Besitze seit kurzem eine Vaillant geoTHERM comfort WP WP [Wärmepumpe]. 150m² WFL (FBH), Keller nur tw. mit Radiatoren mitbeheizt. Kollektorfläche ca. 250m², Rohr ca. 200m lang in 130cm Tiefe.
Momentan bin ich nicht so begeistert, da:
1.) Wenn die Soleleitung minus Grade hat, bildet sich Eis auf den Rohren von der Mauer bis zur WP WP [Wärmepumpe] (ca. 1 M). Wenn der Kompressor stehen bleibt, taut das Eis und tropft auf den Boden. Jetzt bildet sich schon der Schimmel an der Mauer.
.....
Vaillant WP WP [Wärmepumpe] Probleme/Fragen - .....
Ist das normal mit dem Eis ?
Wieso kann es in 1,30 überhaupt minus Grade haben ?
2.) Der Kompressor ist für meine Verhältnisse relativ laut, wie kann man das Ding leiser machen ??? Kann man um den Kompressor einen Schallschutz wickeln ?
.....
Vaillant WP WP [Wärmepumpe] Probleme/Fragen - .....
3.) Bei mir ist die Soleleitung im März eingefrohren. Der Installateur hatte zum Durchspülen nur Wasser durchgepumpt und dann ein paar Tage lang stehen lassen. Jetzt ist die Soleleitung 5x geflickt worden.
Halten die Verbindungsstücke ??? Habe keine Lust in ein paar Jahren den ganzen Garten aufzugraben.
Murks - Also, das Solemittel ist im Normalfall ein Wasser-Frostschutz Gemisch und kann nicht einfrieren. Wenn der Installateur normales Wasser einfüllt muss es zwangsweise gefrieren. Die länge des Rohres scheint mir etwas kurz, bei mir wurden für 250m2 Kollektorfläche 8-9 Kreise a' 75m angeboten, das wären mehr als 600m. Ich fürchte da hat der WP WP [Wärmepumpe]-Installateur nicht ordentlich gearbeitet...
wp - zu 1: Dass die Sole Minusgrade hat ist normal. Deshalb gehört die Soleleitung im Keller isoliert (mit Neopren oä). zu 2: Um den Kompressor herum ist normalerweise ein Schallschutzmantel aus Dämmstoff. zu 3: Wenn die WP WP [Wärmepumpe] nicht arbeitet friert auch das Wasser nicht auf 1.30m, höchstens die Anschlussrohre die herausstehen. Ich würde den Installateur die ersten 2 m herausbuddelln lassen und mit einer Druckprüfung die Dichtheit sicherstellen.
wp - 200m Rohr sind sehr wenig, auch im günstigsten Fall. Bei Pipelife gibts eine Broschüre mit einfachen Berechnungsunterlagen, hab sie leider ausgeliehen...
Vaillant WP WP [Wärmepumpe] Probleme/Fragen - Danke für die Antworten. Der Schallschutzmantel ist nicht direkt um den Kompressor, sondern an der Innenseite des Gehäuses. Allerdings nur rundherum, oben und unten ist kein Schallschutz. Mein ganzer Keller brummt, ich hoffe es wird besser wenn die Innentüren kommen. Druckprüfung wurde nach der Flickerei gemacht, 1 Nacht lang mit 2bar stehen lassen. Druck blieb gleich, ist das eine ordentliche Druckprüfung ? Habe jetzt allerdings in 2 Monaten den kompletten Druck (von 2bar runter) verloren
Vaillant WP WP [Wärmepumpe] Probleme/Fragen - Laut Installateur ist das normal da die Luft erst raus muss. Ich hoffe er hat Recht ! Das 200m wenig sind dachte ich mir auch, Platz für ca. 50-70 Meter hätte ich noch. Aber da ich einen lehmigen Boden habe soll das laut Installateur reichen. Wie berechnet man eigentlich die Fläche bzw. die Länge des Rohres ?
Berechnung der Kollektorfläche - Für die berechnung der kollektorfläche brauchst du die Heizlast ( Energieverbrauch in kW ) für dein Haus ! Sowie die Leistung der eingebauten Wärmepumpe in kw ! Sowie die Bodenverhältnisse wo der Kollektor eingebaut wird . Dann kannst du die benötigte Kollektorfläche errechnen ....alles andere sind vermutungen und schätzungen .....
