur besuch sind. Dann ists akzeptabel vorm schlafengehen und gleich nach aufstehen ordentlich zu lüften. 6 stunden überbrücken.
---
Was haben deine co2 sensoren gekostet?
Wenn ich das so machen wollte bräuchte ich 5 stück.. ;)

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.2.2016  (#11)

zitat..
brink schrieb: Wow, voc sensor? Hast du wo eine voc produzierende quelle?


Ja, jeder Mensch produziert VOC, am meisten, wenn er am WC sitzt emoji
VOC--> Stinkesensor

zitat..
brink schrieb: Was haben deine co2 sensoren gekostet?
Wenn ich das so machen wollte bräuchte ich 5 stück.


Ich hab die KNX Variante, der Temp/Luftfeuchte/CO2 Sensor kostet ca. 200 €.
Der mit Display/Heizungsregler/Tasten kostet ca. 270 € und die 1-wire Ausführung für VOC ca. 100 €...is ein Hobby von mir, amortisieren tut sich das Zeugs nicht.

1
  •  Scholar
  •   Bronze-Award
15.2.2016  (#12)
@gdfde: Und von welchem Hersteller sind deine Sensoren?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.2.2016  (#13)
@scholar - von Elsner und Theben.
http://www.elsner-elektronik.de/shop/de/produkte-shop/knx-bussystem/sensoren-innen/master-knx-aqs-th-b-up.html
http://www.theben.de/Produkte/Haus-und-Gebaeudeautomation/KNX/Sensorik/AMUN-716-KNX/(language)/ger-DE
http://www.elsner-elektronik.de/shop/de/produkte-shop/knx-bussystem/sensoren-innen/knx-voc-up-basic.html

1
  •  Altromondo
5.3.2016  (#14)
Wo sitzt Euer CO2 Sensor?

1 einziger in der zentralen Abluft?

Wie steuert Ihr Eure KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] generell?

Zeitprogramm? Nur in der Nacht? Immer an und letzter der aus dem Haus geht dreht ab?
Wieviele Schalter habt Ihr?
Habt Ihr auf jeden Klo einen? Verknüpft mit dem Klo-Licht vielleicht?


1
  •  pred
5.3.2016  (#15)
Aktuell nur im Schlafzimmer. Im Wohn/Esszimmer ist noch einer geplant.

Steuerung durch Openhab (Hausautomatisierung) mit eigenem Modbus Plugin für die Helios KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

Bei jedem Bad/WC ein Taster mit dem man bewusst die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für 15min auf Stufe 3 von 4 schalten kann (danach wieder Auto Modus), ansonsten ist jeweils ein Temp/Feuchte Sensor für die Steuerung vorhanden.

Sensoren sind alle 1-Wire.



1
  •  brink
5.3.2016  (#16)
plan ist: 1x co2 sensor vorm gerät in abluft.
tagsüber co2 gesteuert. in der nacht im "angemessenen" mittel-programm, unabhängig vom co2, damit die schlafzimmer genügend zuluft bekommen.


1
  •  Altromondo
5.3.2016  (#17)
@pred:
Hast Du keinen Schalter oder Fernbedienung oder Bedienpanel im Wohnraum um zb auf Partymodus (bzw. höchste Stufe) zu schalten?
Was machst Du mit den Temp/Feuchte Sensoren?

@brink:
Planst Du gar keine Schalter? (Stufe 0,1,2,3)
Hast Du Feuchterückgewinnung? Was ist Dein Plan für den Winter?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.3.2016  (#18)

zitat..
brink schrieb: plan ist:

habe genau denselben Plan, streng nach Forumlehrmeinung ... emoji

1
  •  djtom2002
  •   Bronze-Award
6.3.2016  (#19)
Wo habt ihr den Co2 gesetzt, also wo misst der Co2 Sensor?

Ich habe keinen im Einsatz, bei mir läuft nachts Stufe 1 und unter Tags Stufe 2. Was ist der Vorteil wenn ihr das über den Co2 Sensor steuert?

Und etwas off Topic. Mein Wenig hat auch 0-10 V Eingänge. Was steuert man über solche Eingänge üblicherweise denn? Eh den Co2 Sensor? Was gäbe es sonst noch? :)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.3.2016  (#20)

zitat..
djtom2002 schrieb: Wo habt ihr den Co2 gesetzt, also wo misst der Co2 Sensor?

in der gesammelten abluft

so wird tagsüber immer bedarfsgerecht gelüftet, je nach belegung und aktivität...

zitat..
djtom2002 schrieb: bei mir läuft nachts Stufe 1 und unter Tags Stufe 2.

ich würde es genau anders rum machen. siehe brink

in der nacht die höhere stufe damit das schlafzimmer ausreichend versorgt ist, tagsüber bedarfsgeregelt, siehe oben...

zitat..
djtom2002 schrieb: Was ist der Vorteil wenn ihr das über den Co2 Sensor steuert?

optimale lüftung, optimale betriebskosten, optimale feuchtigkeit...

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
6.3.2016  (#21)
Fahre meine X2 seit nunmehr vier Jahren nach der Vorgabe von brink und Arne 😉
Grad untertags kann das Werkl ruhig stehen, muss ja keine Frischluft reinheschaufelt werden, wenn niemand zu Hause ist
Ab 22:00 bis 6:00 morgens ist Stufe 2 manuell definiert.
Ansonsten regelt alles der Sensor, der in der gesammelten Abluft kurz vorm Austritt sitzt.
Da braucht's weder zusätzliche Schalter noch irgendwelche Enthalpie- Geräte.


1
 1  2 ...... 3  > 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next