Hallo, ich wollte das Estrich Thema nicht weiter voll müllen mit meinem Anliegen.
Montag soll meine F1255PC-6 aufgestellt werden.
Habe meinem HB gesagt ich wollte gern die 1x230V Version mit der Artikel Nr. 065 293 haben. Darauf hat er bei Nibe angerufen, die oder der konnte mit der orig. Nibe Artikel Nr. nichts anfangen. Scheint in Deutschland ein Chaosladen zu sein.
Wie auch immer, ich werde dann vermutlich Montag die standard 3x400V Version kriegen.

Frage: Kann man nachträg aus der 3x400V die 1x230V machen indem die Platine AA1 getauscht wird ?
Oder sind die Heizstäbe an sich auch anders ?

Wenn nicht: Dank eines Forennutzer weiß ich nun, dass die 3x400V entgegen der Beschreibung im Schaltplan den Inverter über L2 laufen lässt. (L2 geht zu "brown"). Kann ich bzw. der Elektriker an dem Stecker "-X6" der von der AA1 zum Inverter geht einfach das braune Kabel umstecken, so dass der Inverter L1 bekommt ? Lässt das der Stecker überhaupt zu ?
Oder kommt die WP WP [Wärmepumpe] dann durcheinander ? (Wenn man die Stromwandler anschließt)

  •  rainer1977
  •   Gold-Award
4.5.2017  (#1)
sind die Fragen ernst gemeint? Wenn nein, natürlich kannst du in der Wärmepumpe jeden Kontakt irgendwie abklemmen und woanders anstecken. Die Garantie bringt alles wieder in Ordnung....

1
  •  Becker
4.5.2017  (#2)
Es geht nicht um jeden Kontakt, es geht nur darum, dass ich meinen selber produzierten Strom auch selber (mit der WP WP [Wärmepumpe]) verbrauchen möchte.
Ich finde es irgendwie blöd auf L1 bis zu 3000W zu produzieren (bis 2352W einzuspeisen), die dann die Nachbarn bekommen und ich ziehe über L2 aus dem Netz 600-1000W für den Inverter.
Das ist alles.
Garantie wäre die nächste Sache -> ok oder nicht ok ?

1
  •  Becker
5.5.2017  (#3)
Das Teil stand keine 10s schon hab ich den Stecker zerlegt:

2017/20170505730400.jpg

Wie Herr Brink es berichtet hat, tatsächlich L2. Mal schauen ob ich den da raus kriege.

Hier noch ein paar Bilder:

2017/20170505357553.jpg

2017/20170505156010.jpg

2017/20170505982018.jpg

1


  •  Becker
6.5.2017  (#4)

zitat..
Unter 5.1.12 gibt es die Sicherungsgröße mit 25A ab Werk. Welche Sicherungsgröße stellt man dort genau ein ? Den FI für die WP WP [Wärmepumpe] pro Phase oder alle 3? Wozu bis 200A ??


Das konnte ich nun herausfinden.
Es ist die Gebäudehauptsicherung gemeint, also die vorm Zähler. Meist 63A.
Warum?
Über die Stromwandler kann sie alle 3 Phasenströme messen. Wenn eine Phase schon am Limit ist (sagen wir 62A), dann würde sie den Heizstab auf einer anderen Phase benutzen.
200A ist natürlich ne Hausnummer.

---

Der Inverter steckt nun auf L1 emoji

1
  •  uzi10
6.5.2017  (#5)
hm das wird die maschine brauchen, damit sie aus den Wandlerverhältnis den tatsächlichen Strom berechnen kann

1
  •  Becker
7.5.2017  (#6)
Wie meinst du das ?
Das Wandlerverhältnis ist doch im Prinzip nur die Wicklung im Stromwandler, in die die Hauptstromleitung eine Spannung induziert durch die es zu einem minimalen Stromfluß kommt.
Wenn der Nibe-Wandler nun 1000 Wicklungen hat, bleibt das Verhältnis doch immer konstant ?

