« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumpe optimieren die 200te- S1155-06PC

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 <  1  2 ... 3  4  5  > 
  •  flrnwrzl
1.2. - 8.2.2024
82 Antworten | 12 Autoren 82
82
Hallo, nachdem ich endlich nach 1 Jahr Wartezeit meine KNV bekam und die Übergangspumpe endlich raushauen konnte🙏, hab mich schon durch unzählige Themen diesbezüglich gewälzt und hab auch schon einiges angepasst. ABER da geht noch mehr 😀
Was sagen die Experten dazu? 

Hier zu den Hard Facts

7.1.10.2
Start Kühlung: 24°C
Heizstopp: 16°C
Stopp Zusatzheizung: -20°C
Filterzeit: 24h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb: 2h
Kühl/Heizfühler: Kein

7.1.10.3  (hier kann ich mir den Manuellen Modus vorstellen - wäre interessant was das bedeutet/bewirkt)
Heizung automatisch: AUTO
Verdichterstart: -250GM
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM

7.1.2.2
Auto: Ein
Min. zulässige Drehzahl: 50%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 60%

7.1.3.1
Von Frequenz: 91Hz
Bis Frequenz: 118Hz
--> Bin am überlegen einen zweiten Einzurichten zw 53Hz und 59Hz da es hier zu einem lauteren "Surren" kommt.

Weiters:

7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig:  35°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig:  43°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:  44°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:  48°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch:  49°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:  54°C
Stoptemp. period. Erhöhung:  55°C

AT gesteuert

Heizkurve (1.30.1)
Kurve: 4
Verschiebung: 0
Wärmequelle RGK 1x400m DN40, lehmiger Boden 1,6-3m Tiefe
Verdichter: im schnitt immer so bei 60Hz
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (Auto)
Volumenstrom 12,2l/m (BF1)

Bitte um euren Input! Danke!

  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
5.2.2024  (#61)
Ich hab jetzt meine Heizkreispumpe von "Auto" auf 55% fix gestell um 14,5 l/ zu erreichen was hier als postiv angeführt wird 

bei mir geht aber dann auch gleich damit der Verdichter und die SolePumpe hoch ... ist das dann Ideal 


_aktuell/20240205376867.png

1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
5.2.2024  (#62)
hier noch Sole Temps und Vor und Rücklauf 

_aktuell/20240205848956.png

1
  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
5.2.2024  (#63)



_aktuell/20240205465724.jpg

zitat..
Ulairi schrieb: Ich habe meinen BT7 Fühler auf Position 13 des Greenwaters sitzen.

Kannst du mir sagen wie das geht? Bei mir sieht das so aus? Wie soll ich den bei 13 montieren?

1
  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
5.2.2024  (#64)

zitat..
Ulairi schrieb: Ich gehe mal davon aus du hast ein 0815 Thermometer oben sitzen so wie ich, dass kannst du rausziehen und hinten mit einem Schraubenzieher einstellen. Wenn du willst kann dir das Ding auch 60° anzeigen

Wie stelle ich das ding richtig ein?


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
5.2.2024  (#65)

zitat..
mikezwgr schrieb:

Ich hab jetzt meine Heizkreispumpe von "Auto" auf 55% fix gestell um 14,5 l/ zu erreichen was hier als postiv angeführt wird 

bei mir geht aber dann auch gleich damit der Verdichter und die SolePumpe hoch ... ist das dann Ideal

Schaltet die WP WP [Wärmepumpe] direkt nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung rauf? Sehe ich das richtig?

@­flrnwrzl Fotos folgen.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
5.2.2024  (#66)

zitat..
flrnwrzl schrieb: Wie soll ich den bei 13 montieren?

fühler mit Kabelbinder dranklemmen, fertig.
Wenn es genau sein soll, auch noch Wärmeleitpaste dazwischen kleistern.

Dann noch Dämmung oben drauf und gut ist, siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ww-braucherwasserbereitungsstrategie-brink/45576_9#467493

 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#67)
@­flrnwrzl 

Ich hab den einfach oben draufgeklebt.


_aktuell/20240206755788.jpg

Hast du so ein Thermometer?

 
_aktuell/20240206354313.jpg

Falls ja, dass kannst du einfach rausziehen und hinten mit einem Schraubenzieher einstellen.


