·gelöst· SWWP: letzte Überlegungen/Vorbereitungen vor Installation
25.6.
-14.7.2026
15 Antworten
5 Autoren
|
|
||
|
Warmes Ende, bevor eventuell aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommender Dreck in die WP WP [Wärmepumpe] gespült werden würde. Ja. Macht vermutlich keinen Unterschied, weil die WP WP [Wärmepumpe] sehr leise sein wird, aber schadet auch nicht. Armaflex oder ein anderes dampfdiffusionsdichtes Material. Sauber verkleben, auch die Stöße miteinander (nicht nur Klebeband drüber). Nein. Heizstab bei Sole generell selten notwendig, aber für diese Fälle ist ja in der WP WP [Wärmepumpe] einer eingebaut. Wenn du gerne Daten sammelst 🙂 Wo Platz ist, macht keinen Unterschied. Ein Kabel ist ein Kabel. Würde ich empfehlen, wenns mit vertretbarem Aufwand machbar ist. |
||
|
||
|
Ich hab seit letzten Jahr ebenfalls eine Stiebel Eltron WPE-I 07.1 in Betrieb. Ich hab sie auf einen eigenen entkoppelten Sockel gestellt. Schlafzimmer ist aber bei mir direkt überm Heizraum und grundsätzlich merk ich davon nichts. Da sie bei mir im Altbau im Kernwinter allerdings dauerhaft auf höherer Leistung 50-100% laufen muss hat das sicher nicht geschadet. Auch die Pumpen haben bei mir vermutlich etwas mehr zu tun, daher wärs nicht verkehrt gewesen auch die Leitungen etwas mehr zu entkoppeln. Etwas hochfrequenzen Fiepen hat meine ebenfalls, aber auch da, sobald die Tür zu ist hört man nichts davon. Wie vorher schon geschrieben, Armflex und alles gut verkleben das 100% dicht. Hab bei mir im Winter dann auch noch am Soleverteiler nachgearbeitet da auch hier der etwas Kunststoff geschwitzt hat. Hat bei mir der Installateuer soweit vorgesehen das alles absperrbar ist und relativ einfach getauscht werden kann. Hab am Soleverteiler auch einen zusätzlichen Anschluss vorsehen lassen falls es mal noch zusätzliche Anwendungsfälle für die Sole gibt. Hängt bei mir auch hinterm Victron. SmartGrid allerdings nichts aktiv, da bei mir durch Innendämmung der Außenwände nicht unbedingt viel Speichermasse vorhanden ist und die Heizung möglichst konstant durchlaufen soll. Energiemanagement "entscheidet" das Victron System. Shelly ist bei mir in einer Verteilungsdose drinnen. Steuerung / Kompressor sind bei mir 2 verschiedene Phasen somit auch effektiv 2 Shellys. Wusste nicht das die Pumpe auch Wlan hat? Ich hab ein Kabel hingezogen. Die App ist aus meiner Sicht aktuell eher unbrauchbar. Vielleicht verwend ich sie auch falsch, aber ich kann dort genau nur die Innentemperatur verändern und seh sonst keine Daten. Daher les ich das für mich notwendige via Modbus lokal aus. |
||
|
||
|
Macht die Externe Stromzählung überhaupt Sinn, wenn bei mir einen anderweitigen, Stromverbrauchenden geräte im System sind? Kommt mir gerade so... Dämmung und Solefülleinheit habe ich mir notiert! LAN Kabel werde ich vorbereiten! Danke für deine Antwort! Haben sie bei dir die das Armaflex falsch installiert? Welche Stärke des Armaflex wär beim dem DA40 notwendig? Bezgl. Absperrung, d.h die sind absperhähne vor der WP WP [Wärmepumpe] isn vor der WW WW [Warmwasser] Speicher? Am welchen anderen Anwendungsfall hast du gedacht? Wie würde eine Vorbereitung aussehen für passives kühlung mit externem plattenkühler? Stell ich mir schwierig vor da ich ja nicht weiß was dann notwendig sein sollte... Messen die Shellys etwas anderes als das was die WP WP [Wärmepumpe] von sich gibt? Irgendwie wird ja auch die WP WP [Wärmepumpe] die Leistungsaufnahme messen können? Dachte das die WLAN hat, aber da habe ich dann wohl offensichtlich geirrt! Ist bei dir ein externer Kontroller installiert worden? Also das FET? Danke! GLG |
