« Hausbau-, Sanierung  |

Warum schwitzen meine Fenster????

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  KAMI-KATZE

32 Antworten 32
32
Hat sicher was mit kondenzwasser zu tuen.Dachte aber das mein Lehminnenausbau (nichttragende Wände aus Lehmziegeln,tragende Wände mit Lehmplatten 2,5cm stark beplankt und dann ca.1cm Lehmputz dann mineralfarbe) die feuchigkeit aufnimmt.Raumtemperatur 21,4 Luftfeuchtigkeit 43%. Silikondichtung bei den Fenstern fängt bereits vereinzelt zu schimmeln an.Danke allen antwortern.

  •  Electronics
18.1.2006  (#21)
@joco: Makaber, was noch - interessant wäre: wie hoch ist die Raumtemp. und die Luftfeuchtigkeit. Eisbildung an der Fensterinnenseite kenne ich nur von den (unsanierten) Kastenfenstern in Bauten aus der Gründerzeit. Bei unseren Holz/Alu-Fenstern im Bad war bei -15°C Außentemp. nur nach dem Dampfduschen für ca. 10 Min. ein leichter Kondensatausfall am Scheibenrand bemerkbar. Alle anderen Fenster blieben kondensatfrei.¶Gruss Gerhard

1
  •  Gast joco
20.1.2006  (#22)
aktuelle Werte - Fr.20.01.2006,
10.00Uhr:nach dem Lüften: 12,5 Grad, 30% Luftfeuchtigkeit,
14.30Uhr:volle Sonne im Haus: 24,2 Grad, 35% Luftfeuchtigkeit
19.50Uhr, 23,2Grad Raumtemperatur, 34% Luftfeuchtigkeit, Bauweise: südwestseitige Hanglage; ganztags volle Sonne; Erdwärmeheizung; offenes Wohnen:KÜ, Essplatz, Wintergarten, Wohnzimmer, Stiegenaufgang mit Galerie. Keller im Erdreich betoniert, ansonsten mit Ziegeln, EG geziegelt, OG Holzriegelbau mit Lärchenverschalung, Kaltdach gut isoliert, 8cm Außenputz

1
  •  Gast joco
20.1.2006  (#23)
aktuelle Werte 2 - im ganzen Keller, im EG-WC und in EG-Speis, sowie im OG-Badezimmer haben wir Kunststofffenster bei denen alles ohne Probleme ist- die schwitzen nicht mal mehr. Die rechteckigen Fixverglasungen im Wintergarten sind leicht feucht(damit kann ich gut leben) das Küchenfenster ist auch sauber und im wenig bewohnten Nordzimmer ist auch alles ok. Probleme gab es von Anfang an im OG! Bei den Schlafräumen schimmelten schon im ersten "Wohnwinter" die Gurte der Rollos, manschmal hörte man es tropfen.....

1
  •  Gast joco
20.1.2006  (#24)
aktuelle Werte 3 - Zu akt.Werte2: die restlichen Fenster sind Holz-Alu-Fenster!! Das Dilemma ist bei den spitzzulaufenden Galeriefenstern.Gewischt und gelüftet hab ich immer.Die Herren der Fensterfirma waren auch öfters da und erklärten mir:"die BauRestfeuchte braucht 2-3 Jahre bis sie weg ist." Jetzt-nach 3 Jahren-ist die Gewährleistungsfrist vorbei, und wir haben es verabsäumt, schriftlich zu reklamieren, wir taten es immer nur telefonisch. WAS SOLLEN WIR JETZT TUN? Die Fenster sind in 6-9 Jahren kaputt.