_aktuell/20240206220578.jpg

1
  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#68)
@­Ulairi danke. ja genau so einen Thermometer habe ich.
Nur ist meiner nicht so lange 😁 Meiner hat nur 4cm länge🤣
Zum Einstellen, lass ich ihn mal aklimatisieren und stelle ich ihn dann mit dem Schraubenzieher ein wie die Temp war? ZB 23 Raumtemp, Thermometer liegen lassen, dann mit Schraubenzieher auf 23 Einstellen? 

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#69)

zitat..
flrnwrzl schrieb:

@­Ulairi danke. ja genau so einen Thermometer habe ich.
Nur ist meiner nicht so lange 😁 Meiner hat nur 4cm länge🤣
Zum Einstellen, lass ich ihn mal aklimatisieren und stelle ich ihn dann mit dem Schraubenzieher ein wie die Temp war? ZB 23 Raumtemp, Thermometer liegen lassen, dann mit Schraubenzieher auf 23 Einstellen?

Ich habs wie folgt gemacht.
Durch die Temperatur vom BT7 ganz oben habe ich gewusst, da hats jetzt zB 47°, dann habe ich das Thermometer, dass beim Greenwater ganz oben steckt, auf ca. ungefähr 46° gestellt, So genau kriegst das bei dem Thermometer e ned hin, dass is a Spielerei.


1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#70)
ich hab jetzt meine neuen Einstellungen einen Tag laufen lassen - und stelle fest das die fixe Vorgabe der Pumpengeschwindigkeit zu einem schnellen Abbau der Grandminuten führt (wahrscheinlich auch durch das warme Wetter) und daher schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] unnötig ab - 
kann das sein? 


_aktuell/20240206207567.png
der erste Start um ca 11:00 gestern ist noch durch die neuen Einstellung - hab den verdichterstart von -200 auf 400 gestellt und den "Rel. GM Start Zusatzheizung" von 600 auf 300 - ich wollte auch mit dem Zeitprogramm die Warmwasserbereitung verlegen aber das hat nicht geklappt - und die SPA hab ich gerade deaktiviert um die auswirkungen meiner Einstellungen besser nachvollziehen zu können
Bin für Tips Dankbar 


1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#71)
hab gerade gesehen das dich die y-achs abgeschnitten ist 

_aktuell/20240206507287.png
aber zumindest die langsame Wasserladung scheint zu funktionieren emoji 

1
  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#72)
Was mir auffällt ist die hohe Kompressorfrequenz von 100Hz. Hast du einen Sperrbereich gesetzt?

Welche fixe Pumpendrehzahl hast du jetzt beim normalen Heizen?

Zu mir. Aus aktuellen Anlass.
War duschen WW WW [Warmwasser] noch bei ca. 44°C BT7 und es läuft das WW WW [Warmwasser]. BT6 zeigt 35°C.
WARUM? Weil WW WW [Warmwasser] wird oben entnommen und unten is das Wasser kalt?


_aktuell/20240206640594.jpg

_aktuell/20240206581748.jpg

_aktuell/20240206520047.jpg

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
6.2.2024  (#73)
@mikezwgr 
Poste mal die Kurve für GM.
Was mir auffällt, dass nach WW WW [Warmwasser] Bereitung der Verdichter voll rauffährt. Ich hab unter 7.1.10.3 Verdichterstart -400, Rel. GM Start Zusatzheizung 160 GM und Differenz zw. ZH-Stufen 100 GM.

zitat..
flrnwrzl schrieb: Zu mir. Aus aktuellen Anlass.
War duschen WW WW [Warmwasser] noch bei ca. 44°C BT7 und es läuft das WW WW [Warmwasser]. BT6 zeigt 35°C.
WARUM? Weil WW WW [Warmwasser] wird oben entnommen und unten is das Wasser kalt?

Was hast du für Start Stop Temperaturen gesetzt? Sitzt dien BT7 jetzt schon ganz oben?

1
  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
7.2.2024  (#74)

zitat..
Ulairi schrieb: Was hast du für Start Stop Temperaturen gesetzt? Sitzt dien BT7 jetzt schon ganz oben?

Start 37
Stop 44
Bt7 oben wie du. Bt6 mitte (vorne)
Sieht jetzt so aus...
Erreiche also nu 1°C mehr

_aktuell/20240207932190.jpg

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
7.2.2024  (#75)

zitat..
flrnwrzl schrieb: Weil WW WW [Warmwasser] wird oben entnommen und unten is das Wasser kalt?

Diese Schichtung ist eines der genialen Dinge vom Greenwater. Oben ist heiß, und bei WW WW [Warmwasser] Entnahme drückt das Frischwasser quasi von unten die heiße Blase immer mehr nach oben.

