« Hausbau-, Sanierung  |

Wäreverlust bei Sturm-Innen 1 Grad kälte

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  wagnerb
  •   Bronze-Award
12.12.2010
2 Antworten 2
2
Hallo, nur so mal eine Frage: Wir haben eine EXTREM exponierte Sturmlage (Bergkuppenlage), d.h. derzeit Windgeschwindigkeiten um 80-100 km/h. Dabei ist mir aufgefallen dass die Innentemperatur um etwa 1 Grad niedriger liegt als wenn draussen kein Wind geht. Ist das normal? 20cm Dämmung, NEH. Natürlich bei gleicher Aussentemperatur gemessen.

  •  noesro
12.12.2010  (#1)
1 Grad kälter bei Sturm ist nicht die Welt... Natürlich hat die Wetterlage irgendwelche Auswirkungen z. B. wenn die Sonne einen ganzen Tag auf Haus scheint, bei gleiche Aussentemperatur...
Vielleicht bleibt die Temperatur exakt gleich, wenn du bei Sturm nicht Stoßlüftest oder die Haustüre beim Verlassen des Hauses rasch wieder zumachst ;)

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
12.12.2010  (#2)
Lüftungsverluste - Die Lüftungsverluste steigen bei Wind (ond vor allem bei so einem Wind!) stark an.
Bei einer Luftdichtheitsmessung (Blower Door Test) wird mit einem Differenzdruck von 50 Pascal gemessen, dies entspricht einem Winddruck bei etwa 30 km/h. Dabei liegt der Grenzwert für Passivhäusern bei 0,6 das bedeutet pro Stunde wird 60% der Luft im Haus ausgetauscht.

Ich weiss nicht wie dicht dein Haus ist, aber obige 0,6 stehen für ein sehr dichtes Haus, jetzt kannst mal hochrechnen was bei deinen 100 km/h und einer u.U. nicht sonderlich dichten Bauweise passiert...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Dachdämmung bei Passivhaus