23.6.2025 1
1
Hallo, ich habe vor einiger Zeit ein Haus mit bestehender Erdwärmeheizung (Flächenkollektoren) und einer Vaillant geoTHERM VWS Comfort [8] Wärmepumpe übernommen.

 

Im Winter funktionierte das System augenscheinlich problemlos. Nun bin ich aber endlich dazu gekommen, die Anlage in Home Assistant zu integrieren – und dabei ist mir ein mögliches Problem aufgefallen:

 

Trotz aktivem Warmwasserbetrieb wird mein 300-Liter-Warmwasserspeicher ausschließlich über einen externen elektrischen Heizstab aufgeheizt – nicht durch die Wärmepumpe selbst.

 

Um dem auf den Grund zu gehen, habe ich testweise den Heizstab stromlos gemacht, um die Warmwassererzeugung nur über die Wärmepumpe zu testen. Das Verhalten war dabei wie folgt:

 

  • Die Wärmepumpe springt an, sobald die Warmwassertemperatur sinkt.

  • Der Vorlauf der Wärmepumpe wird auch tatsächlich warm (das Kupferrohr ist deutlich fühlbar heiß).


  • Trotzdem erwärmt sich das Wasser im Speicher nicht – selbst ohne Entnahme wird es stündlich um etwa 0,5 °C kälter.

  • Die Wärmepumpe verbraucht dabei mehrere kWh, ohne erkennbaren Nutzen.

 

 

In den letzten Wochen wurde gemeinsam mit einem lokalen Installateur:

 

  • der Druckausgleichsbehälter im Rücklauf getauscht, und

  • die Sole neu befüllt.

 

 

Das Problem mit der Warmwasserbereitung ist dabei nicht aufgefallen, da der elektrische Heizstab die ganze Zeit aktiv war. Erst jetzt – durch die Einbindung in Home Assistant – habe ich bemerkt, dass dieser im Dauerbetrieb rund 12 kWh pro Tag verbraucht. Auf Dauer wird das natürlich ziemlich teuer.

 

 

Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte?

Ich bin für jeden Hinweis dankbar!


 

  •  zasta
23.6.2025 18:55  (#1)
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] wirklich (ohne Heizstab) Wärme erzeugt (über einen längeren Zeitraum) - muss die ja auch irgendwo hin

Ist vielleicht das 3 Wege Ventil für die Umschaltung WW WW [Warmwasser]/Heizung defekt oder bleibt immer auf Heizung. Dann müsste aber auch die Heizung beim WW WW [Warmwasser] Betrieb (ziemlich) warm werden.

...und ist mit Heizstab ein Heizstab im Speicher gemeint oder ist der in die WP WP [Wärmepumpe] eingebaut? 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]