« Photovoltaik / PV  |

Wechselrichter-Tausch wegen Ersatzstrom

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  > 
  •  Romanista
9.2. - 27.2.2023
44 Antworten | 15 Autoren 44
44
ich bin Besitzer eines Huawei Sun2000 10KTL-M1. Kurz vor Installation des 15w-Luna-Speichers und der 3-phasigen BACKUP-Box kam der Tiefschlag: Netz OÖ gibt keine Genehmigung für die Backup-Box. Und Ersatz- bzw. zumindest Notstrom war bzw. ist für mich ein sehr wichtiger Punkt.
Also, was tun (ausser PV-Installateur zur Schnecke machen...)?
Meine Überlegung wäre den Wechselrichter auszuzwechseln - oder seht Ihr eine andere Alternative? Und welcher Wechselrichter wäre passend und zeitnah verfügbar?

  •  uzi10
  •   Gold-Award
9.2.2023  (#1)

zitat..
Romanista schrieb: 3-phasigen BACKUP-Box kam der Tiefschlag: Netz OÖ gibt keine Genehmigung für die Backup-Box. Und Ersatz- bzw. zumindest Notstrom war bzw. ist für mich ein sehr wichtiger Punkt.
Also, was tun (ausser PV-Installateur zur Schnecke machen...)?

kriegst in ganz Österreich nicht genehmigt und ist nix neues und hätte dir dein Installateur auch sagen sollen.

Solax X3-Hybrid finde ich cool, gut und billig. Schnell verfügbar. Speicher hatte ich jetzt vor 2wo bestellt und diese Woche bekommen und ist billiger als Huawei. Und der WR WR [Wechselrichter] kann genausoviel Notstromleistung wie PV Leistung. zb 10kw WR WR [Wechselrichter] kann 10kw Ersatzstrom und mit der externen Umschaltbox X3-EPS-Box schaltet das ding in 10ms um und man merkt nix. 


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
9.2.2023  (#2)

zitat..
Romanista schrieb:
Meine Überlegung wäre den Wechselrichter auszuzwechseln - oder seht Ihr eine andere Alternative? Und welcher Wechselrichter wäre passend und zeitnah verfügbar?

das bedeutet aber in deinem Fall WR WR [Wechselrichter] und Akku austauschen...


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
9.2.2023  (#3)
Hi

zitat..
uzi10 schrieb: kriegst in ganz Österreich nicht genehmigt und ist nix neues und hätte dir dein Installateur auch sagen sollen.

Rein Interessehalber, warum?
LG


1


  •  uzi10
  •   Gold-Award
9.2.2023  (#4)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Hi

──────
uzi10 schrieb: kriegst in ganz Österreich nicht genehmigt und ist nix neues und hätte dir dein Installateur auch sagen sollen.
───────────────

Rein Interessehalber, warum?
LG

warum? weil alle Fachleute, die dir was verkaufen, wissen sollten, was sie in Österreich verwenden dürfen und was nicht. Die meisten Online Shops schreiben eh in Österreich nicht zugelassen, bzw bei den Netzen vorher ein OK einholen. Wechselrichterliste Ö. wird bald um die Umschaltboxen erweitert.

zitat..
massiv50er schrieb:

──────
Romanista schrieb:
Meine Überlegung wäre den Wechselrichter auszuzwechseln - oder seht Ihr eine andere Alternative? Und welcher Wechselrichter wäre passend und zeitnah verfügbar?
───────────────

das bedeutet aber in deinem Fall WR WR [Wechselrichter] und Akku austauschen...

achso du hast es schon. na dann ist es blöd. Speicher zurückgeben geht noch? und WR WR [Wechselrichter] verkaufen?


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo uzi10, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  robits
  •   Bronze-Award
Produkt-Tipp 9.2.2023  (#5)
Ich glaub Kraweuschuasta wollte wissen, warum sie ned genehmigt werden. 
Würde mich auch interessieren, warum
man die Einphasige verbauen darf, die Dreiphasige aber ned. 


1
  •  Romanista
9.2.2023  (#6)

zitat..
uzi10 schrieb:

kriegst in ganz Österreich nicht genehmigt und ist nix neues und hätte dir dein Installateur auch sagen sollen.

heisst: mit huawei ist kein notstrom in österreich möglich und die dinger werden anscheinend trotzdem massenhaft verbaut - da verhaut sich ja jeder die chance auf eine evtl. spätere notstromlösung... 😨
und das hätte eigentlich  meinem solateur beim angebot im mai 2022 bekannt sein sollen?
B U L L S H I T  💩


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
9.2.2023  (#7)
Ich kanns nicht ganz nachvollziehen. Beim Einreichen des Netzzugangsbeleges, der ERSTE Schritt bevor 1 EUR fliesst muss ja definiert werden welche Komponenten verbaut werden, mit Speicher oder ohne, Ersatzstrom Ja, Nein.

