Schwierig zu sagen ohne das Anlagenschema zu kennen.
Hast du noch zusätzlich eine Radiatorenheizung, die den Mischer rechtfertigen würde? |
||
|
||
Heizkreise checken. Hört sich so an als ob die Therme auf die falsche Heizkurve regelt. |
||
|
||
nein haben keine radiatoren kreise.
aber zwei getrennte fbh kreise (EG-DG). lg fruzzy |
||
|
||
|
||
problem gelöst - folgender fehler trat auf:
die externe regelung sagte z.b. ANLAGENSOLLWERT =31°C. die kommunikation zur therme war aber gestört und so heizte die therme auf den wert der direkt an der therme geregelt werden kann. der war aber auf 90°C voll aufgedreht (was ja normalerweise ok ist, da er von der regelung reduziert wird). demzufolge war der ISTWERT immer viel zu hoch und die Mischer machten nie auf. Irgendwann ist dann die Temp. zwischen Therme und Mischer wieder abgefallen (Verluste im Heizraum) und dann hat die Therme sofort wieder auf 90°C geheizt. D.h. ich kann mich auch nach dem zweiten Winter im Haus auf einsparungen im nächsten winter freuen (1.Winter ohne VWS, 2.Winter Regelung defekt) Regler wurde aber anstandslos von Fa. Vaillant getausch. Somit habe ich jetzt wieder 2 Jahre Garantie und außerdem ein neueres Modell was wieder einige gute Funktionen mehr hat. lg fruzzy |