« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· Verlegetiefe Ringgrabenkollektor

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  baudilemma
28.3. - 29.3.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Nach Monaten der Planungsphase kann es nun endlich losgehen mit dem Hausbau bzw. mit der Verlegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Ich danke jetzt schon allen Personen die fleissig ihre Wissen in diesem Forum teilen und dadurch soviele sinnvolle Tipps und Informationen gratis zur Verfügung stehen. (und mich überhaupt zu einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bewegten). 
Ich habe meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] über eine Firma in Krems planen lassen (Name der Redaktion wahrscheinlich bekannt) und auch einen Verlegeplan erhalten. Nachdem ich die Grabungsarbeiten begleiten/kontrollieren werde habe ich 2 Fragen bzgl der Verlegetiefe des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]:
1.) Ich nehme an die Verlegetiefe ist auf das fertige Niveau berechnet. Der Baugrund ist fast komplett eben (im hinteren Bereich ist ein Unterschied von ca. 13cm gegenüber vorne). Da für mich noch nicht ganz sicher ist wieviel im nachhinein aufgeschüttet werden soll stelle ich mir die Frage in wieweit ich nachträgliche, geringe Niveauänderungen berücksichtigen soll/muss oder ob das überhaupt relevant ist
2.) Selbiges gilt für den Teil der unter der Garage verlegt ist- soll der Aufbau der Betonplatte berücksichtigt werden bzw. wie genau soll die Tiefe überhaupt sein oder ist vorrangig relevant dass der kalte Teil über dem warmen liegt

Sorry für diese ggfs blöde Frage aber ich frage lieber einmal zu viel als zu wenig- vorallem wenn es um etwas heikles wie Heizung geht.

Vielen Dank

2023/20230328801433.jpg

  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2023  (#1)
servus,

hoffe dein nick wird nicht zur selbsterfüllenden prophezeiung ... emoji

hast einen guten installationsbetrieb gewählt, leider machen die nur neubauten und dabei nur solche mit kwl...

ad1), ja, wie in der legende oben steht ist die tiefe gemeint als überdeckung FGOK, fertige gelände-ober-kante.
wenn du anböscht, aber nicht weißt wieviel dann nimm das später einfach als boost für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. tiefer ist immer besser (achtung grabensicherheit)

ad2), die 1,5m sind ein erfahrungswert, damit man leicht den weichen aufstandsbogen zur bopla-durchführung schafft. die tiefe ist hier dank schutzrohr unkritisch. günstig ist ein (leichtes) gefälle weg vom haus...

gutes verlegen!

1
  •  baudilemma
29.3.2023  (#2)
Hi dyarne,

ich hoffe inzwischen auch dass das kein schlechtes Karma mit sich bringt 😀
Bis jetzt habe ich ein sehr gutes Gefühl (der Tipp vom Installationsbetrieb kam auch von dir in einem anderen Beitrag) und die Planung, Beratung und Terminkoordination erfolgte sehr professionell ohne Nachlaufen auch wenn mein ursprünglicher Ansprechpartner leider länger ausfallen dürfte...und derjenige der das Planungszertifikat erstellt hat dürfte auch ganz ok sein 😁

Alles klar kenn mich aus - vielen Dank für die schnelle Antwort und deine Zeit! Hab mir bereits viele Beiträge von dir durchgelesen und ich mag es wie einfach du Themen (vorallem rund um RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) für einen Laien erklärst!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Vom Energieausweis zur richtigen Dimensionierung der Sole-Wärmepumpe