Ich möchte ein Netzwerk mit Ubiquiti Komponenten für unser EFH mit Garage erstellen und ersuche um Unterstützung.

Ausgangsituation:
Haus mit 3 Geschossen je ca. 85m² und getrennter Garage mit Keller in etwas 10m Entfernung.
Kabelmodem für Koax Kabel von Technicolor Model No. CGA4233-EU im UG vom Haus. Bridge Mode lt. Techniker möglich.
Leitungen für ca. 40 Lan Anschlüsse mit CAT7A im Haus verlegt. Keller der Garage mit Leerrohr in der Erde, ca. 24mm Innendurchmesser, mit dem UG des Hauses verbunden.
An diese Komponenten hätte ich gedacht:
Im Haus:
UDM-SE, AP 3xU6+, Switch 1xStandard 24 USW24,
Garagenkeller:
AP 1xU6, Switch 1xFlex USW-Flex(46W), 2xG6Bullet,
Nun meine Fragen:
In der Garage habe ich max 2xCat7 zur Verfügung (den restl. Raum benötige ich für andere Leitungen wie Alarmanlage).
Ist es möglich mit der UDM-SE vom Haus, die 3 Poe Komponenten 1xAP und 2x Camera über den USW-Flex zu versorgen?
Bzw. wäre es besser alles anders zu lösen? Eigenversorgter Switch in der Garage oder Switch im Haus mit PoE++?
Derzeit möchte ich noch nicht alle Lan Anschlüsse vom Haus auf einem Switch legen, daher der USW24
Evtl. gibt es auch eine ganz andere Lösung für das Netzwerk. Bitte um Antworten

  •  TobiK
  •   Silber-Award
2.3.2026  (#1)
Dürfte funktionieren. Ich habe 2x U6 an einem PoE-Splitter, der aus PoE++ quasi mehrfach PoE macht: https://www.amazon.de/dp/B0DLFX6L14?ref=fed_asin_title/?tag=showlowestprice-21
Der USW-Flex macht ja auch sowas. Die G6 Bullet und der U6 brauchen um die 10W jeweils, dürfte sich also mit den 46W ausgehen.

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
2.3.2026  (#2)
Spezifikationen der UDM-SE:

"PoE Budget
180W
Max. PoE Wattage per Port by PSE
PoE
15.4W
PoE+
30W
Voltage Range PoE Mode
PoE: 44-57V PoE+: 50-57V"

2x30W + 6x15,4W = 152,4W , wie sind die PoE Budget 180W zu verstehen?

2xG6 + 1xU6 =2x9,9W+9W =28,9W Bei einer Leitungslänge von gesamt 40m evtl. doch knapp.


1
  •  brtl
2.3.2026  (#3)
Ich würde nur ein Netzwerkkabel in die Garage legen und dort einen kleinen PoE-Switch. Oder betreibst du in der Grage ein Datacenter, wo 10 Gbps irgendwann zu knapp werden?

1


  •  TobiK
  •   Silber-Award
2.3.2026  (#4)

zitat..
Ziegelrot schrieb:

Spezifikationen der UDM-SE:

"PoE Budget
180W
Max. PoE Wattage per Port by PSE
PoE
15.4W
PoE+
30W
Voltage Range PoE Mode
PoE: 44-57V PoE+: 50-57V"

2x30W + 6x15,4W = 152,4W , wie sind die PoE Budget 180W zu verstehen?

2xG6 + 1xU6 =2x9,9W+9W =28,9W Bei einer Leitungslänge von gesamt 40m evtl. doch knapp.

Die Rechnung passt so nicht, der UDM Flex hat auch einen Eigenverbrauch. Laut Datenblatt max. 20W PoE-Output bei PoE+-Eingang. Leitungslänge spielt bei PoE i.d.R. keine große Rolle, 40 Meter sind kein Thema. 

Wenn

zitat..
brtl schrieb: Ich würde nur ein Netzwerkkabel in die Garage legen und dort einen kleinen PoE-Switch. Oder betreibst du in der Grage ein Datacenter, wo 10 Gbps irgendwann zu knapp werden?

keine Lösung ist, bleibt dir m.E.:
- UDM Flex an PoE+ Port von der UDM-SE, dann an den Flex 2x G6 und an den zweiten LAN-Anschluss den U6, der dann direkt an UDM hängt
_ PoE++ Adapter zwischen UDM SE und Flex

Ich würds eher so machen, wie @brtl schreibt


1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
2.3.2026  (#5)

zitat..
TobiK schrieb: LAN-Anschluss den U6, der dann direkt an UDM hängt
_ PoE++ Adapter zwischen UDM SE und Flex

Braucht es hier den PoE++ Adapter? Der U6+ benötigt nur 9W. PoE bei der UDM-SE 15,4W.
Verstehe ich das falsch?




1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
2.3.2026  (#6)

zitat..
Ziegelrot schrieb:

──────..
TobiK schrieb: LAN-Anschluss den U6, der dann direkt an UDM hängt
_ PoE++ Adapter zwischen UDM SE und Flex
───────────────

Braucht es hier den PoE++ Adapter? Der U6+ benötigt nur 9W. PoE bei der UDM-SE 15,4W.
Verstehe ich das falsch?