||
|
|
||
|
||
|
Armaflex haben wir schon richtig gemacht, nur ist es halt so, alles was kalt wird dort kondensiert es. Darum hab ich dann nochmal bei einzelnen Absperrhähnen, Durchflussanziegen, etc. nachgearbeitet da auch dort dann Tropfen gestanden sind. Die Dicke ist denke ich nicht einmal so wichtig. War bei den 32mm Rohren bei mir ~1cm stark. Kühlung (bzw. eigentlich nur Entfeuchtung) mach i via Split-Klima. Anwendungsfälle für zusätzlichen Sol-Anschluss wären generell den Heizraum im Sommer etwas kühlen wenn die Victrons mehr Abwärme geben (wobei es aktuell da auch nur 20° hat). Bzw. einen Kreis um die Garage evtl. nur mit der Sole (oder einer kleinen zusätzliche SWP) zu temperieren da es wenn es wirklich kalt wird potentiell auch reinfriert. Grundsätzlich passen die Daten schon auch zu dem was die Stiebel misst. Allerdings gibt sie aktuell nur 24h Verbräuche aus und das erst am folge Tag - d.h. du siehst am Dienstag was du am Montag an Wärme erzeugt / an Strom verbraucht hast und keine aktuellen Daten. Auch die Monats Werte funktionieren so. Die Diagramme direkt am Touch finde ich eher unpraktisch. Bei der R290 ist kein externen Kontroller notwendig, da ist alles intern. |
||
|
||
|
Hallo Daniel ich habe zwar eine NIBE 1156 diese steht mit den Füßen direkt auf dem Verbundestrich im Keller. Es wäre nicht notwendig Sie zu entkoppeln. Mir wurde von Akani geraten, die Leitungen der Sole und des Heizkreises so mit Absperrungen und KFE Hähnen zu versehen, dass einmal der Wärmetauscher und der Heizkreis bzw. Solekreis einzeln gespült werden kann. Zum Stromzähler, ich habe einen ungeeichten privaten in der Zählertafel für die Wärmepumpe und kann sagen, das es ca. 8 % mehr Kilowattstunden sind, als der interne Zähler der Wärmepumpe anzeigt. ich glaube, es ist die Steuerung und die Heizungsumwälzpumpe, die nicht auf den internen Zähler gehen. Viel Erfolg bei der Montage Edgar ps. Du solltest die Soleleitung gleich mit Kälteschellen montieren lassen. |
||
|
||
|
Auch am Touchdisplay die Live-Werte, also Leistungsaufnahme im Moment, ablesbar oder auch nicht? Dachte ansonsten an einen Shelly 3EM-63T Gen3, oder hättet ihr da andere Empfehlungen? Alles klar, der Insti hat den externen Kontroller noch im Angebot, wird dann aber wohl der der Installation wegfallen... Könntest du mir eventuell ein Foto von der Hydraulik schicken? Verstehe gerade nicht, wie du die die Hähne bzw. Absperrungen meinst. Sinn würde das jedenfalls machen. Sollte das der Insti nicht sowieso einplanen?! Danke für den Hinweis! Kälteschellen - werde ich beim Installateur hinterfragen bei Montage! GLG Daniel |
||
|
||
|
Die 07.1 kann keine WLAN. Der angezeigte Verbauch ist nur der Kompressor und zwar nicht gemessen, sondern anhand der am Prüfstand gemessen Kennlinie geschätzt. Die App ist nutzlos. Damit kann man nicht einmal das Warmwasser deaktivieren und 1 Tag vorm hinkommen vom Urlaub wieder aktivieren. Die ganze Regelung ist sehr spärlich. Arne hat zwar immer wieder geschrieben, dass die Funktionalität angeglichen wird mit der alten Premium-Linie, aber ich glaube das erst, wenn es passiert. Aktuell gibts nicht mal eine Funktion um die Außentemperatur z.B. über 1h gemittelt heranzuziehen und auch keine Lag-Time. Meine Wärmepumpe ist Mitte Juni mehrmals angesprungen, weil es in der Nacht kälter als Heizgrenze (eingestellt 15°C) wurde. Das ist der einzige Anwendungsfall für die App: man kann die Sole-Temperatur senken, um nicht Mitte Juni bei 24°C RT RT [Raumtemperatur] in den Heizraum rennen zu müssen, um die WP WP [Wärmepumpe] abzuwürgen... 🙄 |
