« Fenster & Türen  |

wasser am fenster trotz kwl?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  fateish
  •   Silber-Award
3.12. - 18.12.2013
15 Antworten 15
15
hi forum,

ich dachte heute morgen mich trifft der schlag - seh ich doch auf manchen meiner fenster in den ecken wassertröpfchen, am schlimmsten bei den dachflächenfenstern, da geht's am gesamten rahmen ab wie beim estrich-ausheizen ;)

ich dachte dass genau das durch ausreichendes lüften = KWL verhindert wird, oder war das eine fehlannahme von mir? bei den DFF hätt ich als erklärung, dass die nur 2 scheiben haben, aber alle anderen sind mit 3. oder ist die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] falsch eingestellt? wohnen seit einem jahr im haus, seh ich zum ersten mal!

danke!

lgc

  •  baumaxhaus
  •   Silber-Award
3.12.2013  (#1)
@fateish - Auch bei den normalen 3 fach verglasten Fenster?
Was hast du für Abstandshalter, Alu oder Kunstoff?

lg

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
3.12.2013  (#2)
Ich denke da läuft was falsch.
Sowas hab ich max. im Bad direkt nach dem Duschen am Fenster neben der Dusche.

Das ist aber sofort nach dem Lüften wieder weg.
An allen anderen Fenstern habe ich das bisher nie bemerkt.

Im Gegenteil stelle ich eher fest, dass die RLF derzeit sehr niedrig ist, selbst im Schlafzimmer am Morgen.

Wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und lüften nur bei Bedarf.

Evtl. KWL falsch eingestellt wobei ich nicht wüsste was man da falsch einstellen kann (hab aber auch keine daher kann ichs nicht sagen)

Hast Du mal gemessen welche Luftfeuchtigkeit du hast in den betroffenen Räumen?

1
  •  fateish
  •   Silber-Award
3.12.2013  (#3)
Es sind nur die Fenster im OG betroffen, bei den normalen nur in den Ecken, raumunabhängig. abstandshalter muss ich raus suchen, waren auf jeden Fall mit Aufpreis.
RLF hab ich noch nicht gemessen, denke aber nicht dass diese allzu hoch ist.

1


  •  Benji
  •   Gold-Award
3.12.2013  (#4)

zitat..
fateish schrieb: RLF hab ich noch nicht gemessen, denke aber nicht dass diese allzu hoch ist.

nicht denken, sondern messen! emoji Aber versuch ein einigermaßen genaues hygrometer zu nehmen. Weiters besorg (oder borg) dir ein IR-Thermometer uns miss an den betroffenen Stellen die Oberflächentemperatur (Scheibe vorher mit Kreppband bekleben)

Aus rF und Temperatur kannst du den Taupunkt-Abstand berechnen.



1
  •  sir_rws
4.12.2013  (#5)
Wennst für die Glasabstandhalter einen Aufpreis bezahlt hast sinds schon mal keine Alu-Spacer (es sei denn der Aufpreis bezog sich auch SZR 16mm statt 12mm).

Sind sie schwarz -> KS-Spacer (wärmetechnisch das beste).
Sind sie hellsilber -> Alu (das schlechteste).
Sind sie dunkelsilber -> Niro (wärmetechnisch dazwischen).

1
  •  Wups
17.12.2013  (#6)
spacer - mir wurde bei Josko von den KS-Spacern abgeraten, weil diese angeblich mit der Zeit ausbleichen würden.. was ist da dran?

1
  •  streicher
18.12.2013  (#7)
@fateish: Was ist jetzt rausgekommen? Hast du das Problem noch? Wir haben nämlich auch so ein ähnliches Problem. Bei uns tritt das auch nur im OG auf. Wir haben aber (glaube ich zumindest) ALU Spacer.


1
  •  fateish
  •   Silber-Award
18.12.2013  (#8)
guten morgen,

also ich hab mal nachgesehen, wir haben bei den 3fach verglasten fenstern KS-spacer, bei den 2fach verglasten (dachschräge-)fenstern müsste es niro-spacer sein.

das problem an den dachschrägefenstern ist nicht wieder aufgetaucht, mittlerweile hab ich zumindest für die kleine ansammlung von feuchtigkeit bei den normalen fenstern die ursache gefunden - der zugezogene vorhang ;)

ich hab mir ausserdem die messstation von meinen eltern gecheckt, die auch die luftfeuchtigkeit misst - bin bei rd 40-45%, was mir auf den ersten blick relativ hoch erscheint, aber ich erklär's mir mit einer massiven holztramdecke, die da anscheinend in die feuchtigkeitsregulierung eingreift - kann das sein? der nachbar (vergleichbare EKZ und bauweise mit kwl, ohne holzdecke) tümpelt irgendwo bei 30% herum, ist auch merkbar der unterschied.

lgc

1
  •  bautech
18.12.2013  (#9)
Rein gefühlsmäßig ist 40 - 45% rLf eher die untere Grenze zur Behaglichkeit, wobei diese wieder in keinem Diagramm sinnvoll erfasst werden kann, da individuell zu betrachten...

Aber viel rLf ist was anderes.

ng

bautech

1
  •  hiddenmaxx
18.12.2013  (#10)
30 % ist halt nicht gerade gesund für die atemwege...

so gesehen bist du an der unteren grenze des empfohlenen.

1
  •  fateish
  •   Silber-Award
18.12.2013  (#11)
aha, alles klar. uns passt's so weit, die frage is halt auch wie genau diese messstation is ;)
wo bekomm ich einen ordentlichen hygrometer, vorzugsweise zum ausborgen? sollte bspw. ein installateur sowas haben? dann frag ich den mal...

1
  •  bautech
18.12.2013  (#12)
@fateish - Guck mal...

http://www.amazon.de/Fischer-56617-Echthaar-Hygrometer/dp/B0016M573Q/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Ich persönlich hab (noch) keines, da ich mit dem digitalen Zeugs derweilen noch zufrieden bin, aber hier im Forum wird das obige immer wieder genannt... und zu dem Preis kann man es auch kaufen emoji

ng

bautech

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo bautech, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  hiddenmaxx
18.12.2013  (#13)
habe ein fischer hygrometer und das hier:

http://www.amazon.de/TFA-Thermo-Hygrometer-Luftfeuchtigkeit-Raumklima-%C3%9Cberwachung-Schimmelgefahr/dp/B000JG2RAG/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
18.12.2013  (#14)
habe das von bautech gepostete ding seit über einem jahr im einsatz, ebenso ein digitales und ein billiges vom h..bahc.

klare empfehlung für das fischer teil, relativ konstant 40%-45% rLf trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
18.12.2013  (#15)
Also bei mir tritt der Effekt auch trotz meiner im Moment mit 55%-60% noch relativ hohen Luftfeuchtigkeit nicht auf, ausser an dem einen Morgen nachdem die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausgeschalten war.

Un wenn morgen endlich die Rohre im Technikraum isoliert sind, dann bin ich dort das Feuchtigkeitsproblem auch hoffentlich los.

Zum Messen nehme ich im Moment 1wire-Sensoren her, die aktuell im Technikraum und im Stiegenhaus sind, die anderen sind noch nicht angeschlossen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Fensterleisten & "innerhalb der Norm"