  •  Hemlock
20.5. - 21.5.2026
4 Antworten | 3 Autoren 4
4
Hallo alle miteinander!

Ich bin gerade dabei, die Umstellung auf eine Wärmepumpe zu arrangieren. Hatte jetzt schon 3 Installateurbetriebe da, um sich die Gegebenheiten vor Ort anzusehen. Was mir bei allen etwas negativ aufgefallen ist. Es wurde zwar mein Gasverbrauch von allen abgefragt, aber kein Mensch hat sich für meine Mini-Radiatoren interessiert. Im Moment fahre ich mit 60°C Vorlauf, bei -12°C hat es in den meisten Räumen gerade noch ausgereicht um die 25°C im Wohnzimmer und die 23-24°C im restlichen Haus zu halten, bis auf das Badezimmer, da ist die Temperatur auf 19-20°C gesunken. Die 60°C Vorlauftemperatur ist für die Wärmepumpe eher suboptimal, daher will ich das optimieren.

Und ja, mir ist bewusst, dass 23°C bzw. 25°C sehr warm sind, aber meine Frau ist diese Temperaturen gewohnt und da habe ich absolut keinen Verhandlungsspielraum. emoji

Daher habe ich die Radiatorfrage selber recherchiert und mir eine kleine Excel Tabelle mit entsprechenden Formeln gebastelt. Ich bin jetzt mal von der derzeitigen Leistung ausgegangen und habe mit Typ 33 und Wärmepumpenkonvetoren auf die theoretische Vorlauftemp von 40°C bei 5K Spreizung umgerechnet.

Zu meinen Daten:
Gasverbrauch: 11.000 kWh (inkl. Warmwasser für 4 Personen)
Dämmstandard: 2004
Reihenmittelhaus
Berechnete Wärmebedarf: 4,5 kW

  Heizkörper Typ Größe Heizleistung W 60/50/24
Wohnzimmer 21 100x60cm 850
Küche 21 100x60cm 850
Vorzimmer 11 40x60 cm 200
Bad 11 60x60 cm 300
Kinderzimmer 1 11 60x60 cm 300
Kinderzimmer 2 11 80x60 cm 400
Schlafzimmer 11 60x60 cm 300
      3200 W

Die 3 Angaben beim Heizungssystem neu beziehen sich auf die Lüfterstufen L/M/H (wobei es beim Konvektor eigentlich 7 Stufen gibt).
  Typ Größe Heizleistung Angabe (75/65/20) Heizleistung neu 40/35/25:
Wohnzimmer Vaillant aroVAIR VA 2-045 CN - Lüfterstufe L/M/H   4840 (Stufe L hochgerechnet) 1065 1318 1749
Küche 21 100x60 cm 1282 227 227 227
Vorzimmer 33 50x90 cm 1477 261 261 261
Bad Vaillant aroVAIR VA 2-015 CN - Lüfterstufe L/M/H   1940 (Stufe L hochgerechnet) 315 376 508
Kinderzimmer 1 33 80x90 cm 2362 418 418 418
Kinderzimmer 2 33 100x90 cm 2950 521 521 521
Schlafzimmer 33 80x90 cm 2362 418 418 418
        3224 3539 4102

Sind die Zahlen plausibel? Habe ich irgendwo einen Denkfehler? 

Da mein System hydraulisch gesehen mit den Konvektoren vielleicht etwas anfälliger ist habe ich mir überlegt Ventileinsätze für die Typ 33 mit automatischer Durchflussregelung zu nehmen. Macht das Sinn? In der Frage bin ich noch etwas unschlüssig.
Als Wärmepumpe hätte ich die Vaillant Arotherm plus 8.1 VWL55 im Kopf, da sie die gleiche unterste Modulationsgrenze hat wie die VWL35 aber etwas mehr Kraft nach oben hin.
Ich danke schon mal allen im Voraus für eure Antworten!

LG
Christoph

  •  PrRa
21.5.2026 7:40  (#1)
Hatte ähnliche Situation aber mit Ölheizung und das Haus nicht so überwärmt (Es ist Winter da kann man schon mal einen leichten Pulli drinnen anziehen, aber das ist ein anderes Thema).

Sind bei dir alle Ventile voll offen oder ist da eventuell etwas eingeregelt?

Ich hatte Typ 10 und 11 HK und bin auch auf grössere Typ 22 und 33 hoch gegangen.
Allerdings auf Normale ohne extra Lüfter den das macht mmn nur wenig Sinn da es auch einiges an Elektro Aufwand bedeutet und dann laufende Stromkosten, x extra Teile die def werden können und Reinigen geht auch nicht so einfach wie ohne die Dinger.
Ich habe hier auf Kermi HK gesetzt die haben eine Serielle Durchströmung

Rechnungen schauen Plausibel aus
Ich würde mir aber noch mal Gedanken machen welche Temp du in den einzelnen Räumen hast, ob die so bleiben sollten und wie dann ggf die Heizleistung der neuen HK im verhältniss ausschauen sollte (z.B. das Vorzimmer).