Nach Erhalt der ABLEHNUNG des Netzbetreibers hätte es dann auch beiden Seiten klar sein müssen dass die Komponenten für den gewünschten Fall nicht erlaubt sind - ob jetzt zur Gänze in Österreich JA/Nein, letztendlich entscheidet der Netzbetreiber über sein Netz (Gelebte Praxis - was bei dem einen Erlaubt ist, geht bei dem anderen gar nicht)  

In der Angebotsphase kann es ihm nur bekannt gewesen sein wenn der die Bauteile öfters verbaut hat/kennt - viele sind aber in der Not auf andere Marken umgestiegen ala "is eh auch biliger, bekomm ich schneller" und haben vielleicht auf deren Standardkomponten verzichtet wegen Verfügbarkeiten/Preis wo es technisch imemr gepasst hat.

Und wenn man dem Kunden sagt : Kann eh NOTSTROM ist es für die meisten das was sie hören wollten. Dass Notstrom technisch nur 1-phasig definiert und Ersatzstrom 3-phasig ist (und dass das ist was die "Blackout"-Kunden) haben wollen, wissen/verstehn viele net bzw sind leider oft zu viele Flachzangen-PVler am Markt die auch diesen Unterschied a.) nicht erklären oder b.)nicht erklären können :o(

Oder der Solateur hat erst im April 2022 neu angefangen ? 

Was bitte steht in Deinem Netzzugangsbeleg ? Wurde der schon beantragt ? 🤣 Ich mein Du stehst ja kurz vor dem Bauen, da sollte das Ding dann gefühlt einige Monate vorher schon da gewesen sein mit Bestätigung oder eben Ablehnung.


1
  •  Romanista
9.2.2023  (#8)
Die Anlage läuft seit September. Jetzt hätten im Februar der Speicher+Backup-Box installiert werden sollen. Da habe ich dann in einem anderen Forum von dem Problem mit der Box in Österreich gelesen. Daraufhin den Solateur damit konfrontiert und jetzt weiß auch er erst von diesem Problem.
PS: montiert seit mehr als 15 Jahren PV-Anlagen. Huawei hat er anscheinend aufgrund der Fronius-Lieferprobleme erst seit letztem Jahr im Portfolio.
Wär schade, weil die Anlage perfekt arbeitet... mit 11,5kwp aktuell zwischen 50 und 60 kWh pro Tag Ertrag 😭

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
9.2.2023  (#9)
Hast du das mit Ersatztstrom von Anfang an angefragt gehabt im Netzzugangsbeleg ? 
Sollte ja drinnen stehen.

Mit Abnahme im September deiner PV-Anlage hast du ja dann deine Situation eingefroren.
Rüstet Du dann Ersatzstrom+Batterie nach, musst du ja wieder einen neuen NZB beantragen, da wärs ja schon abgelehnt worden.

Mehr als 15 Jahren, puh da sag i jetzt nix dazu - ausser das ichs nicht versteh 



1
  •  Grundriss
  •   Bronze-Award
9.2.2023  (#10)
Mal ne andere Frage. Händische Umschaltung mittels Netz-O-Notstrom funktioniert bei Huawei nicht? In de TRVB und den meisten TAB ist das kein Problem. Die automatischen Umschaltungen schmecken den meisten EVUs nicht.

1
  •  Romanista
9.2.2023  (#11)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

Hast du das mit Ersatztstrom von Anfang an angefragt gehabt im Netzzugangsbeleg ? 
Sollte ja drinnen stehen.

Hab mir das erste Mal die Netzzugangszusage angesehen. Da finde ich in dem Fachchinesisch (sorry beim Strom kenne ich mich nicht aus und greife auch nichts an...) keinen Hinweis auf einen Speicher - allerdings auch keinen auf den Wechselrichter von Huawei.
Für mich war das alles klar, weil ich extra bei der Angebotsannahme nochmals den Hinweis auf die verpflichtende Notstromfunktion gesetzt habe. Und im Angebot scheint auch die Backup-Box auf. Und das Ansuchen bei der Netz OÖ hat ja der Solateur gemacht.
Das kann ja noch heiter werden...😕


1
  •  Romanista
9.2.2023  (#12)

zitat..
Grundriss schrieb:

Mal ne andere Frage. Händische Umschaltung mittels Netz-O-Notstrom funktioniert bei Huawei nicht? In de TRVB und den meisten TAB ist das kein Problem. Die automatischen Umschaltungen schmecken den meisten EVUs nicht.

das würde mir ja auch schon genügen - ich brauche keine automatische Umschaltung. Nur "irgendwo" ein Schalter zum Umlegen auf Notstrom würde mir ausreichen.


1
  •  Fani
9.2.2023  (#13)
Nach den Ausführungsbestimmungen von Netz Oö geht eine manuelle Umschaltung wenn der WR WR [Wechselrichter] einen eigenen Ausgang fuer den Not/Ersatzstrom hat.

http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/PVschema/
Hat das Huawei? 