1
  •  Austriabau
22.1.2006  (#25)
OG - Holzriegel - Also Schimmelt es eigentlich nur dort wo du den Holzriegel hast wenn ich das richtig verstehe. Kannst du mir mitteilen wie der Holzriegel aufgebaut ist wäre echt interessant. Liebe Grüße Armin

1
  •  ck
22.1.2006  (#26)
@joco - Jetzt wir es interessant! In deinem ersten Posting hast du erwähnt: "Eiskristalle bei Dichtung innen...Wasser rinnt nicht bei vorgesehenen Schlitzen ab" Daraus schließe ich, dass du meinst das Eis/Wasser entsteht nicht innen am Fenster, sondern im Zwischenraum von Flügel u. Rahmen zwischen den Dichtungen. Ist das richtig?? Wenn ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Dichtung nicht richtig abschließt/defekt ist. Das würde auch erklären warum es nicht bei allen Fenstern auftritt.

1
  •  ck
22.1.2006  (#27)
@joco 2 - In deinem zweiten Posting sind auch ein paar interessante Infos: "Gurte der Rollos schimmeln". Rollos haben oft extreme Luftundichtheiten, welche dann Feuchtigkeit und Schimmel nach sich ziehen. Da alles auf Undichtheiten hinweist, würde ich dir empfehlen einen "Blower-Door-Test" vornehmen zu lassen. Kostet zwar rund 300 EUR, aber damit kann man viele Baumängel eindeutig feststellen. Wegen der Gewährleistung hast du auch keine schlechten Karten, man könnte einen verdeckten Mangel geltend machen

1
  •  Electronics
22.1.2006  (#28)
Problem mit Schließzapfen? - neben einer, wie ck richtig schreibt, defekten Dichtung, kann es auch ein triviales Problem mit den Schließzapfen geben, sodass die intakte Dichtung nur nicht richtig angepreßt wird. Bei unseren Fenstern sind die ganz leicht von Hand zu verstellen: Zapfen etwas herausziehen, drehen und wieder einrasten lassen. Ist in der Wartungs- und Pflegeanleitung beschrieben. Dennoch: riskier die EUR 300 f.d. BDT, weil Deine Messwerte, insbes. 24,2/35% und 23,2/34% nach weiteren Leichen im Keller riechen.

1
  •  Gast joco
22.1.2006  (#29)
auf euere Fragen.OG-Holzriegel wie folgt -von innen nach aussen-: Rigipsplatte 12,5mm - OSBplatte15mm - diffusionsoffene Folie - 8cmTellwolle - 5cmTellwolle - 18 oder 20cm starke Holzsteher - Windschutzfolie - Lärchenschalung; ZU ck: richtig, im Zwischenraum!

1
  •  Judy
7.11.2007  (#30)
70er Jahre Wohnhaus - Ich wohne in Köln in einem Wohnhaus mit ca. 30 Parteien und die gesamte Front ist mit einem Alusystem, in dem die Fenster sitzen verkleidet. Ich lüfte so oft ich kann und da bin, dennoch entsteht so viel Wasser, dass alle Tapeten rund um die Aluschienen schimmeln und das Wasser wenn ich zu lange nicht da war sogar ins Laminat zieht, da es überläuft. Die Hausvermietung sagt das wäre normal, wir müssten halt wischen.
Meine Frage was kann ich tun, außer ausziehen natürlich.
Wir haben überlegt von außen Isolierung gegen die Aluschienen zu kleben. Könnte das helfen? Gibt es vielleicht irgendwelche günstigen möglichkeiten die man der Verwaltung vorschlagen könnte? Ich habe mal von speziellen heizungen sagen hören, die die Temperatur des Systems über 16° halten sollen. Hat davon schon jemand etwas gehört?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Judy

1
  •  Electronics
7.11.2007  (#31)
Eine nachträgliche Aussendämmung - der Alurahmen stelle ich mir schwierig und daher fehleranfällig vor. Nicht, dass ich ein Freund von Elektroheizungen bin, aber in Deinem Fall würde ich dazu raten, Dir einmal die T-Stripes (http://www.t-stripe.com/funktion.php) anzusehen und den Erfolg an einem Fenster zu testen.

Gruß Gerhard


1
  •  Electronics
7.11.2007  (#32)
Sorry - der Link muss heissen:

http://www.t-stripe.com

Gruß Gerhard

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Kunststofffenstervergleich