Hallo alle miteinander!

Ich bin gerade dabei, die Umstellung auf eine Wärmepumpe zu arrangieren. Hatte jetzt schon 3 Installateurbetriebe da, um sich die Gegebenheiten vor Ort anzusehen. Was mir bei allen etwas negativ aufgefallen ist. Es wurde zwar mein Gasverbrauch von allen abgefragt, aber kein Mensch hat sich für meine Mini-Radiatoren interessiert. Im Moment fahre ich mit 60°C Vorlauf, bei -12°C hat es in den meisten Räumen gerade noch ausgereicht um die 25°C im Wohnzimmer und die 23-24°C im restlichen Haus zu halten, bis auf das Badezimmer, da ist die Temperatur auf 19-20°C gesunken. Die 60°C Vorlauftemperatur ist für die Wärmepumpe eher suboptimal, daher will ich das optimieren.

Und ja, mir ist bewusst, dass 23°C bzw. 25°C sehr warm sind, aber meine Frau ist diese Temperaturen gewohnt und da habe ich absolut keinen Verhandlungsspielraum. emoji

Daher habe ich die Radiatorfrage selber recherchiert und mir eine kleine Excel Tabelle mit entsprechenden Formeln gebastelt. Ich bin jetzt mal von der derzeitigen Leistung ausgegangen und habe mit Typ 33 und Wärmepumpenkonvetoren auf die theoretische Vorlauftemp von 40°C bei 5K Spreizung umgerechnet.

Zu meinen Daten:
Gasverbrauch: 11.000 kWh (inkl. Warmwasser für 4 Personen)
Dämmstandard: 2004
Reihenmittelhaus
Berechnete Wärmebedarf: 4,5 kW

  Heizkörper Typ Größe Heizleistung W 60/50/24
Wohnzimmer 21 100x60cm 850
Küche 21 100x60cm 850
Vorzimmer 11 40x60 cm 200
Bad 11 60x60 cm 300
Kinderzimmer 1 11 60x60 cm 300
Kinderzimmer 2 11 80x60 cm 400
Schlafzimmer 11 60x60 cm 300
      3200 W

Die 3 Angaben beim Heizungssystem neu beziehen sich auf die Lüfterstufen L/M/H (wobei es beim Konvektor eigentlich 7 Stufen gibt).
  Typ Größe Heizleistung Angabe (75/65/20) Heizleistung neu 40/35/25:
Wohnzimmer Vaillant aroVAIR VA 2-045 CN - Lüfterstufe L/M/H   4840 (Stufe L hochgerechnet) 1065 1318 1749
Küche 21 100x60 cm 1282 227 227 227
Vorzimmer 33 50x90 cm 1477 261 261 261
Bad Vaillant aroVAIR VA 2-015 CN - Lüfterstufe L/M/H   1940 (Stufe L hochgerechnet) 315 376 508
Kinderzimmer 1 33 80x90 cm 2362 418 418 418
Kinderzimmer 2 33 100x90 cm 2950 521 521 521
Schlafzimmer 33 80x90 cm 2362 418 418 418
        3224 3539 4102

Sind die Zahlen plausibel? Habe ich irgendwo einen Denkfehler? 

Da mein System hydraulisch gesehen mit den Konvektoren vielleicht etwas anfälliger ist habe ich mir überlegt Ventileinsätze für die Typ 33 mit automatischer Durchflussregelung zu nehmen. Macht das Sinn? In der Frage bin ich noch etwas unschlüssig.
Als Wärmepumpe hätte ich die Vaillant Arotherm plus 8.1 VWL55 im Kopf, da sie die gleiche unterste Modulationsgrenze hat wie die VWL35 aber etwas mehr Kraft nach oben hin.
Ich danke schon mal allen im Voraus für eure Antworten!

LG
Christoph