PoE++ brauchst du, wenn du alle 3 Devices (2x Cam + AP) am Flex betreiben , also nur einen Port in der Garage belegen willst. Auf der UBNT-Seite steht, dass der Flex mit PoE+ Input nur max. 20W PoE Output liefern kann. 

Mit dem PoE-Port der UDM-SE kannst du quasi gar nichts anfangen, also wenn der Flex an einem regulären PoE-Port der SE hängt, da der Flex dann nur 8W PoE Output hat. 

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
2.3.2026  (#7)
Danke für die Antworten @TobiK und @brtl ,

die Garage kann ich also ohne PoE++Adapter mit 2xCat7 Leitungen, 1xUSW-Flex mit 2xG6 und einmal U6+ direkt an UDM-SE versorgen.
Alternative wäre 1xCat7 mit PoE++Adapter und 1xUSW-Flex für 2xG6 + 1xU6+.

Weiters überlege ich welcher Switch im Haus sinnvoll wäre. Mit einem PoE++ Switch könnte der PoE++Adapter für die Garage ersetzt werden. 
Bei Ubiquiti habe ich zwei Varianten gefunden:
Standard 16 PoE USW-16-POE (42W)
oder besser: Pro Max 16 PoE USW-Pro-Max-16-PoE (180W)
Am Beginn würden 24Port (16xSwitch+8xUDM-Se) ausreichen.
Wie soll man das entscheiden?

1
  •  brtl
2.3.2026  (#8)
Ich verstehe die 2 Cat7a-Kabel in die Garage immer noch nicht. Und du brauchst wirklich PoE++ Ports - hast du so viele stromhungrige PoE-Devices? Bei einzelnen tut es auch ein Injector. 

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
2.3.2026  (#9)

zitat..
brtl schrieb: Ich verstehe die 2 Cat7a-Kabel in die Garage immer noch nicht.

Ohne PoE++Adaper brauche ich ein Kabel von der UDM-SE (PoE+Port) zum Flex Switch (damit max 20W Output, damit kann ich 2xG6 a 9,9W gesamt 19,8W versorgen).
Ein zweites Cat 7 Kabel an UDM-SE( PoE Port) für den Anschluss des U6+ mit 9W, UDM-SE liefert auf normalem PoE 15,4W. 




1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
2.3.2026  (#10)

zitat..
Ziegelrot schrieb:

──────..
brtl schrieb: Ich verstehe die 2 Cat7a-Kabel in die Garage immer noch nicht.
───────────────

Ohne PoE++Adaper brauche ich ein Kabel von der UDM-SE (PoE+Port) zum Flex Switch (damit max 20W Output, damit kann ich 2xG6 a 9,9W gesamt 19,8W versorgen).
Ein zweites Cat 7 Kabel an UDM-SE( PoE Port) für den Anschluss des U6+ mit 9W, UDM-SE liefert auf normalem PoE 15,4W.

Hast du in der Garage keinen Strom-Anschluss, dass du das so kompliziert machen musst? Ich würd sonst einfach den 8 Port PoE-Switch nehmen.


1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
2.3.2026  (#11)
Hi, würde ein LAN Kabel in die Garge legen, dort einen 8 Fach Poe Switch und fertig.
Alles andere ist doch unnötig kompliziert.

An den Switch 1x Eingang, 1x AP, 1x Tor, 3x Cam ... und noch Platz. LG

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
2.3.2026  (#12)
Ich würde auch ehrlicherweise einen PoE Switch in der Garage hinstellen, kannst ihn ja mittels SFP und Glasfaser anbinden, dann wirst das Kabel zu Lebzeiten wohl nie upgraden müssen

1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
2.3.2026  (#13)

zitat..
TobiK schrieb: Hast du in der Garage keinen Strom-Anschluss, dass du das so kompliziert machen musst? Ich würd sonst einfach den 8 Port PoE-Switch nehmen.

zitat..
AndiBru schrieb: Hi, würde ein LAN Kabel in die Garge legen, dort einen 8 Fach Poe Switch und fertig.
Alles andere ist doch unnötig kompliziert.

zitat..
Lu1994 schrieb: Ich würde auch ehrlicherweise einen PoE Switch in der Garage hinstellen, kannst ihn ja mittels SFP und Glasfaser anbinden, dann wirst das Kabel zu Lebzeiten wohl nie upgraden müssen

@Tobik
Ein Stromanschluss in der Garage besteht schon. Die Überlegung war alle Netzwerkkomponenten an den gleichen Stromkreis im Haus anzuschliessen. 

@AndiBru, @Lu1994 
Bei Unifi hätte ich den Flex 2.5G PoE, USW-Flex-2.5G-8-PoE gefunden. Dieser Switch könnte im Netzwerkschrank mit PoE+++ Adapter oder in der Garage mit AC Power Adapter.