WP - Schallschutzmantel: Der Kopressor sollte ja auch thermisch isoliert sein. Steht der nackt drinnen ? Druckprüfung: ein paar bar mehr Prüfdruck wären nicht schlecht gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Ob es jetzt dicht ist siehst Du wenn du keine Sole nachfüllen musst. Rohrlänge: wieviel kW hat denn die WP WP [Wärmepumpe] ?
fläche - Muss mal Ösi bissl widersprechen *g* Also für die Dimensionierung der WP WP [Wärmepumpe] brauch man den genauen Heizwärmebedarf, das errechnet der Heizungsbauer. Hat nun die WP WP [Wärmepumpe] zb eine Heizleistung von 9kw und eine Stromaufnahme von 1,6kw muss ca. eine Kälteleistung von 7,4kw in das Erdreich abgeführt werden. Je nach Bodenbeschaffenheit kann dem Boden zw. 15W/m2 (Sand) und 25W/m2 (feuchter Lehm) entzogenwerden. Bei feuchtem Lehm wären das somit ca. 296m2 Erdkollektor. Ist der Kollektor kleiner funktionierts ..
WP - Also, mein Heizwärmebedarf ist 5,9KW. Die Wärmepumpe ist eine Vaillant geoTHERM exclusiv VWS 8E mit integriertem WWSpeicher (150 L). Heizleistung/Leistungsaufnahme: 7,73/2,3 kw. Schaltbare Elektrozusatzheizung 6kw. Soleleitung (dickes PE-Rohr) liegt auf 130cm und der Boden ist 3/4 Lehm und 1/4 Schotter. Haut das hin oder muss ich kommenden Winter frieren ? Oder muss ich mit meinem Installateur noch mal reden.
Lautstärke - Lärm: Der Kompressor steht glaube ich nacht drinnen. Ist einfach ein schwarzes Kastl das auf die Bodenplatte des Gehäuses angeschraubt ist. Wenn's hilft, kann ich ein Foto von der offenen WP WP [Wärmepumpe] machen und ins Netz stellen. Wenn der Kompressor startet gibt es einen Knall als ob ich mit einem Hammer auf die Heizung schlage. Und jetzt der Witz aus der Beschreibung: "Geräuscharmer Betrieb durch modernen Wärmepumpen-Scrollkompressor" ! Wie laut ist denn eure WP WP [Wärmepumpe] ?
WP - 7,8kw / 30W/m2 = 260 m2. Die Fläche wäre also ok. Die dicken 32er Rohre werden normalerweise mit etwa 70cm Abstand verlegt d.h. etwa 1,5m Rohr pro Quadratmeter. Damit würde man also etwa 400m Rohr brauchen. Ich bin kein Heizungsexperte, deshalb sollte ein Fachmann das überprüfen. Frieren wirst Du nicht, schon allein wegen der Zusatzheizung
Lärm - Das mit dem Knall ist eher beunruhigend. Meine WP WP [Wärmepumpe] (IVT) ist ungefähr so laut wie ein Kühlschrank, auch beim Anspringen. Man hört sie nur wenn man ganz nahe hingeht. Das Gehäuse ist innen schallgedämmt und der Kompressor hat einen etwa 3 cm dicken Mantel.
Lärmende WP WP [Wärmepumpe] - habe mir letzten winter eine referenzanlage bei einen Hovalkunden im betrieb angeschaut -> die Wärmepumpe machte im laufenden zustand ein geräusch, dass ca. so laut ist wie ein kühlschrank !! dass mit dem lärm würde ich auf alle fälle überprüfen lassen !!
Kundendienst - Ein Techniker von Vaillant war jetzt bei mir und hat die Wärmepumpe überprüft. Ihm kommt die Lautstärke normal vor. Der Knall kommt vom Schütz der den Kompressor einschaltet. Das ist auch normal. Ich glaub das ehrlich gesagt nicht. Muss mir jetzt eine andere Wärmepumpe einmal anhören. Fazit: Immer vor dem Kauf die Wärmepumpe anhören bevor man sich für eine bestimmte entscheidet !
WP startet mit Knall - dies Problem lag beim unserer Anlage daran dass der Wasserspiegel der Brunnen (Wasser/Wasser-WP) so tief liegt (ca.20m) das bei Abschaltung ein Vakuum in d. Leitung im Haus entsteht und beim Neustart die Wassersäulen aufeinander knallen. Abhilfe: Magnetventil vor dem Schluckbrunnen