Ich habe eine relativ alte Wärmepumpe (Erdwärme für Heizung u WW WW [Warmwasser]) und würde gerne den Stromverbrauch (laufend) messen und auswerten können.

Bin jetzt bei meiner Suche auf Shelly 3EM gestoßen, das dürfte genau das sein was ich suche.
https://shellyparts.de/products/shelly-3em

Dazu 2 Fragen:
-hat jemand andere (bessere) Ideen?
-ich würde die Shelly gern direkt bei der WP WP [Wärmepumpe] verbauen und nicht auf der Hutschiene, spricht da was dagegen?

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
-ich würde die Shelly gern direkt bei der WP WP [Wärmepumpe] verbauen und nicht auf der Hutschiene, spricht da was dagegen?

Habe ich bei meiner 17 Jahre alten Vailant geotherm genauso gemacht, funktioniert tadellos.
 
;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  Benji
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#1)
Erstmal ist das eine gute Idee, mach ich selbst seit viele Jahren.

ich denke die Auswahl hängt sehr stark von deiner Infrastruktur und deinem "Ökosystem" ab, also was du sonst noch so an Meußtechnik / SmartHome im Einsatz hast.

Ich mag den Shelly-Krempel nicht sonderlich, aber das ist meine rein persönliche Meinung. Ich habe meine WP WP [Wärmepumpe] (und auch andere Verbraucher) über Fronius Smartmeter angeschlossen, weil a) vertraue ich denen und b) integriert sich das super in meine (Fronius-) PV. Nenenbei habe ich für die WP WP [Wärmepumpe] sogar zwei SmartMeter im Einsatz, ein dreiphasiges für den Verdichter, und ein einphasiges für Steuerung/Umwälzpumpen / KWL.

Falls du mit einem S0-Ausgang was anfangen kannst (siehe oben, Ökosystem) sowas hätte ich noch rumliegen zum Verschenken emoji

1
  •  ck
22.10.2022  (#2)
Danke mal für die Antwort, gerne noch ein paar Infos zum Ökosystem.
Das ist grundsätzlich nicht sehr smart und ziemlich inhomogen:
1) PV mit Fronius WR WR [Wechselrichter], allerdings ohne Smartmeter, also von Fronius hab ich nur die Werte der Produktion
2) Smartmeter (Netz NÖ) seit 11.4.22 mit 15 Min Werten für Einspeisung und Bezug, Smartmeter ist nicht im Haus, sondern in einem Bock an der Grundstücksgrenze
3) Carport mit Wallbox (nicht smart) die direkt am Zählerbock hängt (eigener Sicherungskasten im Carport)
4) sonst nicht viele Smarties im Einsatz, ein paar EVE Steckdosen zur Messung und Schaltung

Derzeit ist noch folgendes geplant:
-PV Erweiterung (aber vermutlich tw nicht mit Fronis sondern Modul WR WR [Wechselrichter])
-Wallbox Tausch gg intelligentes Modell (mit Verbrauchsmessung)

Hab zwischenzeitlich auch an Fronius Smartmeter gedacht, aber ich müsste es in den Zählerbock an der Grundstücksgrenze einbauen, da schaffe ich aber keine Kabelverbindung ins Ökosystem, die Modulwechselrichter bekomme ich dann auch nicht ins System.

Grundsätzlich brauche ich kein homogenes Ökosystem, ich kann mit einem Haufen .csv gut leben 😉


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#3)
Fronius (zumindest mein Gen24) hat zwei RS485-Ports, d.h. ein (oder mehrere, so wie ich) weitere Smartmeter lassen sich einfach an den zweiten Port hängen.

Was ist ein "Modulwechselrichter"?

1


  •  ck
22.10.2022  (#4)

zitat..
Benji schrieb:

Fronius (zumindest mein Gen24) hat zwei RS485-Ports, d.h. ein (oder mehrere, so wie ich) weitere Smartmeter lassen sich einfach an den zweiten Port hängen.
....

Ja, damit könnte ich zwar die WP WP [Wärmepumpe] anbinden, aber es ist relativ teuer (bzw sehr teuer im Vergleich zu Shelly) in ich bring ohnehin nicht mein ganzes Ökosystem hinein.

zitat..
Benji schrieb:
....
Was ist ein "Modulwechselrichter"?

Jedes Modul hat einen eigenen Microwechselrichter, das hat im meinem Setup gewisse Vorteile. Wichtig ist in dem Zusammenhang hier nur, dass ich die Daten nicht ins Solarweb bringe.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#5)
Oder Eastron Sdm630 modbus zähler nehmen

1
  •  ck
22.10.2022  (#6)

zitat..
uzi10 schrieb:

Oder Eastron Sdm630 modbus zähler nehmen

Wo siehst du den Vorteil gegenüber dem Shelly?

Mir gefällt am Shelly die einfache Einbindung mit den Stromzangen.


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
22.10.2022  (#7)
Hi

zitat..
uzi10 schrieb: Oder Eastron Sdm630 modbus zähler nehmen

+1

Ist ein richtiger Drehstromzähler mit urvielen Werten zum Abfragen....

Die Shellys kenn ich ned...

