Habe ein Schreiben der Netz OÖ bekommen, dass kommende Woche bei uns an einem Tag der Strom von 7h bis 17h abgeschaltet wird und in dieser Zeit ein Notstromaggregat zum Einsatz kommen wird.
In dieser Zeit darf keine Erzeugungsanlage in Betrieb sein, deshalb wird sich lt. Schreiben "Ihre Erzeugungsanlage automatisch vom Netz trennen".
Woher weiß mein Wechselrichter das? Arbeitet die Erzeugungsanlage mit einer abweichenden Netzfrequenz (z.B. 52Hz)?
Muss ich also tatsächlich nichts unternehmen um eine Einspeisung meinerseits zu verhindern?

Zusatzinfo: Mein WR WR [Wechselrichter] (Deye) hat Notstrom und 15kWh Akku habe ich auch, d.h. eigentlich könnte ich vermutlich das Netz auch komplett wegschalten.

Vielen Dank im Voraus an alle Wissenden,
parkflyer

  •  gschnasl
8.7.2026 17:24  (#1)
Ja, das Notstromaggregat des Netzbetreibers arbeitet mit 53 Hz, damit sich die Wechselrichter automatisch abschalten.
Daher brauchst du nichts am Wechselrichter tun.

Du kannst natürlich dein Haus auf Notstrom umschalten, da funktioniert deine PV-Anlage weiterhin.