Ich hab bei mir bewusst auf Rücklaufverschraubung verzichtet um möglichst geringe k Werte zu haben und beim Einlauf sitzen Schwerkraft Ventile oben aus dem gleichen Grund.
Wohn, Ess und Bäder sind die voll Offen und keine Kappe oder so oben. In den anderen Räumen habe ich kein Thermostaten oben sondern nur die Schraubkappen und mit denen sind die Ventile so weit reduziert dass mir die Temperatur passt. Hydraulischer abgleich war so sehr einfach gemacht und die Pumpleistung ist minimal


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
21.5.2026 8:19  (#2)
Die Raumtemperatur sollte eine zweitägige Krise wert sein. Aber vielleicht gehts auch ohne.
Ich habe im Winter vorm Umbau auf WP WP [Wärmepumpe] ein paar Bluetooth-Thermometer im Haus verteilt und die Temperaturen beobachtet und dann still und heimlich an den Thermostaten und der rudimentären Regelung der Heizung herumzuspielen. So hab ich die Schwiegermama von 24 auf 22°C konditoniert.
In unserem Teil vom Haus haben wir jetzt nur 21°C oder knapp drüber gehabt (mehr ging nicht weil zumindest ein HK zu klein ist), meine Frau hat sich auch nie beschwert.
Ich denke das liegt auch am Komfortgewinn durch die dauerhaft laufende WP WP [Wärmepumpe]. Die Raumtemperaturen sind tatsächlich wie angenagelt. Mit der Ölheizung warens mindestens 3K Hysterese.

Lüfter würde ich auch vermeiden. Das sollte die Notlösung zun Nachrüsten sein, wenn es ein Raum braucht. Leucht mal mit der Taschenlampe von unten in einen HK und schau von oben rein - das Zeugt fliegt dann halt durch die Gegend...
Und ja, Heizkörper putzen ist eine gute Idee. Habe ich bisher auch noch nie gemacht 😷

zitat..
PrRa schrieb: Ich hab bei mir bewusst auf Rücklaufverschraubung

Meinst du, du kannst den HK nicht mal absperren oder meinst du eine Rücklaufverschraubung mit Einstellmöglichkeit?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.5.2026 9:19  (#3)
Bei etwaiigen Förderungen sind (teure) Heizkörper mit verbauten Ventilatoren meist nicht förderfähig, da sie Fremdenergie (also das bissl Strom) benötigen. Davon unbeeinflusst sind natürlich Heizkörper, welche man nachträglich mit Ventilatoren ausstattet.

1


  •  PrRa
21.5.2026 15:42  (#4)

zitat..
wuschi schrieb:
──────..
PrRa schrieb: Ich hab bei mir bewusst auf Rücklaufverschraubung
───────────────

Meinst du, du kannst den HK nicht mal absperren oder meinst du eine Rücklaufverschraubung mit Einstellmöglichkeit?

Korrekt, braucht mmn kein Mensch. Die alten HK waren seit 1982 in Betrieb und ich hab die nur erneuert weil ich auf die WP WP [Wärmepumpe] umgestiegen bin. 1/3 der HK sind sogar noch die alten weil ich grösere alte an neue Positionen versetzt habe (ZB war im WC ein 60*60 Typ 10 da ist jetzt ein 60*110 Typ 11 was volkommen ausreichend ist (ist sogar reduziert).
Eine Rücklaufverschraubung ist nur eine Bremse/Widerstand für das Wasser dafür dass man eventuell in x Jahren mal einen HK Tauschen kann ohne das man das Wasser abläst.
Ich kann dir verraten dass das auch funktioniert wenn das system noch voller wasser ist. Es muss nur erst der Vordruck raus und dann machste alle Ventile zu. Wenn du dann den HK abschraubst machst das erster unten, gibst nen Stopfen in die Wand und in den HK und dann das gleiche oben. Ja ein Tuch soltest unterlegen aber da kommt nicht viel heraus aus dem Rohr und HK.

Jeder Heizi wird dir natürlich erst mal was anderes Erzählen weil das Arbeitszeit und ein weiteres Teil ist das er dir verkaufen kann.

Und beim Ventil würde ich wie gesagt darauf achten dass dies möglichst wenig Widerstand bietet den das hat in Summe einen ganz schönen Einfluss auf die Elektrische Enegie die die Pumpe benötigt um das Wasser im Kreis zu schieben.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Hemlock,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpe



Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: problem mit windhager holz/ölheizung - bitte um hilfe....