« Hausbau-, Sanierung  |

Trittschalldämmung - Bodenaufbau

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  cyberspacer
24.3. - 25.3.2017
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Also unser Bodenaufbau ist im OG, EG und KG von oben nach unten wie folgt:

1,5cm Bodenbelag 1,5cm
7cm Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung]
11,5 Dämmschüttung
dann kommt 20cm Stahlbetondecke

Wie sinnvoll ist hier eine Trittschallisolierung bzw. die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Trittschallmatten?
Gibt das wirklich so viel aus bzw. nervt es, wenn man es weg lässt?
Geht natürlich zu Lasten der Dämmschüttung in der die Installationen verlaufen - auch unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

  •  AnTeMa
24.3.2017  (#1)
Zusätzliche Trittschalldämmung - Masse ist durch die betondecke gegeben und
die Trittschalldämmung durch die Schüttung, sofern es keine gebundenen ist.

Zusätzliche Trittschalldämmung ist unnötig.
Jedoch erfordert der Estrich eine feste Auflage auf der Schüttung-aber nicht zur Trittschallverbesserung.

Andreas Teich



1
  •  cyberspacer
24.3.2017  (#2)
Danke, dh es reicht zb auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Noppenbahn?

1
  •  Support
24.3.2017  (#3)
Trittschalldämmung - Bei deiner Höhe von Schüttung ist die Schüttung lt. Norm immer eine gebundene; Warum hast du 11,5cm Schüttung? Weniger gebundene Schüttung und eine Trittschalldämmung wirst beim Preis kaum merken; Lg

1


  •  maider187
25.3.2017  (#4)
Perlite musst nicht gebunden einbringen, nur verdichten. Man sollte aber darauf min eine 10mm Holzfasserplatte legen um eine stabile Oberfläche zu bekommen.
Darauf kannst dann die Noppenbahn legen wenn darunter Dampfsperre verlegt wurde

1
  •  cyberspacer
25.3.2017  (#5)

zitat..
Support schrieb: Warum hast du 11,5cm Schüttung?


Eigentlich stehen dort eh 2cm Fussboden und 11cm Schüttung...hab nur ich 1,5 und 11,5 gemacht, und die Summe ist dann wieder die 20.



1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Woran erkennt man einen guten Verputzer?