Im Prinzip braucht man die Stromwandler nicht, so viel Saft zieht kein normales EFH egal zu welchem Zeitpunkt! Oder was habt ihr in Österreich für Gebäudehauptsicherungen?
Ich fände es nur schön wenn ich die Phasenströme im Menü der WP WP [Wärmepumpe] sehen könnte oder gar im Internet per Uplink.

Bei mir kommt noch dazu, dass sie auf L1 bis 3000W ziehen kann, ohne dass der Stromwandler es merken würde wegen der PV-Anlage.

1
  •  uzi10
7.5.2017  (#7)
hmm stimmt. dass müsstn aber dann 200/5 Wandler sein...
für ein EFH zu viel. 50A lässt zb Wienstrom zu

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#8)
Kennt jemand den Typ von den Stromwandlern?

Bei meiner 1255-6 PC waren keine dabei. Hätten anscheinend mitbestellt werden müssen. emoji

Ich nehm mal stark an das sind Standarddinger und ich muss die nicht direkt bei NIBE/KNV um einen Apothekerpreis mit (wh.) langer Lieferzeit bestellen...

1
  •  uzi10
22.11.2017  (#9)
die sollten doch laut beschreibung dabei sein oder?

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#10)
Dachte ich auch - zumindest stehts so auch in der Installationsanleitung.

Im Anschlussplan der dabei war sind die aber als OPTION angeführt emoji Hätte man wohl mitbestellen müssen.



1
  •  clehn8ok
22.11.2017  (#11)
kurze zwischenfrage: 

der elektrischer Heizstab benötigt ja bei 6,5kw
auf L1:9,7A
auf L2:4,3A
auf L3:16,2A 

d.h. bei einer 16A Absicherung darf man max. 4,5kw elektrisch zuheizen?!

siehe:


2017/20171122848886.png

1
  •  Becker
22.11.2017  (#12)
Du hast 3x 16A.
Der Verdichter hängt auf L2 und zieht max. zusammen mit dem ZH 16A auf L2.


1
  •  clehn8ok
22.11.2017  (#13)
d.h. für volle 6,5kw ZH müsste der LS getauscht werden, da L3 ja 16,2A zieht....

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#14)

zitat..
Casemodder schrieb: Hätte man wohl mitbestellen müssen...


wart noch ein bissl ...

manchmal muß man dem uplink ein bissl zeit geben bis die werte stehen, manchmal ist es mit der hardware genauso...

1
  •  Becker
22.11.2017  (#15)
Nein alles gut.
16,2 A Sicherungen gibt es nicht emoji Jetzt habe ich deine Frage erst richtig verstanden..
Wichtig ist die richtige Charakteristik: "C".
Die Sicherung löst nicht bei 16,3A aus, musst dir mal die Kennlinie anschauen von einem LS.
Die lösen erst bei 1,13x I(nenn) aus ab 40-60min. Sprich du musst fast 1h über 18A ziehen bis die raus springt.

2017/20171122169881.png

Bei mir waren die Stromwandler auch nicht dabei, mein HB hat mir dann welche aus dem Lager geholt von einer anderen Nibe wo sie dabei waren. Er baut die nie ein, außer bei mir auf Wunsch *g*.

2
  •  gsilly
  •   Silber-Award
22.11.2017  (#16)

zitat..
dyarne schrieb: wart noch ein bissl ...


arne, übernimmst du die nachlieferung für alle ohne zangen/wandler? emoji emoji emoji

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#17)

zitat..
dyarne schrieb: wart noch ein bissl ...

manchmal muß man dem uplink ein bissl zeit geben bis die werte stehen, manchmal ist es mit der hardware genauso...


Alles klar :)

Ich will ja ab FR schon alles perfekt dokumentieren emoji Router ist eingerichtet und wartet nur darauf mit der WP WP [Wärmepumpe] verbunden zu werden emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.11.2017  (#18)
gsilly, ich glaube noch immer an das gute...
war dein weihnachtspackerl etwa auch leer?

ich hätte das letzte mal den fototermin mit santa claus doch nicht verweigern sollen...


1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
22.11.2017  (#19)
ja, arne, leider auch leer emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Empfehlung Planer Sanitär/Abwasser/Heizu