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
9.2.2023  (#14)

zitat..
Romanista schrieb:

──────
Solarbuddys schrieb:

Hast du das mit Ersatztstrom von Anfang an angefragt gehabt im Netzzugangsbeleg ? 
Sollte ja drinnen stehen.
───────────────

Hab mir das erste Mal die Netzzugangszusage angesehen. Da finde ich in dem Fachchinesisch (sorry beim Strom kenne ich mich nicht aus und greife auch nichts an...) keinen Hinweis auf einen Speicher - allerdings auch keinen auf den Wechselrichter von Huawei.
Für mich war das alles klar, weil ich extra bei der Angebotsannahme nochmals den Hinweis auf die verpflichtende Notstromfunktion gesetzt habe. Und im Angebot scheint auch die Backup-Box auf. Und das Ansuchen bei der Netz OÖ hat ja der Solateur gemacht.
Das kann ja noch heiter werden...😕

Im Meldewesen des Netzbetreiber ist es genauer aufgeführt/anzugeben aber ich seh grad bei der Netz OÖ steht dass wieder nicht so genau wie bei anderen - sorry hatte ich anders im Kopf 
Auszug aus dem NZB-Netz-OÖ, erste Seite - aber ich hab gerade einige "normale Anlagen angeschaut" da steht eigentlich überall die Info mit Batteriespeicher auch wenn keiner beantragt wurde. 

2023/20230209980671.png


1
  •  Romanista
10.2.2023  (#15)
Wäre das Ding mit einem BYD-Speicher (wenn ja welcher) eine Alternative??

SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 Smart Energy Hybrid-Wechselrichter, STP10.0-3SE-40

und von den Solarbuddys bekomme ich binnen Wochenfrist den passenden BYD-Speicher...🙄

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
10.2.2023  (#16)

zitat..
Romanista schrieb:

Wäre das Ding mit einem BYD-Speicher (wenn ja welcher) eine Alternative??

SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 Smart Energy Hybrid-Wechselrichter, STP10.0-3SE-40

und von den Solarbuddys bekomme ich binnen Wochenfrist den passenden BYD-Speicher...🙄

😂😂 ab 9 im Buero kannst kommen - ab 14Uhr Kueche rausreissen, kannst helfen 🫶🤗

Kennen SMA nicht im Detail, aber der liest sich auf die schnelle passend 

Alternativ holst dir mit dem Speicher auch gleich noch den Fronius Gen24-10.0 Plus, da kann ich Dir garantieren dass die Ersatzstromloesung funktioniert und abgenommen wird 😉


1
  •  Romanista
10.2.2023  (#17)

zitat..
Solarbuddys schrieb:
Alternativ holst dir mit dem Speicher auch gleich noch den Fronius Gen24-10.0 Plus, da kann ich Dir garantieren dass die Ersatzstromloesung funktioniert und abgenommen wird 😉

Klar: Lieferzeit Fronius 12 Monate? - Lieferzeit BYD 18 Monate? oder sofort zum Wucherpreis...
Küche rausreissen helfen: geht nicht. bin derzeit durch "defekten" Arm ausser Gefecht. Könnte lediglich die ÖMAG-Telefonschleife-Wartezeit übernehmen... 😅


1
  •  Romanista
10.2.2023  (#18)
bin gespannt: heute Abend "Krisensitzung" mit meinem Solateur (mal schauen, ob er den Termin auch tatsächlich einhält...).
Danke für Eure Inputs - bin gespannt, was er dazu sagt. V.a., dass das Zulassungsproblem mit der BACKUP-Box ja zum Zeitpunkt der Wechselrichter-Installation (09/2022) schon bekannt war.
Mein "Plan" wäre der Austausch des Wechselrichters und Umstieg auf Fronius, Solax, SMA,...

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
10.2.2023  (#19)
Wie gesagt solax bekommst relativ schnell auch mit Unschaltbox und das viel billiger als Fronius

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.2.2023  (#20)
Hi

zitat..
robits schrieb: Ich glaub Kraweuschuasta wollte wissen, warum sie ned genehmigt werden.
Würde mich auch interessieren, warum
man die Einphasige verbauen darf, die Dreiphasige aber ned.

Ja genau, danke @­robits 

LG


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
10.2.2023  (#21)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
Romanista schrieb:

Wäre das Ding mit einem BYD-Speicher (wenn ja welcher) eine Alternative??

SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 Smart Energy Hybrid-Wechselrichter, STP10.0-3SE-40

und von den Solarbuddys bekomme ich binnen Wochenfrist den passenden BYD-Speicher...🙄
───────────────

😂😂 ab 9 im Buero kannst kommen - ab 14Uhr Kueche rausreissen, kannst helfen 🫶🤗

Kennen SMA nicht im Detail, aber der liest sich auf die schnelle passend 

Alternativ holst dir mit dem Speicher auch gleich noch den Fronius Gen24-10.0 Plus, da kann ich Dir garantieren dass die Ersatzstromloesung funktioniert und abgenommen wird 😉

Der genannte SMA hat (noch) keine OVE R25, ist aber baugleich mit dem Sungrow SH10RT (mit OVE R25).

Das nur am Rande damit der WR WR [Wechselrichter]-Tausch nicht volley im nächsten Desaster endet.


1
 1  2 ...... 3  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next