SWWP - Ringgrabenkollektoren auf Grundstück mit Gefälle teilen

17.11.2026     4 Antworten    4 Autoren 4 2026-11-17T18:48:51+01:00
  •  hkmisc
17.11.2026
4
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein altes Haus kernzusanieren. Heißt alles neu von Dach, Fenster, Außendämmung (da wo nicht möglich Innendämmung), Flächenheizung ...

Das Haus besteht aus mehreren Teilen und hat eine NGF von ca. 320m^2. Das Raumvolumen sind ca. 900m^3. Es gibt einen teilunterkellerten Bereich (Gesamt eine Fläche von 10m^2).

Ich habe eine Heizlastberechnung nach DIN 12831 durchgeführt. Bei einer Dichtheit von 0,25 h^-1 komme ich auf einen Bedarf von 10,2kw. Bei einer Dichtheit von 0,5 h^-1 komme ich auf einen Bedarf von 12,4kw. Warmwasseraufbereitung und Lüftungssysteme sind nicht berücksichtigt in den Zahlen.

Der Heizungsbauer empfiehlt eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], da am Wirtschaftlichsten. Ich persönlich mag das Außengerät und Lärmbelastung nicht. Das Grundstück liegt im Außenbereich und ich habe Platz. Daher beschäftige ich mich mit der Option SWWP und dem Verlegen von Ringgrabenkollektoren.

Ich habe mich mal am Trenchplanner versucht: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ze4G2xQfHjkOzREQ4hcO

Einige Anmerkungen:
- ich habe keine direkten Nachbarn
- die Grundstücksgrenze nach Norden hat eine asphaltierte Straße
- der Boden ist lehmhaltig und Schiefer befindet sich dazwischen
- zwischen Halle und Haus wird Kopfsteinpflaster verlegt
- Anbau wird neu aufgebaut

Die Herausforderung ist, dass das Grundstück nicht flach ist. Es hat Hohenunterschiede und ist etwas wie ein Kessel aufgebaut. Nach Norden nimmt die Höhe ab. Hier mal Höhenangaben:

2026/20261117691557.png

Meine Fragen:
1. Ist es möglich die Ringgrabenkollektor bei diesem Gefälle aufzubauen? Kollektoren C und D würden hochgehen und mit E wieder runter.
2. Habt ihr Optimierungsvorschläge für meine Planung? Fehlt noch irgendetwas?
3. Machen die Kollektoren F überhaupt Sinn, wenn darüber Kopfsteinpflaster verlegt wird?
4. Weiter Vorschläge oder Anmerkungen?

  •  ds50
  •   Gold-Award
17.11.2026 12:42  (#1)

zitat..
hkmisc schrieb: Der Heizungsbauer empfiehlt eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], da am Wirtschaftlichsten. Ich persönlich mag das Außengerät und Lärmbelastung nicht. Das Grundstück liegt im Außenbereich und ich habe Platz. Daher beschäftige ich mich mit der Option SWWP und dem Verlegen von Ringgrabenkollektoren.

Gratuliere! 👍😀


zitat..
hkmisc schrieb: Ich habe eine Heizlastberechnung nach DIN 12831 durchgeführt. Bei einer Dichtheit von 0,25 h^-1 komme ich auf einen Bedarf von 10,2kw.

Vorsicht: Da sind erstens keine inneren und solaren Gewinne dabei. Und zweitens gehe ich ganz stark davon aus, dass du nach Sanierung einen mittleren U-Wert von < 0,5 W/(m²K) erreichst. Und dann ist die Heizlastermittlung nach der in Österreich angewendeten H7500-1 und an DIN12831 angelehnten Norm gar nicht zulässig.

Da droht also Überdimensionierung!

Aussagekräftiger wäre da die erste Seite des EAWEAW [Energieausweis] nach Sanierung (also die Seite mit den vielen Zahlen)...


zitat..
hkmisc schrieb: Ist es möglich die Ringgrabenkollektor bei diesem Gefälle aufzubauen?

Ein Gefälle ist in einem geschlossenen System wie dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] komplett egal. Was runter muss geht auch wieder hoch. Sonst dürfte ja keine Tiefenbohrung funktionieren. 😉
Einziges Kriterium ist ob der Bagger noch hinkommt.




1
  •  hkmisc
17.11.2026 14:47  (#2)

zitat..
ds50 schrieb: Vorsicht: Da sind erstens keine inneren und solaren Gewinne dabei. Und zweitens gehe ich ganz stark davon aus, dass du nach Sanierung einen mittleren U-Wert von < 0,5 W/(m²K) erreichst. Und dann ist die Heizlastermittlung nach der in Österreich angewendeten H7500-1 und an DIN12831 angelehnten Norm gar nicht zulässig.

Da droht also Überdimensionierung!

Aussagekräftiger wäre da die erste Seite des EAWEAW [Energieausweis] nach Sanierung (also die Seite mit den vielen Zahlen)...

Ich kann nicht erst bis nach Sanierung warten, muss jetzt entscheiden. Ideen wie ich auf zuverlässigere Werte komme? Meine Idee war eine 13kw SWWP zu holen.


zitat..
ds50 schrieb: Ein Gefälle ist in einem geschlossenen System wie dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] komplett egal. Was runter muss geht auch wieder hoch. Sonst dürfte ja keine Tiefenbohrung funktionieren. 😉
Einziges Kriterium ist ob der Bagger noch hinkommt.

Mit dem Bagger kommt man hin.

Geht das mit dem Kollektor C so nah am Anbau oder ist das ein Problem?
Die Kollektoren D und E so nebeneinander würde funktionieren?


1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
17.11.2026 15:54  (#3)
Ideen wie ich auf zuverlässigere Werte komme?

Falls noch nicht geschehen, würde ich wie bereits vorher geschrieben einen Energieausweis anfertigen lassen. Da erhältst du dann Werte, von denen du besser wegkalkulieren kannst. Ich würde persönlich eher den Puffer bei der Quelle veranschlagen als bei der Wärmepumpe. Eine höhere Quelltemperatur erhöht die Heizleistung und sichert, dass du mit dem Entzug ohne Kopfschmerzen durch den Winter kommst. Du kannst mit dem EAWEAW [Energieausweis] auch ausrechnen, ab welcher Temperatur du worst case laut EAWEAW [Energieausweis] ohne externe Gewinne den Heizstab benötigen würdest, sollte die Wärmepumpe doch zu gering sein.

1


  •  Lu1994
  •   Silber-Award
17.11.2026 18:48  (#4)
Ich bezweifle stark, dass du eine 13 kW WP WP [Wärmepumpe] brauchen wirst, außer sie moduliert bis 1kw dann wärs außer dem Aufpreis egal

Aber du wirst jetzt doch eh mäßig Zeit haben, RGK und WP WP [Wärmepumpe] Inbetriebnahme geht sich die Saison doch eh nimma aus 

Mach beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] was geht, nimm im Zweifelsfall das ganz große Paket und mach den ganzen Maßnahmen rechnest alles durch und kaufst entsprechend die WP WP [Wärmepumpe]

1