Lg


1
  •  streicher
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#8)
Folgende wäre vielleicht auch noch eine Alternative, allerdings für die Hutschiene:
https://www.amazon.de/Tech-DRT428B-Drehstromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t-Schnittstelle/dp/B0081EW24Y/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Und bis du was externe hast, könntest auch folgendes machen:
Die WP WP [Wärmepumpe] zählt ja sicher die Laufzeit von Verdichter&Co mit. Mittels Typenschild (oder Messung) solltest du wissen welche Leistung (kW) verbraucht wird wenn das läuft und somit solltest dann die Energie (kWh) ausrechnen können die deine WP WP [Wärmepumpe] verbraucht hat.
Entweder du machst das im Excel oder z.B. mit der App ECAS (https://play.google.com/store/apps/details?id=at.topfen.ecas&hl=de_AT&gl=US).




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#9)
das geht leider nicht ... emoji

abgesehen davon daß mittlerweile modulierende wp standard sind, die je nach frequenz (20-120hz) 200w bis 2000w aufnehmen können fließen noch die vorlauf- & die soletemperaturen ein.

jedes grad weniger hub von quelle zu senke bedeutet 2,5% weniger stromlast, jedes grad mehr 2,5% mehr stromlast...

auch eine on/off-wp kann deshalb am winteranfang bzw -ende je nach heiz- oder ww-takt halb soviel oder doppelt soviel strom ziehen...

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#10)
Um das noch mit Bild zu belegen: WW-Bereitung, Leistung mit steigender Vorlauf-Temperatur

2022/2022102310984.png

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#11)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Hi

──────
uzi10 schrieb: Oder Eastron Sdm630 modbus zähler nehmen
───────────────

+1

Ist ein richtiger Drehstromzähler mit urvielen Werten zum Abfragen....

Die Shellys kenn ich ned...

Lg

Jep. Gibts auch als Variante mit Wandlwr extra
Oder Eastron Sdm630 modbus zähler nehmen

1
  •  opa12
23.10.2022  (#12)
-ich würde die Shelly gern direkt bei der WP WP [Wärmepumpe] verbauen und nicht auf der Hutschiene, spricht da was dagegen?

Habe ich bei meiner 17 Jahre alten Vailant geotherm genauso gemacht, funktioniert tadellos.
 

2
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#13)
Spricht was gegen das billige Amazon Dingsi wenn ich eigentlich nur eine Jahresarbeitszahl seriös ermitteln will?
Ich werde sicherlich nix über Modbus auslesen und auswerten,  das gibt mein Zeitbudget aktuell einfach nicht her.

1
  •  ck
23.10.2022  (#14)

zitat..
opa12 schrieb:

Habe ich bei meiner 17 Jahre alten Vailant geotherm genauso gemacht, funktioniert tadellos.

Super, danke für die Antwort!

1
  •  ck
29.10.2022  (#15)
Mittlerweile ist die Shelly in Betrieb.
In der Anschlussbox der Wärmepumpe war ausreichend Platz und sogar eine Hutschiene für die Montage vorhanden.

2022/20221029279348.jpg


1
  •  ck
29.10.2022  (#16)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Spricht was gegen das billige Amazon Dingsi wenn ich eigentlich nur eine Jahresarbeitszahl seriös ermitteln will?
Ich werde sicherlich nix über Modbus auslesen und auswerten,  das gibt mein Zeitbudget aktuell einfach nicht her.

Der Link funktioniert bei mir nicht.
Shelly kostet rd 110 EUR läuft über WLAN und lässt sich super einfach einbinden.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
30.10.2022  (#17)
Das war eh bloß der verlinkte von weiter oben um 48€...

Bzw, elegante Lösung wenn sogar ab Werk eine Hutschiene drinnen ist 👌

1
  •  ck
15.11.2022  (#18)
Nach den positiven Erfahrungen mit der Shelly 3EM bei der Wärmepumpe, hab ich mir ein zweites Exemplar bestellt, diesmal für die ("dumme") Wallbox. Ich hab schon länger überlegt die Wallbox zu tauschen weil ich keine Verbrauichsanzeige habe, aber da ist die Shelly Lösung billiger und völlig ausreichend. In dem Fall werde ich sie im (Carport-)Sicherungskasten verbauen. 

1
  •  g.horak
19.4.2023  (#19)

zitat..
ck schrieb:

Mittlerweile ist die Shelly in Betrieb.
In der Anschlussbox der Wärmepumpe war ausreichend Platz und sogar eine Hutschiene für die Montage vorhanden.

@ck ist dies eine IDM Wärmepumpe?
würde nämlich auch überlegen den Verbrauch der Wärmepumpe zu messen und meine IDM würde sehr ähnlich aussehen, zumindest laut Erinnerungen


1
  •  ck
19.4.2023  (#20)

zitat..
g.horak schrieb:

@ck ist dies eine IDM Wärmepumpe?
würde nämlich auch überlegen den Verbrauch der Wärmepumpe zu messen und meine IDM würde sehr ähnlich aussehen, zumindest laut Erinnerungen

Ja, ist eine IDM (Terra)

2
  •  g.horak
19.4.2023  (#21)
danke sehr, dann werde ich mir den Shelly auch dort montieren und nicht im Sicherungskasten