Verständnisfrage max. Ausgangsstrom Wechselrichter

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  boby82
10.5.2023 0
0
Hallo an Alle,

vielleicht kann mir jmd. helfen den max. Ausgangsstrom eines Wechselrichters zu verstehen.

Wechselrichter ist ein SMA STP 12-50 mit einer Ausgangsleistung von 12kW auf 3ph.
Der Bemessungsstrom ist daher 17,4 A bei 230V.
Im Datenblatt wird noch der max. Ausgangsstrom mit 36,6 A angegeben und dürfte sich über den Wirkungsgrad 97,6 % mal dem max. Kurschlussstrom am Eingang von 37,5 A zusammensetzen.

Wenn ich am Eingang 2 Parallelstrings (je String Isc 10,6 A) habe und auf einen max. Kurzschlusstrom von max. 22 A am Eingang komme, erreiche ich diesen max. Ausgangsstrom von 36,6 A am WR WR [Wechselrichter] doch nicht oder????

Grund meiner Frage:
Ich hinterfrage gerade die Berechnungen des LS, da vom Hersteller SMA immer der max. Ausgangsstrom des WR WR [Wechselrichter] zu den Berechnungen herangezogen wird und somit einen LS von 40A ergeben würde. Kommt mir aber nicht richtig dimensioniert vor und würde sich auch von der selektivität nicht vertragen bzw. müssten die Leitungen auch dimensioniert sein.

Bitte um Erleuchtung!