SWWP - Ringgrabenkollektoren auf Grundstück mit Gefälle
17.11.2026
4 Antworten
4 Autoren
|
|
||
|
Gratuliere! 👍😀 Vorsicht: Da sind erstens keine inneren und solaren Gewinne dabei. Und zweitens gehe ich ganz stark davon aus, dass du nach Sanierung einen mittleren U-Wert von < 0,5 W/(m²K) erreichst. Und dann ist die Heizlastermittlung nach der in Österreich angewendeten H7500-1 und an DIN12831 angelehnten Norm gar nicht zulässig. Da droht also Überdimensionierung! Aussagekräftiger wäre da die erste Seite des EAWEAW [Energieausweis] nach Sanierung (also die Seite mit den vielen Zahlen)... Ein Gefälle ist in einem geschlossenen System wie dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] komplett egal. Was runter muss geht auch wieder hoch. Sonst dürfte ja keine Tiefenbohrung funktionieren. 😉 Einziges Kriterium ist ob der Bagger noch hinkommt. |
||
|
||
|
Ich kann nicht erst bis nach Sanierung warten, muss jetzt entscheiden. Ideen wie ich auf zuverlässigere Werte komme? Meine Idee war eine 13kw SWWP zu holen. Mit dem Bagger kommt man hin. Geht das mit dem Kollektor C so nah am Anbau oder ist das ein Problem? Die Kollektoren D und E so nebeneinander würde funktionieren? |
||
|
||
|
Ideen wie ich auf zuverlässigere Werte komme? Falls noch nicht geschehen, würde ich wie bereits vorher geschrieben einen Energieausweis anfertigen lassen. Da erhältst du dann Werte, von denen du besser wegkalkulieren kannst. Ich würde persönlich eher den Puffer bei der Quelle veranschlagen als bei der Wärmepumpe. Eine höhere Quelltemperatur erhöht die Heizleistung und sichert, dass du mit dem Entzug ohne Kopfschmerzen durch den Winter kommst. Du kannst mit dem EAWEAW [Energieausweis] auch ausrechnen, ab welcher Temperatur du worst case laut EAWEAW [Energieausweis] ohne externe Gewinne den Heizstab benötigen würdest, sollte die Wärmepumpe doch zu gering sein. |
||
|
|
||
|
||
|
Ich bezweifle stark, dass du eine 13 kW WP WP [Wärmepumpe] brauchen wirst, außer sie moduliert bis 1kw dann wärs außer dem Aufpreis egal Aber du wirst jetzt doch eh mäßig Zeit haben, RGK und WP WP [Wärmepumpe] Inbetriebnahme geht sich die Saison doch eh nimma aus Mach beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] was geht, nimm im Zweifelsfall das ganz große Paket und mach den ganzen Maßnahmen rechnest alles durch und kaufst entsprechend die WP WP [Wärmepumpe] |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]