Das geht soweit, dass ich wegen der ordentlichen Schichtung mit 38-39°C Zapftemperatur noch eine Dusche nehmen kann, obwohl der BT6 unten (also in der Mitte des Greenwater) nur mehr 23°C (!) anzeigt.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
7.2.2024  (#76)

zitat..
flrnwrzl schrieb:

──────..
Ulairi schrieb: Was hast du für Start Stop Temperaturen gesetzt? Sitzt dien BT7 jetzt schon ganz oben?
───────────────

Start 37
Stop 44
Bt7 oben wie du. Bt6 mitte (vorne)
Sieht jetzt so aus...
Erreiche also nu 1°C mehr

Kannst du den BT6 ganz unten hinsetzen? Weil dann weißt du wirklich was im Speicher los ist.

Zb den Temps die du gepostet hast kann ja was nicht stimmen, wenn der BT7 ganz oben sitzt, dann muss das Wasser dort wärmer sein wie der BT6, der in der Mitte sitzt.


1
  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
8.2.2024  (#77)
Ganz Unten war der BT6 vorher, dann ist ja folgendes passiert:

zitat..
flrnwrzl schrieb: Zu mir. Aus aktuellen Anlass.
War duschen WW WW [Warmwasser] noch bei ca. 44°C BT7 und es läuft das WW WW [Warmwasser]. BT6 zeigt 35°C.
WARUM? Weil WW WW [Warmwasser] wird oben entnommen und unten is das Wasser kalt?

das will ich ja nicht, da springt mir die WW WW [Warmwasser] Bereitung sofort wieder an, wenn unten die TEMP fällt.
Woran kann das liegen, das du bei einer Stop Temp von 40°C beim BT7 46°C bekommst? das wäre toll wenn das bei mir auch funktionieren würde 😁


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.2.2024  (#78)
stopptemp. bezieht sich auf bt6.

bt7 ist ja viel viel früher schon warm, weil weiter oben platziert.
und BT7 ist eine reine Anzeige Größe. Die regelt, startet oder stoppt garnichts

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.2.2024  (#79)

zitat..
flrnwrzl schrieb: das will ich ja nicht, da springt mir die WW WW [Warmwasser] Bereitung sofort wieder an, wenn unten die TEMP fällt.

Dann hast du zwei Möglichkeiten:
1. Setz die BT6 Temperatur soweit runter, dass die WW WW [Warmwasser] Bereitung nicht gleich anspringt.
2. Machs über ein Zeitprogramm. Ich machs zB im Winter so, dass nur zwischen 3-6 Uhr WW WW [Warmwasser] gemacht werden darf. Und zwar aus zwei Gründen, 1. ist dort der Strom am günstigsten und 2. hat Frau dann den ganzen Tag warmes Wasser. Alles andere ist gesperrt. Sobald wieder mehr Strom von der PV kommt werd ich das Fenster dann in die Mittagszeit setzen.

Der BT6 ist für dich nur wichtig für die Stopp Temperatur. Wenn du das Wasser ganz langsam machst und die Schichtung gut ist, dann kannst du bei BT7 38° immer noch duschen gehen.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.2.2024  (#80)
es gibt wie immer noch jede Menge mehr Möglichkeiten.

Eine Variante ist auch mit dem BT5-Startfühler zu arbeiten.
Also einen neuen Fühler mittig, oder etwas weiter oben zu platzieren, an einen AUX-Eingang anschließen und als BT5 Sensor definieren.

Dann ist BT6 nicht mehr für Start+Stopp zuständig, sondern nur mehr für Stop.
Und als Start-Temp. wird der BT5 Fühler genommen.
BT7 macht weiterhin nichts, und bleibt eine reine Anzeige

1
  •  flrnwrzl
  •   Bronze-Award
8.2.2024  (#81)

zitat..
Pedaaa schrieb: Eine Variante ist auch mit dem BT5-Startfühler zu arbeiten.
Also einen neuen Fühler mittig, oder etwas weiter oben zu platzieren, an einen AUX-Eingang anschließen und als BT5 Sensor definieren.

Dann ist BT6 nicht mehr für Start+Stopp zuständig, sondern nur mehr für Stop.
Und als Start-Temp. wird der BT5 Fühler genommen.
BT7 macht weiterhin nichts, und bleibt eine reine Anzeige

Das Klingt auch gut. muss ich mir jetzt alles mal über eine Zeit lang ansehen und werde dann noch mal berichten.
Danke für eure Hilfe. Hat mir sehr geholfen!


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next