Hallo zusammen,

Die Roh-Elektroinstallation beim Hausbau habe ich selber gemacht da ich selbst im Elektrobereich arbeite.
Leider habe ich während des Hausbauens gemerkt, dass mir die Erfahrung und Wissen über Normen fehlt 😬
Der Elektriker der mir das Leerrohr während des Rohbaus gelegt hat, hat mir leider nur 25er FXP Rohre eingelegt (ich habe beim Rohbau geholfen und nicht darauf geachtet).

Für die Wallbox habe ich jetzt vom Verteiler zum Carport an der Aussendwand (50er Ziegel) des Hauses in zwei 25er Leerrohre je YE 5 x 2,5mm2 Einzeldrähte (starre Einzeldrähte) eingezogen.
(ca.20m Verteiler --> Unterputzdose)

Ist das zulässig oder brauche ich eine Mantelleitung?

Ich habe gelesen, dass für 2,5mm^2 zwar 11kW erlaubt sind, jedoch kann es zu heiß werden. 
Wären 9kW oder 10 kW Ladeleistung ok? 

Aus diesem Grund spiele ich mit dem Gedanken die 2,5mm^2 gegen 4mm^2 zu tauschen.
Jedoch müsste ich dann Litzen verwenden, da die 5 x 2,5mm^2 schon seeehr schwer reingingen.
Darf ich einzelnen Litzen H07K-V 4mm2 einziehen?
Auch hier wieder die Frage brauche ich eine Mantelleitung?

Bitte um jede Hilfe, weil ich komm ohne diese Informationen nicht weiter 😅 und der Elektriker redet mir nur das ein was für ihn am angenehmsten ist.

  •  helyx
  •   Gold-Award
28.4.2024  (#1)
Naja der Elektriker muss es abnehmen und dafür gerade stehen also zählt zuerst mal er.
Meines Halbwissens nach sind Einzeladern in Leerrohr kein Problem bzw ja eig Standard. Aufputz bzw ohne Leerohr dann NYM. 
Es braucht halt zwei Isolationsebenen.

1
  •  Hauslbauer
7.5.2024  (#2)

Spannung (V) 230 Volt 230 Volt 230 Volt 400 Volt 400 Volt
Stromstärke (A) 10 Ampere 16 Ampere 32 Ampere 16 Ampere 32 Ampere
Netz 1-phasig 1-phasig 1-phasig 3-phasig 3-phasig
Leistung max. (kW) 2,3 kW 3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW
Kabeldurchschnitt empfohlen 6 mm² 6 mm² 10 mm² 6 mm² 10 mm²
Kabeldurchschnitt Mindestwert 2,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 2,5 mm² 4 mm²


kannst du machen, aber unterputz wäre mir das zu "knapp"

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
9.5.2024  (#3)
Da die Wallbox zu Hause im Prinzip kein SuperCharger sein muss, sondern die Ladezeit nach der Ankunft egal ist, reichen in den meisten Fällen 5x2,5mm2 (L1,L2,L3,N,PE). Selbst wenn man statt den für Garagen-Einsatz üblichen 11kW-Wallboxen auch für sauteure Supercharger vorbereitet sein will, wird man diese Idee schnell wieder aufgeben, sobald man erfährt wieviel man für das Bezugsrecht des Strombedarfs einmalig an das EVU zahlen darf.

Wenn man wegen Verlegeart und Leitungslängen auf 5x4mm2 angewiesen ist, bekommt man flexible Litzenleitungen auch im 25er-Schlauch eingezogen. Natürlich kann man auch Litzenleitungen verwenden, wenn man weiß wie man korrekt die Anschlusspunkte (Aderendhülse, welche bitte nicht mit der 10eur-Hülsenset-Zange angepresst werden) verarbeitet.