Hallo alle miteinander!
Ich bin gerade dabei, die Umstellung auf eine Wärmepumpe zu arrangieren. Hatte jetzt schon 3 Installateurbetriebe da, um sich die Gegebenheiten vor Ort anzusehen. Was mir bei allen etwas negativ aufgefallen ist. Es wurde zwar mein Gasverbrauch von allen abgefragt, aber kein Mensch hat sich für meine Mini-Radiatoren interessiert. Im Moment fahre ich mit 60°C Vorlauf, bei -12°C hat es in den meisten Räumen gerade noch ausgereicht um die 25°C im Wohnzimmer und die 23-24°C im restlichen Haus zu halten, bis auf das Badezimmer, da ist die Temperatur auf 19-20°C gesunken. Die 60°C Vorlauftemperatur ist für die Wärmepumpe eher suboptimal, daher will ich das optimieren.
Und ja, mir ist bewusst, dass 23°C bzw. 25°C sehr warm sind, aber meine Frau ist diese Temperaturen gewohnt und da habe ich absolut keinen Verhandlungsspielraum.
Daher habe ich die Radiatorfrage selber recherchiert und mir eine kleine Excel Tabelle mit entsprechenden Formeln gebastelt. Ich bin jetzt mal von der derzeitigen Leistung ausgegangen und habe mit Typ 33 und Wärmepumpenkonvetoren auf die theoretische Vorlauftemp von 40°C bei 5K Spreizung umgerechnet.
Zu meinen Daten:
Gasverbrauch: 11.000 kWh (inkl. Warmwasser für 4 Personen)
Dämmstandard: 2004
Reihenmittelhaus
Berechnete Wärmebedarf: 4,5 kW
| |
Heizkörper Typ |
Größe |
Heizleistung W 60/50/24 |
| Wohnzimmer |
21 |
100x60cm |
850 |
| Küche |
21 |
100x60cm |
850 |
| Vorzimmer |
11 |
40x60 cm |
200 |
| Bad |
11 |
60x60 cm |
300 |
| Kinderzimmer 1 |
11 |
60x60 cm |
300 |
| Kinderzimmer 2 |
11 |
80x60 cm |
400 |
| Schlafzimmer |
11 |
60x60 cm |
300 |
| |
|
|
3200 W |
Die 3 Angaben beim Heizungssystem neu beziehen sich auf die Lüfterstufen L/M/H (wobei es beim Konvektor eigentlich 7 Stufen gibt).
| |
Typ |
Größe |
Heizleistung Angabe (75/65/20) |
Heizleistung neu 40/35/25: |
| Wohnzimmer |
Vaillant aroVAIR VA 2-045 CN - Lüfterstufe L/M/H |
|
4840 (Stufe L hochgerechnet) |
1065 |
1318 |
1749 |
| Küche |
21 |
100x60 cm |
1282 |
227 |
227 |
227 |
| Vorzimmer |
33 |
50x90 cm |
1477 |
261 |
261 |
261 |
| Bad |
Vaillant aroVAIR VA 2-015 CN - Lüfterstufe L/M/H |
|
1940 (Stufe L hochgerechnet) |
315 |
376 |
508 |
| Kinderzimmer 1 |
33 |
80x90 cm |
2362 |
418 |
418 |
418 |
| Kinderzimmer 2 |
33 |
100x90 cm |
2950 |
521 |
521 |
521 |
| Schlafzimmer |
33 |
80x90 cm |
2362 |
418 |
418 |
418 |
| |
|
|
|
3224 |
3539 |
4102 |
Sind die Zahlen plausibel? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Da mein System hydraulisch gesehen mit den Konvektoren vielleicht etwas anfälliger ist habe ich mir überlegt Ventileinsätze für die Typ 33 mit automatischer Durchflussregelung zu nehmen. Macht das Sinn? In der Frage bin ich noch etwas unschlüssig.
Als Wärmepumpe hätte ich die Vaillant Arotherm plus 8.1 VWL55 im Kopf, da sie die gleiche unterste Modulationsgrenze hat wie die VWL35 aber etwas mehr Kraft nach oben hin.
Ich danke schon mal allen im Voraus für eure Antworten!
LG
Christoph
Gesamten Text anzeigen