« Hausbau-, Sanierung  |

Wassertropfen Fenster-Raffstore

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
23.11. - 27.11.2018
13 Antworten | 7 Autoren 13
13
Am Bild sieht man das Fenster und den Raffstorekasten. Und genau dazwischen tropft es nun seit es kalt ist herunter.
Also vermute ich, ein Kondensatproblem, oder?

Das gibt es nur bei dem Fenster und da auch nur auf die ca 15-20cm beschränkt.
Woran könnte das liegen? Innen sind Vorhangstangen montiert. Daran?

2018/20181123541000.jpg

  •  Casemodder
  •   Gold-Award
23.11.2018  (#1)
Wandaufbau? Versetzter Sturz mit Dämmung? 

1
  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
23.11.2018  (#2)

zitat..
Casemodder schrieb: Wandaufbau? Versetzter Sturz mit Dämmung?


Ja, versetzter Sturz mit Dämmung. Wandaufbau: 25 Ziegel + 28 EPSF+

Bilder der Situation - immer verschiedene Fenster, aber wurde überall gleich gemacht. Fenster wurden mit 1-2 cm Überhang nach außen auf die Ziegelaußenkante montiert.

Sturz noch blank:


2018/20181123654020.jpg

Sturz mit Dämmung und Glattstrich:


2018/20181123433530.jpg

Inkl. Fenster unten noch ohne, oben mit Raffs:


2018/20181123492910.jpg

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
23.11.2018  (#3)
Hatte ich auch ganz ähnlich im ersten Winter, kam bei mir von Restfeuchte im Baukörper und Kältebrücke der Schrauben, welche den Raffstorekasten halten.
War im zweiten Jahr weg...

1


  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
23.11.2018  (#4)

zitat..
bautech schrieb: Restfeuchte im Baukörper


OK, aber bei 15 Fenstern nur genau auf der Stelle fand ich irgendwie komisch.

Und unser Rohbau ist noch ganz altmodisch einen Winter lang gestanden - also August bis Mai (Fassade).


1
  •  HGOTT
24.11.2018  (#5)
Typische Wärmebrücke und wie im Bild 3 sichtbar, die Fuge zwischen Mauerwerk und Dämmstoff offen!Wurde die Wärmebrücke berechnet?Sind die E-Leitung Luftdicht verschlossen?
Wahrscheinlich auch noch Baufeuchte!
Abklären. Der Teufel steckt wie immer im Detail.
Gruß
OTT

1
  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
24.11.2018  (#6)

zitat..
HGOTT schrieb: Typische Wärmebrücke und wie im Bild 3 sichtbar, die Fuge zwischen Mauerwerk und Dämmstoff offen!


Aber da sind ja noch 28cm Dämmung drüber gekommen. Kasten und Schienen überdämmt und eingeputzt.

zitat..
HGOTT schrieb: Sind die E-Leitung Luftdicht verschlossen?


Ja,das wurden sie. Innen und außen.

1
  •  Karl35
24.11.2018  (#7)
Die Dämmung vor dem Kasten zählt leider nicht, nur das was zwischen Sturz/Mauerwerk und Raffstorekasten ist. Diese Dämmung sollte aufgrund der geringen Stärke möglichst hochwertig gewählt werden (z.b. Resol)

1
  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
24.11.2018  (#8)

zitat..
Karl35 schrieb: Diese Dämmung sollte aufgrund der geringen Stärke möglichst hochwertig gewählt werden


Wir haben da 14cm hinter dem Kasten mit Lambdawert = 0,031

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
27.11.2018  (#9)
Welches Raumklima habt ihr in den einzelnen Räumen 

1
  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
27.11.2018  (#10)

zitat..
Squawvally schrieb: Welches Raumklima habt ihr in den einzelnen Räumen


Habe mal das Barometer im Schlafzimmer aufgestellt - das tritt ja nur dort wie gesagt auf, auch nicht im Bad oder so.
Luftfeuchtigkeit bei 55%
Temperatur: 22°C

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
27.11.2018  (#11)
Ich hatte selbiges genau bei einem Fenster. Nicht so massiv aber so das es Tropfen gab und ein, zwei Eiszapfen auf der Scheibe. Da ist die Blende minimal aufgewölbt gewesen (rot markiert) und hab den Bereich mit Mineralwolle ausgestopft (mit einem dünnen Kunststofflineal reingestopft) und mit dem dünnsten Kompriband verschlossen. Seitdem ist Ruhe. War mir auch sicher dass dahinter keine bewusste Kältebrücke gab aber war wohl trotzdem irgend ein ungünstiges Szenario wo es Kondensbildung gab. Alternative wär wohl nur Kasten runter oder innen aufmachen.


2018/20181127281003.jpg
Probier mal ob die Blende ein wenig aufbiegen kannst und ob dahinter "Platz" ist wo du dazukommst. Den Fensterbauer darauf angesprochen und der meinte dass beim täglichen Lüften dahinter warme Luft "steht" und es eben dann dahinter kondensiert. Also gar keine undichte Ebene von Innen nach Aussen...

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
27.11.2018  (#12)

zitat..
Innuendo schrieb: dass beim täglichen Lüften dahinter warme Luft "steht" und es eben dann dahinter kondensiert


Auf dass hätte ich auch getippt. 

Der Sturz ist mit 14cm mehr als ausreichend gedämmt.

Beim Schlafzimmer gibt es 2 Möglichkeiten:
Kippstellung: Fenster schließen dann wäre das Problem gelöst

Fenster ist geschlossen und es wird Stoßgelüftet: Wenn das Schlafzimmerfenster im Auslauf der Stiege ist, hast du eine entsprechende Thermik vom offenen Stiegenhaus in das OG. Die warme feuchte Raumluft gelangt beim Stoßlüften bis zur kalten Kastenblende und kondensiert. Versuch dann über die anderen Räume mehr zu lüften.

Stell das Thermometer/Hygrometer auf die Innenfensterbank. Hier solltest Du 20°C und eine rel. Lf von ca. 50% haben. 

1
  •  cyberspacer
  •   Bronze-Award
27.11.2018  (#13)

zitat..
Squawvally schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Innuendo: dass beim täglichen Lüften dahinter warme Luft "steht" und es eben dann dahinter kondensiert

Auf dass hätte ich auch getippt.


zitat..
Squawvally schrieb: Beim Schlafzimmer gibt es 2 Möglichkeiten:
Kippstellung: Fenster schließen dann wäre das Problem gelöst


Das kann es nicht sein - wir lüften nicht bzw. vielleicht einmal in der Woche, wenn schönes Wetter ist (also aktuell gar nicht emoji )- das erledigt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sehr gut für uns.

zitat..
Squawvally schrieb: Stell das Thermometer/Hygrometer auf die Innenfensterbank. Hier solltest Du 20°C und eine rel. Lf von ca. 50% haben.


Das probiere ich morgen einmal.

zitat..
Innuendo schrieb: Da ist die Blende minimal aufgewölbt gewesen (rot markiert) und hab den Bereich mit Mineralwolle ausgestopft (mit einem dünnen Kunststofflineal reingestopft) und mit dem dünnsten Kompriband verschlossen. Seitdem ist Ruhe.


Das werde ich mir morgen ansehen. So ein Kompriband hätte ich sogar noch irgendwo übrig, was ich weiß.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Ringanker Garage wann ausschalen