||
|
||
|
Hallo Daniel ich kann dir ein paar ältere Bilder senden, da ich für die nächsten 8 Wochen nicht in den Keller komme. Knieverletzung nach Fahrradsturz. Ich versuche es mal die Bilder anzuhängen. Gruß Edgar hier siehst du die Soleseite, einmal zur WP WP [Wärmepumpe] und auf dem anderen Bild von der WP WP [Wärmepumpe] weg, oder auch umgekehrt Als Nächstes das ganze noch mal für die Heizungsseite Der Kugelhahn mit dem blauen Hebel ist ein Filterkugelhahn viel Erfolg Edgar |
||
|
||
|
Servus! LAN habe ich bereits in den Heizraum gelegt, somit ein Problem weniger! Auweia...ich muss sagen ich hoffe schon sehr stark, dass sie Software hoffentlich möglichst bald noch adaptiert werden..dachte das ist vermutlich schon in der Zeit seit meinem letzten Thread passt, da Arne auch so sprach als wäre das schon bald der Fall. Was meinst du mit SoleTemp ändern? Super danke für die Fotos und gute Besserung! Leistungsmesser habe ich noch rechtzeitig bestellt und bitte dann die Elektriker diesen zu verbauen. Zumindest was den Strom betrifft würde mich eine realistische Messung des Verbrauchs schon interessieren. Hier und da bekomme ich das Gefühl, dass wir doch hätten das Geld für die 08HK in die Hand nehmen sollten. Andererseits, solange die 7.1 dann ihre Hauptaufgabe, das Heizung gut macht, kann ich vermutlich mit der rudimentären Steuerung Leben - Mal schauen ob ich das auch noch so sehe wenn sie bei uns in Keller steht und ich das erste Mal mit der APP spiele... Gerade etwas wie "Warmwasser jetzt" oder wie auch meintest wäre natürlich schon eine sehr schöne Möglichkeit. Kannst du in der App nicht Mal die Raumtemperatur verändern? GLG Daniel |
||
|
||
|
Sollte "Soll-Temperatur" heißen. Da hat sich die Autokorrektur reingekrätscht. Das ist tatsächlich fast das einzige was man machen kann. Auch die Warmwassertemperatur kann man ändern, aber eben nicht Ein/Aus. Die Notheizung kann man aktivieren, Zeitprogramm kann man aktivieren (aber nicht einstellen 🤔) und SmartPrice Einstellungen gibt es (nicht getestet). Ich habe die App genutzt um bei Wind die Soll-Temp. anzuheben (Heizkurve parallel verschieben) bzw. bei Sonne ggf. zu senken, oder eben um die Heizung Mitte Juni abzuwürgen. Das nützlichste Feature ist, dass man die Außentemperatur sieht (wenn sich die App nicht gerade abgemeldet hat. Anmeldedaten speichern funktioniert nicht) - habe sonst kein ordentliches Thermometer im Garten Ich habs eh schon mal geschrieben. Grundsätzlich funktioniert die Regelung gut, auch ohne Einstellungen. Aber gewisse Dinge würde ich voraussetzen, wie WW WW [Warmwasser]-Zeit, Dämpfung/Mittelung der AT AT [Außentemperatur], Reglerdynamik (gibt nur Presets für Heizkörper oder FBH FBH [Fußbodenheizung]). Diese Dinge finden sich auch in der Dokumentation, aber existieren einfach nicht in der Firmware. |
||
|
||
|
Warmwasserzeitpunkt kann man auch am gerät nicht einstellen? Auch auch nicht direkt an der WP WP [Wärmepumpe]? Welchen zeitpunkt wählt sie dann? Wenn der Fühler im Speicher die Limittemp erreicht? |
||
|
||
|
Nein, das geht nicht. Man glaubt es kaum, aber das gibt es 2026 bei einem Hersteller wie stiebel tatsächlich. Genau das. Man kann zwei fühler anschließen (sind sogar dabei). Dann kann man das gewichtungsverhältnis einstellen. Einschalt- und abschalttemperatur werden eingestellt, diese sind jeweils die gewichteten mittelwerte. Weiters kann man die erlaubten leistungsstufen und umwälzpumpendrehzahl wählen, sowie die maximale ww-laufzeit. Das alles ist aber auch nicht sehr ausgeklügelt, denn die WP WP [Wärmepumpe] wählt immer die niedrigste freigebene stufe und kommt erst garnicht auf die idee hichzuschalten, wenn die Temperatur nicht schnell genug erreicht wird (zb wegen badewannenfüllung während ww bereitung). |
||
|
||
|
Auweia... Hat die smartgrid ansteuerung bsp. vom Wechserichter einen vorteil? oder ist diese Funktion im grunde auch nutzlos? Danke dir! GLG |
||
|
||
|
Dazu kann ich nichts sagen, ich habe keine PV und keinen SmartPrice Tarif, da ich das mit meiner alten Bude eh nicht nutzen kann |
||
|
||
|
Grüß euch! Ich darf euch nun von der Installation und Inbetriebnahme der neuen WPE-I 7.1 H400 berichten: Demontage und Installation dauerten insgesamt 1 1/2 Tage. Verwendet wurde Kupfer 28mm. Die Antivibrationsmatte, die ich besorgt hatte, war etwas zu weich. Daher entschieden wir uns, die normalen Füße, welche ohnehin unterhalb eine Gummischicht haben, einfach zu belassen. Thermosyphon am Warmwasserabgang des ist entsprechend mehrfacher Bitte umgesetzt worden. Im VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] des Heizregisters ohne dezitiertes Syphon, jedoch ist für mein Verständnis hier ohnehin mit diesen Leitungswegen nur sehr eingeschränkt Mikrozirkulation möglich. Das Überstromventil ist zwar nie mit mir besprochen worden, ist aber angeblich so vom Hersteller verpflichtend einzubauen. Leider ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass im Solkreislauf keine Hähne verbaut wurden, obwohl von mir eingangs angesprochen. Das stört mich zwar, aber naja, wird man wohl leben müssen damit. Solange die WP WP [Wärmepumpe] nicht zu tauschen ist, wird's auch keine Konsequenzen haben? Zur Elektroinstallation: Hat alles geklappt, Shelly ist auch mit an bord. SG-Ready-Kabel wird vom Wechselrichter mittels potenzialfreiem Eingang angesteuert. Raumfühler FEG haben wir uns trotz zuraten des Instis gespart. Bei der Inbetriebnahme wurde nur der verbaute FI kritisiert. Dieser muss noch vom Elektriker getauscht werden. Richtig wäre: Ich habe noch vor, einige Temperaturfühler über den Shelly zu dokumentieren: Sole VL VL [Vorlauf] u. RL HK VL VL [Vorlauf] u. RL evtl. Warmwasserspeicher an der unteren Fühlerposition, oberer für die WP WP [Wärmepumpe] belegt. Gibt es eine Möglichkeit, die gesamten Daten der WP WP [Wärmepumpe] via Modbus auszulesen? In den Einstellungen gibt es das Menü. Habe nur noch nie mit Modbus zu tun gehabt und kenne mich da nicht aus. Zu guter Letzt noch ein Foto der fertigen Installation mit Isolation – externe Firma, 1 Person, Arbeitszeit 1 Tag: PS: der Techniker von Stiebel Eltron war recht verhalten auf die Nachfrage, ob die SW der Plus-Serie an die der Premium angeglichen werde - er erwartet da eher keine großen Änderungen in der Zukunft. GLG Daniel |